查看: 195|回复: 1

网吧疏散人数

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:14:10 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
网吧疏散人数

网吧归类于娱乐场所,但人数可以按固定座位计算吗?因为基本上每台电脑一人使用

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-21 14:04:38 |巴西| 显示全部楼层
关于网吧疏散人数计算
楼主这个问题问得很关键。直接给结论:网吧作为歌舞娱乐放映游艺场所,不建议按“固定座位数”计算疏散人数,国标明确要求按建筑面积折算。因为网吧人员流动性大,实际容纳人数往往超过座位数,按座位算会导致疏散宽度严重不足,验收和消防检查都过不了。

下面针对你的三个问题逐一解答:

一、网吧疏散人数的取值
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条第4款,歌舞娱乐放映游艺场所(含网吧)中,录像厅按1.0人/㎡计算,其他歌舞娱乐放映游艺场所按不小于0.5人/㎡计算。
网吧属于“其他”类别,所以计算基准就是建筑面积乘以0.5。比如你网吧建筑面积是1000平,疏散人数至少按500人来算百人宽度指标。
注意时效性:上述内容依据的是GB 50016-2014(2018年版)。目前住建部已发布GB 55037-2022《建筑防火通用规范》(2023年6月1日起实施),该规范为全文强制性规范,原有旧规范中与之冲突的条文自行废止。新规范第7章对人员密集场所的疏散人数和宽度计算原则更为严格,具体折算系数请以当地消防审验部门的执行口径为准。

二、商业建筑疏散人数的计算标准
商业建筑中的营业厅疏散人数同样依据GB 50016第5.5.21条,采用面积折算法,不同楼层的折算系数不同:
楼层位置面积折算系数(人/㎡)
地下二层及二层0.56
地下一层0.60
首层、地上二层0.43
地上三层及以上各层0.39

如果是餐饮、零售等非营业厅性质的商业空间,一般按实际定员或相关行业标准核算,但在防火设计阶段,为了确保安全裕度,很多设计院会参照商业营业厅的下限进行估算。

三、疏散门的开启方向和宽度要求
开启方向:人员密集场所的安全出口和疏散门必须向疏散方向开启(即向外推开)。这是为了防止紧急情况下人群向内推挤导致门打不开。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条,此为强制性条文。
宽度要求:
■ 单个疏散门的净宽度不应小于0.90m。
■ 疏散总宽度需要通过“疏散人数×百人宽度指标”计算得出。百人宽度指标与建筑耐火等级和楼层位置有关,一般多层公共建筑首层取0.75m/百人,高层或地下取1.00m/百人(具体查GB 50016表5.5.21-1)。
■ 疏散走道和楼梯的总净宽度也需要按相同指标计算,且不能小于计算值。

补充实务经验:
■ 网吧装修报批时,消防部门通常会现场核查实际机位数量和布局,如果设计图纸上的疏散宽度是按0.5人/㎡算出来的,但实际机位摆放极其密集,通道狭窄,依然会被认定为不合规。
■ 疏散门严禁使用转门、侧拉门、卷帘门(除符合特定防火卷帘要求的之外)。必须使用平开门,且门上要有明显的“疏散出口”标识和夜光指示。
■ 疏散宽度计算一定要把前室、走廊的宽度都减掉,最后剩下的有效通行宽度才是门的有效宽度。


以上分析基于现行常规规范体系,因各地消防审验尺度存在差异,最终方案务必提交具备资质的设计院出图,并以当地住建/消防主管部门的审核意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部