查看: 123|回复: 1

有效自然排烟面积计算

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效自然排烟面积计算

咨询一个自然排烟问题,挡烟垂壁距地2.1高,层高2.8米,有效排烟窗是按2.1米以上计算,还是按层高的一半1.4米以上计算

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-31 10:27:33 | 显示全部楼层
好的,这个问题其实挺典型的,咱们一个一个来聊。

关于核心问题:有效排烟窗的计算高度

结论是:应该按挡烟垂壁距地2.1米以上的部分来计算有效开窗面积,而不是按层高的一半1.4米。

理由很简单,自然排烟的核心逻辑是让烟气能顺利排出,所以排烟口必须开在储烟仓以内。储烟仓的底部就是挡烟垂壁的下沿。你这里挡烟垂壁距地2.1米,意味着储烟仓就是2.1米到2.8米(层高)之间,也就是大概0.7米高的空间。只有这个范围内的窗户,才能算作有效排烟窗。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.3条,自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置,且自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内。

至于层高一半(1.4米)这个说法,来自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.2条,那一整段讲的是储烟仓厚度的确定方法,比如净高小于等于3米时,储烟仓厚度不应小于净高的1/2。但注意,这个1.4米是储烟仓厚度的最小值,不是排烟口高度的计算基准。实际项目中挡烟垂壁做到2.1米,已经大于1.4米了,说明储烟仓更厚,烟气聚集空间更大了,但排烟口依然只能开在储烟仓内,也就是2.1米以上。

所以你这个项目,有效排烟面积只跟2.1米以上的可开启外窗面积有关,低于2.1米的窗户开了也起不到排烟作用。

以上分析基于现行规范理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准,并以当地消防部门审批意见为准。

关于排烟系统与空调系统共用风道

共用风道听着省事,但坑不少,主要几点要注意:

首先,防火阀的设置是关键。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.10条,排烟管道与通风空调系统合用时,必须在排烟风机入口处设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,并且当烟气温度达到280℃时,排烟风机应能连续工作30分钟。空调系统常用的70℃防火阀在这里是完全不够的,必须换。

其次,风量匹配和漏风率问题。空调系统的风管漏风率允许值跟排烟系统不一样,排烟系统对管道严密性要求更高,共用风道的话,风管的强度和严密性都得按排烟系统的标准来,这在《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016里也有要求。

另外,控制逻辑要理顺。平时作为空调风管用,火灾时切换到排烟模式,风阀的启闭、风机的转速切换、空调系统的关闭,这些连锁控制必须可靠,不能出现火灾时空调风阀关不死、烟气倒灌进空调机组的情况。

个人建议,如果条件允许,排烟管道最好独立设置,虽然前期投入大一点,但系统简洁、控制逻辑清晰,后期维护也省心。

关于排烟量计算:面积法还是换气次数法

这里确实容易搞混,很多人都在这栽过跟头。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.6.3条,排烟量计算是分情形的,而且结果取大值,不是按一个方法算完就完了。

计算情形计算方法适用场景
每个防烟分区按面积计算:排烟量 = 防烟分区面积 × 60 m³/(h·m²)所有防烟分区
有多个防烟分区时取相邻两个最大防烟分区的排烟量之和系统负担多个防烟分区
中庭按换气次数计算:排烟量 = 中庭体积 × 换气次数(4次/h或6次/h)中庭区域
汽车库按换气次数计算:排烟量 = 车库净高×面积 × 换气次数车库等特殊场所


所以你的问题——“按面积还是按换气次数取大值”——要看具体场景。如果是普通办公楼的防烟分区,就按面积法算,而且当系统负担多个防烟分区时,排烟量等于相邻两个最大防烟分区排烟量之和,这个值通常比单区面积法大不少。如果是中庭或者车库,才用换气次数法。

简单说,不是任选其一,而是规范规定了哪种场合用哪种方法,如果两种方法都适用(极少见),才取大值。建议你拿出项目图纸,对照条文再算一遍,别漏了“相邻两个最大防烟分区之和”这个坑。

关于防烟分区长度超限

防烟分区长度超了,直接后果就是排烟效果不达标,烟气在分区内蔓延太长,疏散时间不够。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.2.4条,净高不超过3米的场所,防烟分区长边最大允许长度是24米,你这个项目层高2.8米,肯定在这个范围内,超了就得改。

处理思路无非几种:

增设挡烟垂壁:这是最直接的手段。在超长的分区中间加一道挡烟垂壁,把一个大的防烟分区拆成两个或多个合规的分区。挡烟垂壁形式可以是固定式的,也可以是电动卷帘式的,看建筑功能需要。不过要注意,分拆后每个分区的排烟口都要独立设置,不能一个排烟口跨两个分区。

调整建筑布局:如果方案阶段还有余地,可以跟建筑专业商量调整隔墙位置,利用实体墙来划分防烟分区,这样比加挡烟垂壁更彻底。

增加排烟量:理论上,某些情况下可以通过增大
回复 支持 反对