查看: 162|回复: 1

楼梯梯井是否必须设置

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:14:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯梯井是否必须设置

专家您好,1、请问楼梯梯井没条件做时是否可以不设置? 2、若楼梯服务的功能空间设有消火栓,是不是梯井没条件做时可以取消?

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 |马里| 显示全部楼层
关于楼梯梯井的设置

梯井并不是绝对不能取消,但取消的前提是必须满足安全构造要求。梯井的核心作用是安装楼梯栏杆的立柱,并防止人员尤其是儿童从缝隙坠落。根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.8.7条,室内楼梯的梯井宽度不应大于0.20m(儿童专用楼梯不大于0.11m)。

如果现场因为结构梁位冲突、管道穿越等原因确实“没条件”留出空隙,技术上是可以不设传统梯井的。实务中的替代做法是直接改用整根斜梁支撑的栏杆体系,或者采用钢化夹胶玻璃栏板配合金属扶手。无论采用哪种无梯井做法,都必须保证栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m(防坠落的强制性底线),且楼梯梯段净宽依然要满足规范最低要求(单侧设扶手时不小于1.10m),不能因为取消了梯井就把楼梯缩窄到不合规的尺寸。

关于消火栓位置与梯井取消的关系

这两件事没有直接的因果关系。消火栓能不能设在楼梯间休息平台或管井壁,取决于它会不会侵占疏散净宽。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.8条,消火栓应设置在楼层内明显易取用的地点,且消火栓的门不应被遮挡,开启角度不应小于120度。

如果楼梯服务的功能空间里放了消火栓,梯井该留还得留,除非你采用了上面说的无梯井栏杆构造。反过来,梯井没条件做,也不是靠挪动消火栓就能合法取消梯井的。消火栓的安装位置只要不挡疏散路线、不占楼梯净宽,放在休息平台侧面或管井墙上都可以。消防安全问题请以当地消防部门审批意见为准。

关于消火栓口动压和静压

这个在GB 50974-2014第7.4.12条写得非常清楚,实务中分三层把控:

■ 动压下限:高层、厂房、库房和净空超8m的民用建筑,栓口动压不得小于0.35MPa(充实水柱13m);其他场所不得小于0.25MPa(充实水柱10m)。这是保命的基本线,低于这个数水枪根本打不出去。
■ 动压上限:栓口动压不应大于0.50MPa。一旦超过0.70MPa,必须强制设置减压装置(减压阀或减压孔板),否则消防队员根本握不住水枪,反冲力会伤人。
■ 静压控制:规范没直接定栓口静压的死数字,但系统设计中,如果管网静压大于1.0MPa,就必须按第8.1.4条进行竖向分区,防止底层管网爆裂或出水失控。同时要注意最不利点消火栓的静水压力也要满足系统启泵前的最低要求。

关于高层建筑消火栓竖向分区

分区不仅仅是为了降压,更是为了系统的安全稳定运行。结合GB 50974-2014,实务中主要抓这几条:

■ 分区界限划定:系统工作压力大于2.40MPa时强制分区。实际设计中常以静压1.0MPa作为物理分区的控制线,避免某一层消火栓出水压力过大。
■ 减压阀分区的细节:这是最常用的方式。要注意第6.2.3条的规定,减压阀前后必须设压力表,且每组减压阀至少设2台(一用一备),旁通管严禁跨越减压阀直接连通高低区,否则会失去减压作用导致下区超压。
■ 标高与最不利点校核:分区后,每个分区的最不利点消火栓都要重新核算动压和充实水柱。千万别出现上层压力大得需要加节流塞,下层压力不够还要加增压泵的尴尬情况。
■ 与其他水系统的配合:喷淋系统通常单独分区,但如果共用高位水箱或稳压泵,要注意水力警铃、压力开关的信号反馈不能串区,联动逻辑必须清晰。

关于消火栓箱内配件配置的细节

很多项目图纸画得对,但现场施工或验收时总出问题,这几个坑最容易踩:

■ 水带长度和接口朝向:规范强制要求水带长度宜为25.0m(GB 50974-2014第7.4.2条)。现场经常贪便宜买30m的,或者为了塞进小箱子买20m的,都不合规。水带接口必须朝向疏散走道方向,这样救人时才能顺手往外拽。
■ 箱门开启角度:暗装箱尤其要注意,很多墙体抹灰太厚把箱门卡死,只能开90度甚至更小。规范明确要求“不应遮挡”,实操中打不开就是验收必改项,箱内空间必须预留水带卷筒展开的半径。
■ 消防按钮的联动接线:箱内那个红色按钮经常被当成摆设不接线,或者线径不够、未接入消防主机。必须确认按钮能直接启动消防泵并反馈信号至控制室,否则火灾时只靠手动打火警电话就晚了。
■ 标识与应急照明:暗装箱体四周必须贴反光标识或加设持续供电的应急灯,断电全黑的时候消防员摸黑找消火栓是大忌,这点在商业综合体地下室特别容易漏做。

以下信息基于现行国家规范整理,具体条文请以主管部门最新发布的官方文件为准。遇到复杂项目,涉及系统联调或特殊构造时,建议提前拉上设备厂家和审图机构一起过一遍节点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部