关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题

图纸设计说明写了普通风管需要3cm厚(耐火1小时)穿墙风管2米内需要6cm厚的防火包裹(耐火2小时)P3但是在图纸上P2只有2个区域标注了2小时耐火极限,其它地方P1没标注的按多长时间算呢?有几处P4是从竖井风管到电梯前室水平风管,这段是正常防火包裹还是按穿墙2米内包裹计算?我们是想着除了图纸上标注2小时的地方用6cm厚的,其它地方和穿墙地方都是3cm厚不知道行不行?问了别人施工的,都是和我们说穿墙2米用的是防火板几乎很少见到防火卷材,但是我查看规范也没说必须要防火板,问下大家实际情况是怎么施工的?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?