关于火电厂消防控制室布置的疑问。

GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》  7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。《建筑防火通用规范 》GB55037-2022   4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定 3 .消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。两个标准规定不一致,火电厂消防控制室设置应该以哪个为准,目前行业惯例都是设置在一起,但火电厂集中控制室并不在首层,也不是直通室外。

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?