查看: 7|回复: 0

排烟防火阀联锁关停风机

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
排烟防火阀联锁关停风机

各位大佬:根据规范排烟防火阀熔断时自行关闭且”联锁关闭排烟风机“的功能,如何理解”联锁“一词,"联锁"功能一般由防火阀和风机之间硬连接实现还是联动控制实现?请各位前辈大佬解惑,谢谢!

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?