防火门的形式

各位老师,请问防烟楼梯间的防火门可以设置成常开式防火门吗?谢谢

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 16:55:24 |河北| 显示全部楼层
关于防烟楼梯间的防火门形式
防烟楼梯间及其前室的门原则上应采用常闭式乙级防火门。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.2条及现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关精神,为保证楼梯间内的正压防烟效果,防止烟气倒灌,日常状态下门应保持关闭。如果现场人流密集或管理确有困难,确需采用常开式防火门,必须选用带电磁释放器或电动闭门器的产品,并与火灾自动报警系统可靠联动,确保火灾报警后能自动闭合。需注意,常开门在非火灾状态下处于开启状态会削弱楼梯间的防烟屏障,设计时应结合补风系统进行综合考量。具体构造与联动逻辑以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟量计算按面积还是换气次数
现行国标已明确取消单一的换气次数法,统一采用单位面积排烟量指标法。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,公共建筑和工业建筑的排烟量应按防烟分区面积乘以规范表格规定的单位面积排烟量指标计算。工程实践中,如果按传统换气次数折算出的排烟量小于规范规定的指标值,应直接采用规范指标值(即取大值原则)。该标准自2017年实施后,所有民用建筑防排烟设计均以此为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本,最新参数请以主管部门最新发布文件为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
规范原则上不建议两者合并,因排烟工况风速可达20m/s且温度达280℃,与空调低速常温工况差异极大,共用风道易引发漏风、耐火不足及气流短路等问题。若受条件限制必须共用,需注意以下几点:
■ 风机系统必须独立:严禁共用同一台风机。平时通风风机入口需设70℃防火阀,火灾时自动关闭;排烟风机应独立设置,排烟支管上设280℃排烟防火阀。
■ 风管构造需加强:共用主管道时,必须按排烟风管的标准制作,钢板厚度、咬口方式、法兰连接需满足抗风压和漏风量要求,且穿越防火分区、楼板处必须按规范设置防火阀。
■ 气流组织隔离:空调回风口与排烟口应有足够间距或物理隔断,避免排烟口启动时吸入大量新风导致排烟效率下降。
■ 联动控制逻辑:火灾确认后,应能远程或自动关闭空调风机及70℃防火阀,切换至纯排烟模式。
实际项目中,最稳妥的做法仍是通风与排烟系统完全分开设置,共用风道极易在图审和消防验收时被卡。

关于防烟分区长度超限的处理
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条明确防烟分区不应跨越防火分区,同时对防烟分区的划分和服务范围有严格要求。若因建筑结构限制导致单一防烟分区长边过长,会造成排烟死角和有效射程不足。处理思路如下:
■ 首选方案:利用建筑梁底、吊顶或加装挡烟垂壁进行物理分隔,将超长空间划分为多个符合规范的防烟分区,每个分区独立设置排烟口和支管。
■ 次选方案:若结构已定型无法增设挡烟设施,可通过增加排烟口数量来缩短最远点至排烟口的水平距离(规范要求不应大于30m),并适当增大该区域的设计排烟量。
■ 补充措施:必要时可结合机械加压送风系统形成组合防烟体系,或对气流组织进行CFD模拟验证。
若上述常规手段仍无法满足验收要求,建议整理专项说明报告,提请项目所在地的消防设计审查机构或组织专家论证,以官方书面认可意见作为施工和验收依据。