低压压力开关这个设定值,确实是个容易糊涂的地方,特别是消防验收的时候经常被提。我结合自己的经验跟你聊聊这几个问题。
关于低压压力开关设定值
这个设定值没有一个固定的数字,得根据项目实际情况来算,但依据是明确的。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条,消火栓系统出水干管上的低压压力开关应直接连锁启动消防水泵。这个设定值,个人理解,核心是保证系统最不利点(通常是最高最远的消火栓或喷头)在火灾初期、主泵还没启动时,靠稳压设施维持的压力能够满足灭火要求。
具体确定方法,供你参考:
■ 先算系统最不利点的静水压力,然后倒推回水泵出水干管处的压力。比如最不利点消火栓要求静压不低于0.15MPa,加上管道沿程和局部水头损失,算出来到干管处的压力,就是你的基准值
■ 设定值要比这个基准值再低一些,通常低0.05~0.1MPa左右,作为启泵压力。目的是防止系统微小的压力波动就导致误启泵,但又不能太低,否则主泵启动太晚,导致管网压力掉得太多
■ 喷淋系统同理,但依据是《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的相关条文,要保证最不利点喷头的工作压力
实际操作中,很多项目是按0.5~0.7MPa这个范围来设定的,但最好还是按实际计算的压力值来定,每个项目不一样。另外,这笔帐最好跟设计院核对一下,毕竟他们才是出图方。
关于喷淋系统在寒冷地区防冻的做法
这个在北方项目上确实很头疼。根据GB 50084-2017,有几种常见做法:
■ 干式系统:管网内平时不充水,充的是压缩空气或氮气,火灾时排气充水。适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。但干式系统响应时间比湿式系统慢,作用面积和喷水强度要按规范要求放大
■ 预作用系统:平时管网内充气,火灾时通过感烟探测联动打开预作用阀,排气充水后转为湿式系统。这个比干式系统响应快,对没有暖气的地下室或车库比较适用
■ 湿式系统+电伴热:在管道上加电伴热带和保温层,把温度维持在4℃以上。这个做法成本高,维护工作量也大,一般只用在局部管道或者小范围区域
■ 设采暖:把管道和喷头所在区域做成采暖区域,比如加暖气或者热风幕
个人建议,如果是大面积无采暖的地下室,预作用系统是比较稳妥的选择,既能满足响应时间要求,又不怕冻。另外,规范里对防冻有明确要求,GB 50084-2017第5.2.1条就规定了湿式系统适用环境温度不应低于4℃。
关于喷淋系统设计参数的确定
这个主要依据GB 50084-2017,设计参数不是拍脑袋定的,是根据建筑的危险等级来确定的。规范里把民用和工业建筑的危险等级分为轻危险级、中危险级(I级、II级)、严重危险级(I级、II级)和仓库危险级(I级、II级、III级)。
具体参数表在规范里,我列几个常见的:
| 危险等级 | 喷水强度 | 作用面积 | 喷头工作压力 | | 轻危险级 | 4 L/min·m² | 160 m² | ≥0.05 MPa | | 中危险级I级 | 6 L/min·m² | 160 m² | ≥0.05 MPa | | 中危险级II级 | 8 L/min·m² | 160 m² | ≥0.05 MPa | | 严重危险级I级 | 12 L/min·m² | 260 m² | ≥0.05 MPa |
确定参数前,先确定建筑的火灾危险等级,这是关键。比如普通办公楼按中危险级I级,商店按中危险级II级,这个在规范附录里有分类。另外,喷头的布置间距、保护面积、喷头类型(直立型、下垂型、边墙型等)也要根据危险等级和建筑空间来确定。
关于消防水池有效容积包含的用水量
这个问题,根据GB 50974-2014的相关规定,消防水池的有效容积是要同时满足火灾延续时间内的所有消防用水量之和。简单说就是:
■ 要包含室内消火栓系统用水量
■ 要包含室外消火栓系统用水量
■ 要包含自动喷水灭火系统用水量
■ 要包含水幕、水喷雾等其他灭火系统的用水量
■ 还要考虑消防水池 |
|