查看: 416|回复: 1

配电房门口室内消火栓

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:14:18 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
配电房门口室内消火栓

目前厂里配电房门口的室内消火栓老旧了,想要废除,这个可以废除吗,废除了需要有什么其他设施设备设置,配电房里是配置了有二氧化碳灭火器、干粉灭火器,需不需要新增设其他气体灭火系统

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 18:24:44 |中国| 显示全部楼层
关于配电房门口室内消火栓能否废除及替代措施

配电房门口的室内消火栓原则上不建议私自废除。消火栓属于建筑整体消防给水系统的末端设施,其设置位置、间距和保护半径是经过整体消防水力计算确定的。如果因箱体老旧想更换或移除,必须先调取原消防设计图纸核算该点位是否承担周边区域的灭火保护功能。若该区域确实不适合用水灭火(配电房属E类火灾场所),可以在专业消防设计变更审批通过后,用其他合规设施替代,但必须走正规报审流程,绝不能擅自拆改。

如果最终获批取消该处消火栓,替代措施主要看两点:
■ 移动灭火器配置必须达标。按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005,配电房属于E类火灾场所,中危险级单具灭火器最小配置灭火级别不宜低于3A或55B,保护半径约15~20米。你们现有的二氧化碳和干粉灭火器只要布置距离满足此要求、型号匹配且处于有效期内,即可满足基本需求。
■ 自动报警与联动必须到位。配电房建议增设烟温复合探测器,并与消防控制室主机直连,确保早期热异常或烟雾能被实时捕捉,这比依赖外部消火栓更切合电气火灾特点。

关于是否需要新增气体灭火系统

不需要盲目新增。二氧化碳和干粉灭火器已经覆盖了电气火灾的扑救特性。除非你们的配电房面积较大(如单防护区超过500㎡)、内部存放有不可替代的精密高压设备,且原设计未作防护区划分,否则按《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005,管网式气体灭火系统(如IG541、七氟丙烷)投资高、对围护结构耐火极限和泄压口有严格要求,日常维护成本也远高于手提式设备。目前手持式CO2/干粉完全够用,把预算花在定期检测、更换药剂和升级报警联动上更务实。

关于应急照明照度与持续时间

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2节规定:
■ 照度标准:疏散走道地面最低水平照度不低于1.0lx,人员密集场所和避难走道不低于3.0lx,楼梯间和前室不低于5.0lx。对于有人值守的配电房等需继续作业的场所,不应低于正常照明的照度值,通常按实际工作照度或不低于5.0lx设定。
■ 持续时间:普通工业厂房及非高层建筑不少于30分钟;总建筑面积大于10万㎡的地下/半地下建筑、医疗建筑、老年人照料设施等不少于60分钟;建筑高度超过100m的民用建筑不少于90分钟。具体以你们厂房的建筑分类和原始消防设计文件为准。

关于消火栓箱配件配置细节

现场巡查和验收时这几个点最容易被忽视:
■ 水带接口与水枪喷嘴匹配性——老项目常见水带内径为50mm或65mm,如果混装了不同规格的快接管卡或19mm喷嘴,紧急状态下根本接不上或大量漏水
■ 栓口安装角度——规范要求栓口宜向下或与设置箱体的墙面垂直,安装歪斜会导致水带扭曲打结,有效射程大幅缩水
■ 直接启泵按钮功能——箱内必须设直接启动消防水泵的按钮,且动作信号必须反馈至消防控制室。很多项目只留个装饰面板或按钮触点氧化失效,形同虚设
■ 压力表状态与静压监测——管网正常时压力表应显示静水压力,巡检时注意指针是否在绿区。长期欠压说明管网渗漏或稳压泵故障,超压则可能损坏管材密封

关于消防设备备用电源切换时间

双电源切换时间取决于负载类型和设备启动要求。根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第10.1.13条及相关供配电规范:
■ 消防水泵、防排烟风机等动力型负荷,双电源末端切换时间一般要求≤15秒,确保火灾时能迅速投入运行
■ 消防控制室、应急照明、火灾报警系统、应急广播等电子型负荷,切换时间更短,通常≤0.5秒(由ATSE自动转换开关的性能决定)
实际项目中,如果使用的是双电源自动切换箱,选型时必须明确标注切换时间参数,并纳入年度消防联动测试清单,定期做市电/备电切换试验并留存记录。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,国家标准和部委规章会不定期修订,具体条文请以最新发布的官方文件为准。涉及消防设施改造、废除或新增,务必委托具备资质的消防技术服务机构出具变更方案,并报住建/消防主管部门审查备案,切勿自行施工以免触碰合规红线
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部