查看: 272|回复: 1

走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:10:31 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?

如题,图审提出设计清晰高度不应低于2.1m,烟规4.6.2 储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,即2.1m。因吊顶内空间不足排烟口无法设置在顶面,采用侧面排烟口,侧排中心距地2.3m,如果清晰高度设置在2.1m,经计算最大排烟量仅为120.75m3/h,要设置一百多个排烟口,不现实,有何破解之法?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 13:20:00 |吉林| 显示全部楼层
关于清晰高度能否按净高一半1.3m的问题

这个思路不符合规范强制要求,图审的审查意见是正确的。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条,储烟仓的厚度不应小于建筑空间净高的20%,且不应小于500mm。你项目净高2.6m,20%即为0.52m,因此储烟仓底部距地面高度(也就是清晰高度)最低应为2.6-0.52=2.08m,规范表3.3.1同时明确走道最小清晰高度不得低于2.1m。不能简单套用“净高一半”的概念,1.3m的清晰高度会导致烟气层直接侵入人员呼吸区,存在严重安全隐患。

关于侧排口排烟量计算极小及布口不现实的问题

单只侧排口算出最大排烟量仅120.75m3/h确实异常,常规排烟百叶或格栅在规范允许风速下单只有效通风量通常在400~900m3/h区间。你这个数值大概率是计算参数输入有误(例如有效开口面积系数取值过低、未扣除边框遮挡、或错误套用了自然通风窗口的换气次数公式)。侧排中心距地2.3m本身满足清晰高度要求,但侧向排烟容易造成气流组织紊乱和烟气短路,破解路径如下:

■ 重新校核排烟口水力计算参数——核对软件或手算书里的风口有效面积、迎风风速限制(机械排烟入口风速不宜大于10m/s),直接采用正规厂家样本数据替换理论估算值。28m长走道通常配置4~6只中型侧排口即可满足规范风量,完全不需要上百只。
■ 优化吊顶内管线综合排布——如果机电主管道占满顶部空间,可采用BIM碰撞检查后调整桥架、水管走向,或利用吊顶龙骨间隙敷设柔性复合排烟风管(厚度可控制在150~200mm),将储烟仓所需的空间彻底释放出来。
■ 改用线性条缝排烟口替代集中风口——条缝型排烟口可沿走道两侧墙面顶部连续安装,既避开吊顶内狭窄空间,又能实现烟气均匀吸入,减少局部涡流和短路风险,现场收口也整洁。
■ 增设临时挡烟垂壁或金属挡板——在吊顶上方实际可利用的范围内,用耐火材料或镀锌钢板局部隔出符合20%厚度的储烟仓边界,保证烟气先向上聚集再被侧排口捕获,提升收集效率。

关于多业态混合建筑疏散走道共用及疏散人数取值

多业态项目的疏散走道原则上可以共用,但必须严守防火分区边界。规范要求不同功能业态之间必须划分独立防火分区,共用走道仅能作为各分区通向安全出口的公共通道,严禁在非本防火分区的区域内直穿。走道穿越防火分区处必须设置甲级防火卷帘或常闭防火门,且疏散总宽度应按各业态同时使用时的最不利工况叠加核算,不能按单一业态简化计算。

疏散人数取值需严格对照业态性质。商业、办公、餐饮、娱乐等对应的人员密度指标差异很大,建议直接查阅《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及相关条文说明,按建筑面积乘以该业态对应的人均占用指标进行折算。如果是综合体项目,最好提供各楼层平面功能分布图,才能准确锁定最危险区域的计算基数。

注:以下规范解读基于现行公开版本,建筑行业规范体系更新较快,部分旧版条文已被全文强制性规范整合取代。具体设计参数执行与图纸报审,请以住建部及地方住建主管部门最新发布的有效文件为准。


防排烟设计涉及消防安全核心红线,上述技术路线供方案比选参考,最终构造做法与风量配置务必经具备资质的设计院正式出图,并以当地施工图审查机构及消防验收部门的审批意见为准。