同一防烟分区存在不同净高空间

审图单位提出一个防烟分区内的不同高度区域最小清晰高度和设计清晰高度应按最小净高来计算,请教各位老师们,这个是有条文规定吗?如下图所示,此区域是地下一层非机动车库,阴影部分的净高2.3米(由于负二层做了抬高),其余部分2.7米,该防烟分区的最小清晰高度是按2.75米来计算的,挡烟垂壁也是设置在高度位置处,这样设计是否违反规范要求?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-22 02:43:46 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于防烟分区不同净高的最小清晰高度与挡烟垂壁设置

审图单位提出的意见是正确的。同一防烟分区内存在高低差时,最小清晰高度和设计清晰高度必须以分区内最低净高作为计算基准。规范条文虽未直接用“按最小净高计算”这六个字,但逻辑和审查实践非常明确。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.2条,防烟分区围护构件的最低点距地面垂直高度应满足表4.2.2的规定。表里明确是以“空间净高H”为变量查算最小清晰高度Hq。当分区内同时存在2.3m和2.7m的净高时,烟气层下界面是相对楼地面控制的。如果按2.7m或图纸上写的2.75m去套公式,低区(2.3m处)的储烟舱厚度就会不足,火灾时烟气层下界面极易下探至2.0m的安全疏散高度以内,直接威胁人员逃生和消防员作业。

以你描述的2.3m净高为例,套用第4.2.2条表4.2.2第一行(H≤3m时,Hq=H/2+1.0),该分区的最小清晰高度应为2.3/2+1.0=2.15m。图纸按2.75m计算属于偏于不安全的设计,审图提出修改是合理的。

关于挡烟垂壁的设置位置:挡烟垂壁的作用是形成有效的储烟舱,其底部标高必须跟随分区内的最低吊顶或梁底。不能只挂在2.7m的高处,否则2.3m的低区根本形不成挡烟设施,烟气会直接蔓延到低区顶部。正确做法是挡烟垂壁应连续下延至最低净高处上方,预留出满足2.15m的最小清晰高度空间。现场施工时若遇结构梁或风管阻碍,通常需要配合降板、风管翻边或定制加长型垂壁来解决。

关于自然排烟窗口的有效面积计算

自然排烟窗的有效面积按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.2条及第4.4.12条执行。核心原则是“实际可开启通风截面”:
■ 手动或电动可开启外窗,按窗户实际能打开后的净开口面积计算,需扣除窗扇边框、锁扣等不可开启部分占用的面积
■ 固定百叶窗的有效面积需乘以有效系数,一般取0.7~0.8(具体系数建议查阅项目所在地消防审查细则或厂家提供的性能报告)
■ 采用自然排烟系统的场所,还需校验有效面积是否满足第4.4.12条规定的每单位建筑面积最小自然排烟窗(口)面积指标,以及排烟量是否满足第4.6节风量计算要求

关于地下室消防水泵接合器的设置

地下室消防水泵接合器的布置主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.4节,实务中把握以下几点即可:
■ 数量要求:每个防火分区至少设置2个,且应与室内外消火栓系统分别独立设置
■ 位置要求:应设在便于消防车接近和操作的地点,距室外消火栓或消防水池取水口的水平距离宜在15m~40m之间
■ 标高与防冻:接合器井内阀门中心距井盖底板不宜小于0.4m;北方寒冷地区必须做防冻保温处理,或选用地上式接合器并带泄水功能
■ 标识与管线:应有明显永久性标识,连接管径通常为DN150或DN200,穿越防火墙或楼板时需按规范做好防火封堵

以上规范引用基于现行公开版本,实际项目中请以当地住建及消防部门最新审批意见为准,具体构造细节建议结合施工图设计说明综合落实。