查看: 260|回复: 1

建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好 了,还是要*1.25?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:13:06 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好 了,还是要*1.25?

建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好了,还是说可以再*1.25?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:42:02 |河南| 显示全部楼层
结论先行

图示7中的20m(22m)已经是最终控制限值,绝对不能乘以1.25。

关于20m(22m)的具体含义

你提到的数值涉及两个不同的空间尺度,图纸和条文说明里放在一起是为了对比参考,容易看混:
■ “疏散门至最近安全出口的距离”:按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17执行。对于位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,一二级耐火等级的多层建筑限值是22m,高层建筑限值是40m。
■ “房间内任一点至疏散门的距离”:这是《建规》第5.5.17条第3款的规定,明确要求不得大于上述袋形走道的限值。但对于多功能厅、餐厅、营业厅等人员密集场所,《建筑设计防火规范图示》18J811-1图5.5.17-7结合大量工程事故教训给出了更严格的建议值,即控制在20m以内。括号里的22m是指非人员密集场所直接按规范表取值的结果。

为什么不能乘1.25

很多人想到乘1.25,是因为背熟了规范里“全楼设自喷,疏散距离可增加25%”的条款。但必须看清适用前提,这个坑踩过的不少:
■ 根据《建规》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条第2款,该增加25%的规则仅适用于“位于两个安全出口之间的疏散门”。
■ 房间内最远点到房门的距离,规范第3款明确锁定参照的是“袋形走道两侧或尽端的疏散门”限值。袋形走道本身就代表只有一个疏散方向,火灾时烟气蔓延快、人员逃生路线单一,规范从未允许袋形走道距离增加25%。
■ 因此,无论是袋形走道尽端的门,还是房间内的最远点,自喷系统都不能作为增加疏散距离的筹码。强行乘1.25会导致疏散通道过长,一旦发生火情极易造成人员拥堵甚至踩踏。

实务与设计建议

■ 设计时直接按20m划定疏散单元,用防火墙或防火卷帘将大厅划分为多个服务半径不大于20m的独立区域。
■ 每个小区域内至少保证两个不同方向的疏散门,或者确保房门开启后能迅速汇入宽度足够的疏散走道。
■ 遇到场地极其受限确实无法做到20m时,优先考虑增加疏散门数量、扩大走道净宽、顶棚及墙面装修材料严格执行A级,并在方案阶段提前与当地图审机构和消防部门沟通,避免后期硬过。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范及国家建筑标准设计图集整理,最新政策与地方标准请以主管部门官方发布为准。涉及具体项目报审,以当地消防审查及施工图审查机构意见为准。