有爆炸危险的甲类厂房或库房在工艺不怕水的前提下,屋面雨水管是否可以做内天沟内排,若内排时材质和措施是否有特殊要求?

有爆炸危险的甲类厂房或库房在工艺不怕水的前提下,屋面雨水管是否可以做内天沟内排,若内排时材质和措施是否有特殊要求?

相关问题讨论:
1. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 18:22 |墨西哥| 显示全部楼层
关于有爆炸危险甲类厂房屋面雨水内排问题

结论先行:原则上“宜外排”,非工艺强制要求不建议做内天沟内排。若工艺确实需要或场地受限必须内排,材质与构造措施有严格限定。

依据与参数:根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.9.1条,有防爆要求的建筑物屋面雨水排水系统宜采用外排水系统。规范用词为“宜”,说明允许特殊情况内排,但必须补齐防爆短板。

材质与措施特殊要求:
■ 管材必须采用热浸镀锌钢管或不锈钢管等金属材质,严禁使用PVC、PE等非金属或复合材料管,防止静电积聚与摩擦起火
■ 管道系统必须全线可靠接地,与厂区防雷接地网单点连接,接地电阻不大于10Ω,立管底部设绝缘段或跨接线确保电位均衡
■ 内天沟最高点及立管顶端必须设置通气管或引至室外安全区域排放,避免易燃蒸气在管内形成密闭集聚空间
■ 管道穿越防火墙、楼板处采用不燃烧材料严密封堵,穿墙套管两端预留膨胀间隙并用防爆胶泥填实,严禁刚性硬接
■ 天沟最低点设置带滤网的排污阀,定期清理泥沙与杂物,防止沉积物堆积产生机械火花
■ 若输送介质含腐蚀性化学品,管材需按介质pH值与温度核算腐蚀裕量,必要时内衬防腐层并做电火花检漏

注意:内排系统一旦启用,日常巡检频率需高于普通厂房。具体防爆接地节点与通气量计算建议由具备化工防爆资质的设计院复核,涉及防爆设计请以当地住建与应急管理部门审批意见为准。

关于加油站消防设施配置的特殊要求

核心依据为《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021。与普通民用建筑不同,加油站消防设施强调“定量专配+联动急停+接地闭环”:
■ 灭火器配置按站点规模分级,通常每2台加油机配置2具4kgABC干粉灭火器;埋地储油罐区每台储罐配2具推车式干粉或泡沫灭火器;变配电间、压缩机间按B类或E类火灾专配
■ 必须设置紧急切断系统,储油罐通气管阻火器下游、卸油口、各加油机均需在监控室或现场设一键急停按钮,切断延迟不大于3秒
■ 防雷防静电接地为强制性要求,独立接地电阻≤10Ω,所有金属管线、法兰、泵体跨接电阻≤0.03Ω,年度检测报告需备案
■ 站内严禁非防爆电器,动火作业实行特级审批,周边50m内不得有散发火花场所或明火作业点

具体数量与布置严格按GB 50156-2021第12章表格执行,各地消防支队对推车式灭火器放置位置与防毒面具配置常有细化要求,报批前务必对接当地应急管理部门。

关于建筑分类的判定依据

明确回答:按整栋建筑判定,不按防火分区。

依据:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条明确规定,厂房与民用建筑的耐火等级、高层划分均以建筑总高度、层数、使用功能及重要性为准。防火分区(第5.3节)是建筑分类确定后,为控制火势蔓延而进行的水平/垂直面积分割手段,属于“分区”概念而非“分类”概念。同一栋楼即使划分为多个防火分区,其整体类别(如一类高层、单多层丁类厂房等)只取最高风险功能与最大尺寸特征。若不同功能区未采用防火墙与耐火楼板有效分隔,图审会直接按最高风险功能定性,并要求调整防火分区划分。

关于危化品仓库通风与泄压要求

通风方面:依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3节及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》相关条款,甲类仓库必须设置机械通风系统。风机与电机须为防爆型(ExdⅡBT4及以上),风管采用不燃钢板制作且内壁光滑不易积尘。正常通风换气次数不宜小于6次/h,事故通风换气次数不小于12次/h。事故排风系统必须与可燃气体浓度报警器联动,报警阈值触发后自动切换至事故模式。进排风口应避开人员通道与点火源,排风口距地面或屋面出口不小于2m,且不得正对相邻建筑门窗。

泄压方面:依据GB 50016-2014(2018年版)第3.6节,甲类仓库必须设置泄压设施。泄压面积计算公式为A=10CV^2/3(C为容积系数,V为建筑体积)。泄压设施优先采用轻质屋面板(单位面积质量不大于60kg/m²)、轻质墙体或定向泄爆窗。泄压设施四周5m范围内严禁设置平台、爬梯、堆垛或固定构筑物,确保冲击波自由扩散。当建筑长径比大于3时,必须在适当位置分段设置泄压面,并在中间加设防爆墙。

通风与泄压系统在实际工程中极易出现气流短路或泄压方向受阻问题。建议在设计阶段进行CFD气流组织模拟与HAZOP分析,确认无死角与涡流区。涉及危大工程与防爆专项,专项施工方案须经专家论证后方可实施。

(以上技术解答基于训练数据覆盖范围内的公开标准与工程经验整理,规范条文如有修订或地方有更严细则,请以住建部、国标委及属地主管部门最新发布文件为准。)