查看: 248|回复: 1

百货商场疏散距离

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:19:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
百货商场疏散距离

请问三层的百货商场,已设置自喷。整层的布局都是移动式的衣服货架区摆放,消防平面布局图纸的疏散距离是按划分好的按地面疏散指示标识的疏散路线算37.5米?还是按直线距离横跨移动摆放到安全出口或者疏散楼梯间算37.5米?还是可以按摆放的货架之间的宽度的疏散线走算37.5米?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-26 05:52:25 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于百货商场疏散距离的计算

明确结论:应该按照地面疏散指示标识指引的实际疏散路线(即货架间预留的有效通行通道)进行计算,绝对不能按空间直线距离横跨货架去算,也不能随意穿货架。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条及相关条文说明,公共建筑的安全疏散距离是指从房间内最远一点到房门,再沿实际可行路径到达最近安全出口的水平距离。在营业厅内布置大量移动式货架时,货架本身就构成了物理阻隔,人员疏散只能沿着货架之间预留的通道行走。因此,疏散距离的核算必须以实际设计的疏散路径为准。

在实际工程审查和验收中,通常会这样把握:
■ 路径走向:严格按照消防图纸上设置的疏散指示标志所标定的路线测量。疏散指示标志布设在哪个位置,就代表设计认可哪条路为安全疏散路线。
■ 通道宽度:货架之间的疏散走道净宽度必须符合规范要求。一般营业厅内疏散走道净宽不应小于1.0m~1.2m(具体看地方标准和建筑规模),主要通道要更宽一些,保证人流顺畅且不产生拥堵瓶颈。
■ 37.5米的来源:你提到的37.5米应该是将规范规定的基准疏散距离(比如多层耐火等级一二级为30米)增加了25%得出的(30×1.25=37.5)。这个增值是因为整层设置了自动喷水灭火系统。只要实际行走的疏散路径长度不超过这个限值,且沿途畅通无阻,就满足要求。

关于相关问题讨论

1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
百货商场的喷淋设计主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017。
■ 危险等级判定:普通百货商场营业厅(商品多为可燃固体)通常划分为中危险级Ⅱ级。如果经营的是易燃液体或气体(如化妆品酒精类占比极大),可能需要提高等级或采取特殊措施。
■ 基本参数:中危险级Ⅱ级的设计喷水强度一般为8L/(min·㎡),作用面积为160㎡。
■ 喷头选型与布置:超市货架较高时,单纯靠顶板喷头可能覆盖不到货架内部。规范允许采用货架内置喷头或在货架顶部增设防护冷却水幕/保护喷头。具体布置间距需按规范表格取值,且要注意货架层数、高度对洒水均匀度的影响。
■ 提示:以上参数基于常规商业业态,若涉及仓储式卖场或特殊商品,设计参数需重新核定。具体设计参数请以最新发布的规范原文为准。

2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
消防用电设备的备用电源切换时间主要看设备类型,依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014:
■ 消防水泵、防排烟风机等动力设备:双电源末端互投切换时间一般要求不大于3s(部分重要负荷或规范特别要求的不大于2s)。切换时间过长会导致设备停机重启,影响消防功能。
■ 应急照明和疏散指示系统:依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018,系统转入应急状态的响应时间不大于5s(集中控制型)或不小于1s(非集中控制型灯具自带电池切换)。
■ 注意事项:现场施工时要重点测试ATS双电源切换柜的动作时间,确保消防联动控制器发出启动信号后,设备能在规定时间内可靠运行。

3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
厨房属于火灾高风险区域,设置要求非常严格,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第11.0.2条及《饮食建筑设计规范》JGJ 64-2017:
■ 火灾报警与灭火:餐厅内宜设置火灾自动报警系统。厨房操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,常用的是细水雾灭火系统或超细干粉灭火装置,触发温度通常在183℃左右,能在油锅起火初期自动喷射抑制火焰。
■ 排烟管道设置:厨房的排油烟管道必须独立设置,严禁与其他房间的通风、排烟管道共用。管道穿越隔墙或楼板时,必须设置公称动作温度为70℃的防火阀。
■ 通风与灭火配合:当自动灭火装置启动时,应能自动关闭排油烟管道上的防火阀及排油烟风机,防止火势通过管道蔓延到其他楼层。
此为消防安全重点部位,具体设计方案须经图审机构审查合格,并以当地消防部门审批意见为准。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,相关标准后续若有更新修订,请务必以主管部门最新官方发布文件为准。做设计和报审时记得核对最新版本。