楼主提的三个问题都很实际,我一个个说。
关于第一个问题:防火门常开和常闭的选择依据
结论:楼梯间的防火门可以设置为常开防火门,但前提是必须能在火灾时自动关闭。
选择常开还是常闭,核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,以及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。后者是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。
常开防火门适用的场景包括:
■ 疏散走道两侧的防火门,平时人员通行频繁,如果设常闭门会造成使用不便,且容易被人为强行顶开导致失效
■ 楼梯间、前室的防火门,日常通行量大,适合设为常开
■ 消防电梯前室的门
常闭防火门适用的场景:
■ 设备用房(配电间、风机房等)平时基本无人通行的门
■ 管道井检修门
■ 人员通行不频繁、关闭后不影响日常使用的场所
两者的技术条件区别在于:常开防火门必须配备火灾自动报警系统联动控制的闭门装置,火灾信号触发后能自动关闭,并在关闭后反馈信号给消防控制室。常闭防火门则不需要联动,但必须安装闭门器确保平时保持关闭状态。
设计选型时的判断逻辑其实很简单——看这道门所在的通道平时有没有人频繁通过。有,就做常开加联动;没有,就做常闭。这个原则虽然不是规范原文,但项目上基本都这么把握。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,部分旧规范条文已经废止,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。
关于第二个问题:闭门器和顺序器安装的常见问题
项目上踩过的坑可以列几个典型的:
■ 闭门器安装位置不当——装在门扇开启方向相反的一侧,或者安装高度偏差过大,导致关门力矩不足。闭门器的安装应该严格按照产品说明书,确保在全开位置时闭门器摇臂和门扇的连接角度正确
■ 闭门器关门速度调节不到位——调太快门扇会撞击门框发出巨响,调太慢最后一段关不严。正常的调节标准是:从最大开启角度关闭时,最后150~200mm行程应该有明显的缓冲减速,而不是整段匀速
■ 顺序器漏装或装反——这是双扇防火门最容易出的问题。顺序器的作用是确保关闭时带盖缝板的那一扇先关、另一扇后关,否则中缝盖不住,烟雾和火焰会从门缝蔓延。安装后必须现场测试关门顺序,确认盖缝板完全覆盖中缝
■ 闭门器与门扇重量不匹配——不同规格的闭门器对应不同重量的门扇,轻门配大闭门器关门冲击力大,重门配小闭门器根本关不上。这个在采购阶段就要核对参数
■ 明装闭门器与装饰面层冲突——精装项目里经常出现的问题,闭门器支架被吊顶或者墙面饰面板挡住,要么装不上去,要么装上去角度不对。解决方式是主体结构阶段提前预埋暗装闭门器底座,或者在精装深化设计时把闭门器安装位置提前留出来
关于第三个问题:防火玻璃能否替代防火墙使用
结论:不能直接替代,但在特定条件下可以用于防火墙的局部开口部位。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.3条和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关规定,防火墙应为不燃性材料,耐火极限不应低于3.00h(甲类厂房等特殊场所另有更高要求)。防火墙的结构完整性和稳定性是防火玻璃目前难以完全替代的。
防火玻璃可以用于防火墙上的开口部位,但必须满足:
■ 采用与防火墙耐火极限一致的A类隔热型防火玻璃(或采用喷淋保护的非隔热型防火玻璃,需经消防技术论证)
■ 防火玻璃与墙体之间的连接构造必须满足相应的耐火完整性和隔热性要求,不能简单用密封胶一打了事
■ 防火墙上的开口面积比例在部分地方标准中有明确限制,不能整面墙都做成玻璃。但具体比例需要查阅当地消防审查要求,各地执行标准目前不太统一
实际项目中比较常见的做法是:机房与办公区之间的隔墙、地下车库与商业区之间的分隔等部位,可以局部采用防火玻璃隔断代替实体墙,但不能整面墙都用玻璃去替代。而且每一个防火玻璃隔断都属于消防设计审查的重点内容,设计阶段就得把防火玻璃的型式检验报告、节点构造图一并提交审查。
总的来说,三个问题其实都围绕着一个核心——防火分隔的有效性是通过多个环节共同保证的,门、闭门器、顺序器、墙体、玻璃开口,每一个环节出问题,整个防火分隔就可能失效。消防验收时这几个地方也是重点检查对象,建议施工阶段就严格把控。 |
|