配电房的排风机

风机就地控制按钮,是否在手动位置才能启动?谢谢

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 09:19:31 |北京| 显示全部楼层
关于就地控制按钮的手动/自动逻辑

直接回答:是的,通常情况下必须将转换开关拨到“手动”位置,就地按钮才能启动风机。

就地控制箱标配“手/自动”转换开关。在“自动”位时,风机启停完全受外部信号控制(例如室内温湿度传感器、烟气探测器或消防联动模块),此时就地按钮会被电气回路闭锁,按下无效,这是为了防止现场人员误操作打断系统既定逻辑。只有打到“手动”位,才解除自动控制权限,允许就地直接启停。若是消防排烟风机,平时多置于自动位待命,检修或调试时才切手动。

关于消防设备备用电源切换时间

切换时间不是统一数值,需区分设备类型和供电方式:
■ 采用双电源自动切换装置(ATS)时:切换时间一般要求不大于2秒。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.2条,消防水泵双电源切换时间不宜大于2s。
■ 采用柴油发电机组作备用电源时:规范要求机组应在15秒内完成启动并供电。依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第10.1.11条,消防负荷由柴油发电机组供电时,应在15s内供电。
■ 其他非核心消防设备:切换时间通常允许放宽至15s或30s,具体以项目电气设计说明为准。

关于应急照明照度与持续时间标准

该问题主要执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,参数如下:

场所类型地面最低水平照度(lx)持续工作时间
疏散走道≥1.0其他建筑≥0.5h;大型地下/医疗/老人设施≥1.0h;建筑高度>100m≥1.5h
人员密集场所、避难层(间)≥3.0同上
楼梯间、前室、合用前室≥5.0同上
病房楼、手术室等≥10.0同上


注意:持续工作时间指主电切断后应急电源维持照明的时长,不含灯具切换过程中的暗区时间。选型时务必核对建筑高度和功能分区,别按最低档统配。

关于电缆井道防火封堵的具体做法

电缆竖井是典型的竖向管井,防火封堵是消防验收的重中之重,施工必须按以下要点落实:
■ 封堵位置:每层楼板穿越处必须进行全封闭封堵,严禁预留任何贯穿孔洞。
■ 构造做法:常规工艺为底部垫防火枕或防火板,中间用防火泥/柔性防火堵料将电缆间隙填塞密实,表面涂刷防火涂料或覆盖防火砂浆,整体封堵厚度需满足该楼板的耐火极限要求(通常不低于1.0h或2.0h)。
■ 井壁与检修门:电缆井井壁必须采用钢筋混凝土等不燃材料,耐火极限不低于1.0h。各层检修门应采用丙级防火门,并向疏散方向开启。
■ 规范依据:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022相关要求,竖向管井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,所有穿墙穿孔必须严密封堵。

以上信息基于现行公开规范整理,实际项目执行中如遇地方特殊规定或设计变更,请以最新官方文件及正式施工图为准。涉及消防安全的设计与施工,务必严格遵循图纸要求并由具备资质的专业人员把关。