查看: 204|回复: 1

各个位置的280度防火阀与排烟风机连锁要求,有明确区别的规范或者回复函、指南的吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:12:09 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
各个位置的280度防火阀与排烟风机连锁要求,有明确区别的规范或者回复函、指南的吗?

烟规,要求所有的280防火阀都与排烟风机连锁,火规只说风机入口处,到底以谁为准?

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:06:14 |中国| 显示全部楼层
以下规范引用及政策解读基于现行公开版本,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。

关于280度防火阀与排烟风机连锁要求的规范适用

这里需要先澄清一个常见的理解偏差。你提到的“烟规要求所有280防火阀都与风机连锁”并不准确。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第5.2.2条,原文明确规定的是:“排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止”。也就是说,国家规范层面只强制要求“入口处”的那个280阀直接连锁停风机。其他分支风管上的280℃防火阀(如楼层竖井出口、防火分区隔断处),其关闭信号通常是反馈至消防联动控制器作报警处理,是否需要连锁停风机取决于具体项目的消防联锁逻辑设计,并非烟规强制统一要求。至于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.16条也是针对“风机入口处”的280阀。两者在核心条款上是一致的,不存在冲突,实际设计施工以GB 51251-2017为准即可。

关于旧项目合规性与新规范衔接

工程领域遵循“法不溯及既往”原则。已建成并通过消防验收的项目,其合规性认定以建设当时的法定规范为准,不会因为新规范出台就自动判定为不合格或需要全部推翻重建。只有在项目后续进行改建、扩建、改变使用性质,或者因重大安全隐患需要进行系统性改造时,才会触发新旧规范的转换问题。此时一般采取“就高不就低”或“局部符合新规范+整体评估”的处理方式。具体执行尺度各地住建部门和消防救援机构会有细化指引,建议提前向项目所在地的审图机构或消防验收主管部门咨询最新的过渡期政策。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,地方性转换指南更新频繁,务必以当地主管部门最新官方文件为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

共用工况在实际项目中很常见,核心在于“一机两用”的转换逻辑和参数匹配。需要注意以下几点:

■ 风机选型必须兼顾两种工况。排烟风机需满足火灾时排烟风量要求,平时排风风机需满足空调换气需求。若采用同一台风机,其风量、风压必须同时满足两者最大值,且材质需达到排烟风机耐高温要求(通常要求280℃连续工作30分钟)。
■ 阀门切换逻辑必须严密。平时空调运行阶段,排烟支管上的280℃防火阀常开,空调回/排风管道上的70℃防火阀也处于对应状态。火灾确认后,消防联动控制器必须先关闭空调风机及相应阀门,延时或同步打开排烟防火阀并启动排烟风机。严禁排烟与空调风路在火灾时串风。
■ 风管风速与阻力校核。排烟工况风速通常较高(主管不大于20m/s,支管不大于15m/s),共用风管需按最不利工况校核截面尺寸和风机余压,避免平时噪音超标或火灾时排烟量不足。
详细构造与电气控制要求可查阅《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3节及第5.1节相关内容。

关于自然排烟窗口有效面积计算

自然排烟窗的有效面积不是简单的物理尺寸相乘,必须乘以开启效率系数。计算公式为:有效面积 = 窗户物理净面积 × 开启效率系数。不同开启方式的系数取值在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 附录A中有明确规定,具体对照如下:

窗户开启形式开启效率系数说明
平开窗0.50水平旋转开启,受风压影响较大
立转窗0.60绕垂直轴旋转,排烟效率中等
推拉窗0.80沿水平轨道滑动,有效开口比例高
上悬窗0.60~0.80视开启角度与导向结构而定
下悬窗0.60~0.80同上,需结合节点大样确定


另外提醒两个实操要点:
■ 手动开启装置的安装高度不应大于1.3m(规范推荐值,部分地方标准放宽至1.5m,需结合当地审查习惯),确保火灾时人员能迅速操作。
■ 若采用电动开启装置,必须具备手动优先功能,且电源需接消防应急电源,保证火灾断电时仍能可靠开启。
有效面积的计算结果必须大于等于该防烟分区所需的最小自然排烟面积(通常按建筑面积的2%或5%控制,具体看场所类型),否则需增设机械排烟系统。

注:消防排烟系统直接关系到生命财产安全,上述分析仅基于现行通用规范与常规工程经验。具体项目中的阀门连锁逻辑编程、风管共用改造及面积核算,必须由具备资质的设计院出具正式图纸,并以当地住建/消防部门的最终审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部