查看: 5|回复: 0

水幕系统的喷水强度

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水幕系统的喷水强度

各位朋友好,我请教下一下大家在计算水幕喷水强度时候是怎么计算的,我见过一些设计院是按单个水幕系统所设置的总喷头数量除以开口宽度;例:单个水幕系统设置2排K80的开式喷头,设计压力0.1mpa,每排5个,开口宽度为6m,则理论喷水强度为2*5*80/6=2.33>2L/M*S。我认为这种计算方式是不合理的,它默认两排喷头(甚至还有三排)的喷水量全部分布在一条线上,且并没有考虑单个喷头的保护强度,正如做自喷设计时我们也会复核单个喷头保护面积下的喷水强度,请问大家如何认为呢?

相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?