好的,这个问题其实挺典型的,咱们一个一个来聊。
关于核心问题:有效排烟窗的计算高度
结论是:应该按挡烟垂壁距地2.1米以上的部分来计算有效开窗面积,而不是按层高的一半1.4米。
理由很简单,自然排烟的核心逻辑是让烟气能顺利排出,所以排烟口必须开在储烟仓以内。储烟仓的底部就是挡烟垂壁的下沿。你这里挡烟垂壁距地2.1米,意味着储烟仓就是2.1米到2.8米(层高)之间,也就是大概0.7米高的空间。只有这个范围内的窗户,才能算作有效排烟窗。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.3条,自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置,且自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内。
至于层高一半(1.4米)这个说法,来自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.2条,那一整段讲的是储烟仓厚度的确定方法,比如净高小于等于3米时,储烟仓厚度不应小于净高的1/2。但注意,这个1.4米是储烟仓厚度的最小值,不是排烟口高度的计算基准。实际项目中挡烟垂壁做到2.1米,已经大于1.4米了,说明储烟仓更厚,烟气聚集空间更大了,但排烟口依然只能开在储烟仓内,也就是2.1米以上。
所以你这个项目,有效排烟面积只跟2.1米以上的可开启外窗面积有关,低于2.1米的窗户开了也起不到排烟作用。
以上分析基于现行规范理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准,并以当地消防部门审批意见为准。
关于排烟系统与空调系统共用风道
共用风道听着省事,但坑不少,主要几点要注意:
首先,防火阀的设置是关键。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.10条,排烟管道与通风空调系统合用时,必须在排烟风机入口处设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,并且当烟气温度达到280℃时,排烟风机应能连续工作30分钟。空调系统常用的70℃防火阀在这里是完全不够的,必须换。
其次,风量匹配和漏风率问题。空调系统的风管漏风率允许值跟排烟系统不一样,排烟系统对管道严密性要求更高,共用风道的话,风管的强度和严密性都得按排烟系统的标准来,这在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016里也有要求。
另外,控制逻辑要理顺。平时作为空调风管用,火灾时切换到排烟模式,风阀的启闭、风机的转速切换、空调系统的关闭,这些连锁控制必须可靠,不能出现火灾时空调风阀关不死、烟气倒灌进空调机组的情况。
个人建议,如果条件允许,排烟管道最好独立设置,虽然前期投入大一点,但系统简洁、控制逻辑清晰,后期维护也省心。
关于排烟量计算:面积法还是换气次数法
这里确实容易搞混,很多人都在这栽过跟头。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条,排烟量计算是分情形的,而且结果取大值,不是按一个方法算完就完了。
| 计算情形 | 计算方法 | 适用场景 | | 每个防烟分区 | 按面积计算:排烟量 = 防烟分区面积 × 60 m³/(h·m²) | 所有防烟分区 | | 有多个防烟分区时 | 取相邻两个最大防烟分区的排烟量之和 | 系统负担多个防烟分区 | | 中庭 | 按换气次数计算:排烟量 = 中庭体积 × 换气次数(4次/h或6次/h) | 中庭区域 | | 汽车库 | 按换气次数计算:排烟量 = 车库净高×面积 × 换气次数 | 车库等特殊场所 |
所以你的问题——“按面积还是按换气次数取大值”——要看具体场景。如果是普通办公楼的防烟分区,就按面积法算,而且当系统负担多个防烟分区时,排烟量等于相邻两个最大防烟分区排烟量之和,这个值通常比单区面积法大不少。如果是中庭或者车库,才用换气次数法。
简单说,不是任选其一,而是规范规定了哪种场合用哪种方法,如果两种方法都适用(极少见),才取大值。建议你拿出项目图纸,对照条文再算一遍,别漏了“相邻两个最大防烟分区之和”这个坑。
关于防烟分区长度超限
防烟分区长度超了,直接后果就是排烟效果不达标,烟气在分区内蔓延太长,疏散时间不够。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.4条,净高不超过3米的场所,防烟分区长边最大允许长度是24米,你这个项目层高2.8米,肯定在这个范围内,超了就得改。
处理思路无非几种:
■ 增设挡烟垂壁:这是最直接的手段。在超长的分区中间加一道挡烟垂壁,把一个大的防烟分区拆成两个或多个合规的分区。挡烟垂壁形式可以是固定式的,也可以是电动卷帘式的,看建筑功能需要。不过要注意,分拆后每个分区的排烟口都要独立设置,不能一个排烟口跨两个分区。
■ 调整建筑布局:如果方案阶段还有余地,可以跟建筑专业商量调整隔墙位置,利用实体墙来划分防烟分区,这样比加挡烟垂壁更彻底。
■ 增加排烟量:理论上,某些情况下可以通过增大 |
|