查看: 15|回复: 1

采用早期抑制快速响应喷头时持续喷水时间如何考虑

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用早期抑制快速响应喷头时持续喷水时间如何考虑

GB50084-2017中表5.0.5条采用早期抑制快速响应喷头时的设计参数未规定持续喷水时间;请问是参照表5.0.4条、5.0.16条那条考虑响应的持续喷水时间。

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
回复

使用道具 举报

9045

主题

-12

回帖

3626

积分

版主

积分
3626
发表于 昨天 16:40 | 显示全部楼层
关于采用早期抑制快速响应喷头时持续喷水时间如何考虑的问题

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(2021年版):
  • 表5.0.5条仅列出早期抑制快速响应喷头的设计参数(如作用面积、喷水强度、响应时间指数、最低工作压力等),未明确持续喷水时间
  • 表5.0.4条规定了普通型洒水喷头的持续喷水时间应按火灾延续时间确定(通常为1.0h、2.0h或3.0h,依建筑类型和重要性而定);
  • 表5.0.16条是关于响应时间的要求,未涉及持续喷水时间。

结论:采用早期抑制快速响应喷头时,持续喷水时间应参照表5.0.4条确定,即按火灾延续时间设置,但需结合其特殊的喷水强度和作用面积,确保覆盖整个风险区域。

依据说明:GB 50084-2017 第5.0.4条明确“洒水喷头的持续喷水时间应按火灾延续时间确定”,而早期抑制喷头属于洒水喷头的一种,适用相同原则。表5.0.5仅提供其特定参数,不替代火灾延续时间的确定。

参数/范围:火灾延续时间通常为1.0h、2.0h或3.0h,具体取决于建筑类型、用途、重要性及国家或地方消防规范要求。早期抑制喷头的喷水强度更高(通常为16L/min·㎡),但作用面积更小,需确保覆盖范围匹配。

实施建议
  • 设计时应根据《建筑设计防火规范》GB 50016确定火灾延续时间;
  • 对于早期抑制喷头,可适当延长喷水时间以确保充分控火,但不应超过系统组件(如管道、阀门)的耐久极限;
  • 建议咨询当地消防设计审查部门确认具体执行要求。

注意事项:早期抑制喷头主要用于高价值场所(如文物库房、档案库),其持续喷水时间虽可参照表5.0.4,但实际工程中应结合场所特性、火灾危险等级及系统可靠性综合判断,避免过度依赖单一参数。