这个帖子问的问题比较集中,都是消防设计里常见的几个关键点,我一个个来说。
关于非消防电梯迫降后断电问题
这个问题确实值得注意,实际项目里也容易搞混。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.7.1条,消防联动控制器在收到火警信号后,会联动控制所有电梯迫降至首层或转换层。条文里说的是“迫降”,并没有说“迫降后立即断电”。
实际操作中,不建议在迫降完成瞬间就断电。因为电梯断电后,轿厢门和厅门会失去动力,自动关闭。如果此时还有人员被困在轿厢里,断电关门的动作反而会妨碍逃生。通常的做法是:迫降完成,电梯开门让乘客疏散后,再延时断电关门。这个延时一般是30秒到60秒,具体时间在消防联动控制器的逻辑编程里可以设定,但最终还是要跟当地消防部门确认他们认可的时间。
另外,根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.3.4条,对于非消防电梯,在确认火灾后,除了迫降,还应该自动切断非消防电源。但切断电源的时间点,建议在迫降到位并完成疏散之后,而不是同时进行。所以楼主的思路是对的,不立即断电,加上延时,是比较合理的做法。
这个涉及到消防联动的控制逻辑,具体实施方案建议以当地消防部门的审批意见为准,不同地方可能对延时时间有不同要求。
关于消防电梯前室面积和短边尺寸
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.5条,消防电梯的前室应符合以下要求:
■ 前室的使用面积不应小于6.0平方米(住宅建筑的话,面积要求可以放宽到不小于4.5平方米,但要注意,这是针对纯住宅。如果是公建或者商住楼,得按6.0平米来卡)
■ 前室的短边尺寸不应小于2.4米
这个2.4米是个硬杠杠,主要是为了满足消防员操作和担架进出。如果前室是跟防烟楼梯间合用(即“合用前室”),面积要求会更大,住宅不小于6.0平米,公建不小于10.0平米。
关于消防登高操作场地的长度和宽度
也是根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.2.2条,消防登高操作场地应符合以下规定:
■ 长度:不小于15米(对于建筑高度大于50米的建筑,长度不应小于20米)
■ 宽度:不小于10米
这个主要是为了给云梯车或登高平台车提供足够的展开空间。另外,场地离建筑外墙的距离也有要求,一般是5米到10米之间,这个在规范里也有具体条文,但你这问的是长宽,我就先答长宽。
关于消防车道的转弯半径和净空高度
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.1.8条和第7.1.9条:
■ 转弯半径:普通消防车不应小于12米,举高消防车不应小于15米(有些地方标准会要求更高,比如18米)
■ 净空高度:不应小于4米
这个4米是净高,要注意避开梁底、管线、树枝等障碍物。转弯半径在总图设计时就要考虑进去,如果场地不够,后期很难改。
以上几点都是比较基础的规定,具体设计时还是要以当地审图中心的意见为准,因为各地对规范的执行尺度会有些细微差别。 |
|