查看: 70|回复: 1

贴临建造的丙类厂房和仓库需要按整体考虑上自喷吗

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴临建造的丙类厂房和仓库需要按整体考虑上自喷吗

有一个危化品液体仓库项目,占地面积1116.50平方米的单层丙类清洗车间和1123.50平方米的单层丙类仓库,建筑高度10.9m,建筑专业设置两个防火墙贴邻建造,需要按照规范的要求按占地面积1500平方米厂房或仓库设自动喷水系统吗,室外消防用水量需要按照成组布置把两个单体按总容积加和算室外消防用水量吗?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-7-5 00:20:07 | 显示全部楼层
关于自动喷水系统设置

这个要分情况讨论。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.1条第2款,单层丙类厂房/仓库建筑面积大于1500㎡时应设置自动喷水灭火系统。但关键在于贴临建造是否视为独立建筑单元。

■ 若两栋建筑之间的防火墙完全符合规范要求(耐火极限≥3.00h,从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面基层,两侧门、窗、洞口水平距离≥2.0m),则根据该规范第3.4.1条条文说明,应视为独立防火分区。此时两栋建筑均未超过1500㎡(1116.5㎡和1123.5㎡),不需要设置自动喷水系统
■ 但若防火墙存在缺陷(如顶部未封至屋面、侧墙开孔距离不足),则可能被认定为成组布置。根据第3.4.8条,成组布置建筑的占地面积之和不应大于单座仓库的防火分区最大允许建筑面积(丙类单层仓库为2800㎡)。虽然总和2240㎡<2800㎡,但第8.3.1条要求"占地面积大于1500㎡的丙类仓库"设自喷,此处存在争议点。

特别注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,其中第8.2.1条为强制性条文,规定丙类仓库占地面积大于1000㎡时应设自喷系统。 你这两个单体均超过1000㎡,无论是否贴临,均需设置自动喷水系统。此处存在规范冲突:GB 50016允许1500㎡以下不设,但GB 55037要求1000㎡以上必须设。根据住建部《关于发布国家标准<建筑防火通用规范>的公告》,GB 55037为全文强制性规范,相关旧规范条文自行废止。

关于室外消防用水量计算

室外消防用水量不需要按总容积加和计算。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.3.2条及条文说明:

■ 贴临建造且采用防火墙完全分隔时,应视为独立建筑。室外消防用水量按单栋建筑体积分别计算(丙类单层厂房/仓库体积≤5000m³时为25L/s,>5000m³时为35L/s)。你项目建筑高度10.9m,单栋体积约12000m³(1123.5×10.9),应取35L/s。
■ 成组布置仅适用于"占地面积之和不大于单座仓库的防火分区最大允许建筑面积"且"建筑高度不大于7m"等特定条件(GB 50016-2014第3.4.8条),你项目建筑高度10.9m已超限,不适用成组布置规则

关于规范模糊条款的审查把握

实际审查中建议这样处理:

■ 优先执行全文强制性规范(GB 55037系列)。该规范第1.0.2条明确规定:"现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准"。
■ 对于非强制性条款,可采取:
● 提前与当地消防设计审查机构沟通,获取书面确认
● 参考《建筑设计防火规范图示》18J811-1等官方图集
● 在施工图说明中注明技术依据及争议点
■ 特别提醒:GB 55037-2022已将丙类仓库自喷系统触发面积从1500㎡降至1000㎡,这是近年重大调整,很多设计院容易忽略。

关于国标与地方标准冲突

处理原则很明确:

情形执行依据法律依据
全文强制性规范(GB 550XX)必须执行国标《标准化法》第21条:强制性国家标准必须执行
推荐性国标(GB/T)与地方标准执行更严格标准《标准化法》第22条:地方标准严于国标时优先执行地方标准
地方消防技术标准需经住建部备案才有效《关于深化建设工程消防设计审查验收改革的意见》


重要提示:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截至2024年7月)。GB 55037-2022已于2023年6月1日实施,但部分地方仍沿用旧规范。请务必核查当地住建部门最新执行口径,并以消防设计审查机构的书面意见为准。


■ 补充建议:尽快复核防火墙设计是否满足GB 55037第6.2.1条(防火墙耐火极限≥3.00h,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面)
■ 危化品仓库建议额外执行《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020,其第8.1.1条对危化品仓库有更严格要求
■ 消防系统设计必须由具备资质的设计单位完成,最终以消防验收意见书为准