关于第一个问题:银行网点二层的敞开楼梯间是否要改为封闭楼梯间
结论:必须改为封闭楼梯间。
首先明确一点,你提到的这个项目属于典型的“高层住宅建筑裙房”功能置换。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第5.2.3条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),公共建筑内的疏散楼梯间应为封闭楼梯间。银行营业网点属于典型的公共建筑,且人员相对密集,使用敞开楼梯间在消防审查上是绝对过不去的。
另外补充两点实务经验:
■ 裙房与高层主体的关系:如果裙房与高层住宅主体之间没有采用耐火极限不低于3.00h的防火墙完全分隔,那么裙房部分的防火设计就必须按照高层建筑的要求来执行,这时候对疏散楼梯的封闭甚至防烟要求会更严。
■ 连通方式处理:既然二层有一个通往公建封闭楼梯间的门,这个门必须采用乙级防火门。那个联通一二的敞开楼梯间如果还要保留使用功能,建议直接封堵一端,或者整体改为封闭楼梯间,不要为了省空间留敞开口,后期整改成本远高于初设。
关于第二个问题:高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯
完全可以,这也是目前绝大多数高层住宅的标准做法。但“兼用”不等于“不管”,必须满足以下几个硬性条件:
■ 转换功能:消防电梯必须在火灾时能迅速转换为专用消防状态。首层必须设置专用的消防电梯操作按钮,且该按钮应有明显标识和防误触保护。
■ 前室尺寸:如果消防电梯与客梯共用前室,前室的使用面积住宅建筑不应小于6.0㎡,与防烟楼梯间合用时不应小于10.0㎡。很多开发商为了多出一户面积,把前室做小了,消防验收直接打回。
■ 井道与底坑:电梯井道和机房必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位隔开。底坑必须设置排水设施,积水深度和排水量要能满足火灾扑救时的需求。
■ 通讯与供电:轿厢内应设置消防专用电话插孔,供电需采用双电源末端互投,确保火灾时不断电。
关于第三个问题:高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求
高层建筑外墙防火是近年监管的重中之重,核心抓的是保温系统和饰面层。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.7节的规定:
■ 保温材料:建筑外墙的保温材料燃烧性能不应低于B1级。当建筑高度大于27m时,每层均应设置水平防火隔离带,隔离带宽度不应小于300mm,且应采用A级不燃材料。
■ 饰面层:高层建筑外墙的装饰层原则上应采用不燃材料(A级)。银行网点所在裙房的外立面改造,严禁使用聚苯板等易燃可燃材料做造型或保温。
■ 幕墙要求:如果外立面采用玻璃或金属幕墙,面板必须是A级不燃材料。幕墙与主体墙体之间的空隙必须采用防火材料严密填塞,防止烟囱效应。
■ 施工与维护:外墙装饰层与基层之间严禁空鼓。日常保洁清洗时,不要用大量水流冲刷接缝处,水渗入保温层会导致粘结力下降,遇火极易脱落蔓延。
(注:各地住建部门对外墙装饰可能有更细化的地方标准,具体参数请以最新发布的规范原文为准)
关于第四个问题:疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误
干设计和审图这么多年,楼梯间这块踩过的坑太多了,给你列几个最常见的:
■ 开门方向搞反:疏散楼梯间的门必须向疏散方向开启(即向外推开)。很多方案图画着向内开,或者施工队图省事装成了内开门,一旦发生火灾人群拥挤,内开门根本推不开,这是致命硬伤。
■ 乱穿管线:规范明令禁止在楼梯间及其前室内穿越或敷设可燃气体管道、甲乙丙类液体管道。以前有些项目为了管线走得直,把消防水管甚至燃气管往楼梯井里引,这种在图纸审查阶段就会被毙掉。
■ 剪刀楼梯不分隔:采用剪刀楼梯时,两个梯段之间必须设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。有些为了美观用钢化玻璃隔断,或者干脆不隔,这完全不符合防烟防火要求。
■ 前室被侵占:楼梯间前室是人员疏散和救援的关键缓冲地带。现实中常被物业或住户改成储物间、鞋柜区,甚至堆满纸箱。平面布局时要预留足够的净宽和净深,千万别为了多放个垃圾桶把前室挤没了。
■ 地下楼梯间防烟缺失:地下一层及以下的楼梯间必须设置机械加压送风系统。风口位置布置不合理或风量计算偏小,火灾时烟气顺着楼梯间往上灌,整个疏散通道就废了。
以上内容仅基于现行国家规范及常见工程经验进行梳理。涉及建筑消防的具体设计方案、图纸审查及验收工作,请务必以当地消防救援机构及住建部门的正式审批意见为准 |
|