水利项目的高压电缆竖井内,前室和楼梯间的加压送风和余压监控系统需要设置吗?

如题

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 前天 11:31 | 显示全部楼层
关于主问题:加压送风与余压监控

先说结论:是否需要设置,核心取决于该楼梯间及前室在消防设计中被定性为什么类型的疏散楼梯。如果是防烟楼梯间及其前室,则必须设置机械加压送风系统,并配套余压监控;如果是封闭楼梯间且满足自然通风开窗条件,则通常不需要。

高压电缆竖井本身属于设备管井,不直接供人员疏散,但竖井相邻或连通的前室、楼梯间往往承担人员进出地下泵房、控制楼或设备层的疏散功能。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.3条,防烟楼梯间及其前室应设置防烟设施。第3.4.1条明确,不具备自然通风条件的防烟楼梯间及其前室,应采用机械加压送风系统。一旦采用机械加压,第3.4.6条(此为全文强制性规范条文)规定,系统应设置余压监控装置,确保前室余压25~30Pa,楼梯间余压40~50Pa,防止超压导致疏散门难以开启或烟气倒灌。

水利项目的附属建(构)筑物消防设计通常参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及行业专项标准。建议直接核对本项目的消防设计专篇或建施/暖施图纸说明,若图纸明确该区域为防烟楼梯间,加压送风和余压监控就是强制配置。具体消防设计以当地消防部门审批意见为准

关于问题一:应急照明照度和持续时间

照度标准主要依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条,不同部位的地面最低水平照度要求如下:

疏散部位最低水平照度要求
防烟楼梯间及其前室≥10.0 lx
封闭楼梯间≥5.0 lx
疏散走道、通道≥1.0 lx
人员密集场所、避难层(间)≥3.0 lx
病房楼或手术部的避难间≥10.0 lx


持续时间依据GB 51309第3.2.4条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.10条划分:
■ 建筑高度大于100m的民用建筑:≥1.5h
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万㎡的公共建筑及工业建筑:≥1.0h
■ 其他建筑(含常规水利附属建筑、地下厂房等):≥0.5h(即30分钟)

注:水利行业若有专项规范(如SL/T 318等)且指标严于国标,应执行更严标准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体参数请以主管部门最新官方文件为准。

关于问题二:排烟量计算按面积还是换气次数取大值?

早期地方做法或旧版技术措施中确实存在“按面积法和换气次数法计算取大值”的经验规则,但现行国家标准已明确统一算法,不再采用这种模糊对比。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量计算已改为查表法与理论公式法
■ 对于空间净高≤6m的场所,直接按表4.6.3中不同建筑功能对应的排烟量指标(单位m³/(h·㎡))乘以排烟区域计算面积得出,不再单独计算换气次数。
■ 对于空间净高>6m的场所,需根据火灾热释放速率、清晰高度、排烟口有效风速等参数通过规范公式计算,或采用CFD模拟验证。
■ 工业建筑或特殊工艺房间,若规范未直接给出指标,设计单位会按工艺火灾危险性采用换气次数法(如6~12次/h)复核,但需经消防专项论证。

简单说:现在做常规民用或水利附属建筑排烟设计,直接根据房间功能、净高、是否设自动喷淋等条件查GB 51251表4.6.3取值即可,不需要自己算两套数据再比大小。

关于问题三:排烟系统与空调系统共用风道注意事项

规范允许合用,但控制逻辑和构造要求非常严格。根据GB 51251-2017第4.4.4条及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012相关条款,合用系统必须满足以下核心要点:

■ 控制逻辑独立:火灾信号触发后,必须能自动切断空调/通风运行模式,并100%可靠切换至排烟模式。切换信号需直接接入消防联动控制器,不能仅靠楼宇自控系统(BA)软件逻辑。
■ 防火阀设置:在空调/通风支管与排烟主管的交汇处,必须设置280℃自动关闭的排烟防火阀。该阀必须与排烟风机联锁,阀体关闭时风机必须同步停机。
■ 耐火极限:合用风道及其保温、支吊架的耐火极限均不应低于1.0h。通常采用镀锌钢板风管外覆防火板,或直接选用成品耐火复合风管,验收时需查验第三方检测报告。
■ 风机性能匹配:排烟工况的风量、风压通常远大于空调工况。风机选型必须同时覆盖两种工况的性能曲线,不能简单按空调风量放大选型,否则火灾时排烟效率达不到要求。
■ 平时维护:排烟管道长期处于静止状态,极易积灰。合用系统必须预留检修口和清洗口,并纳入定期维保计划,否则验收检测时风量很难达标。

实际工程中,除非机房空间极度受限或甲方明确指令,一般不建议排烟与空调合用。合用系统后期调试复杂,消防验收和日常运维的扯皮风险较高。如果项目已定合用,务必在图纸会审阶段把阀门控制逻辑、风管耐火做法和风机双工况曲线拉上暖通、电气专业逐项核对。

以上规范引用均基于现行公开版本,具体执行时请结合项目所在地最新消防审查细则及图纸会审意见。涉及系统联动调试的,建议提前编制专项调试方案,避免后期验收返工。