  • 消火栓底座上的小嘴嘴
    消火栓底座上的小嘴嘴 这个小嘴嘴叫什么,为什么有的有有的没有,有水出来是否正常? 相关问题讨论: 1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? ...
    1266 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求
    丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求 丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求,例如:金属螺丝生产厂房内,设置包材(纸箱、木箱)中间仓库。 相关问题讨论: 1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? ...
    1209 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
    室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。请教一下大家,这个【当合用消防泵时,供水管路沿水流方向 ...
    1333 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 床位数小于20床的养老院的疏散问题
    床位数小于20床的养老院的疏散问题 床位数小于20床的敞开式外廊的养老院疏散走廊宽度需要多宽?疏散楼梯踏步高宽是多少?疏散门宽度是多少? 相关问题讨论: 1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求? 2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定? ...
    1226 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 化工罐区消防水管线保温材料的防火等级
    化工罐区消防水管线保温材料的防火等级 对于石油化工罐区的消防管线,在北方必须进行保温,请问,对于化工罐区消防水管线,保温材料的防火等级应达到什么级别,依据什么规范来确定? 相关问题讨论: 1. 不同燃烧性能等级的保温材料适用范围有什么区别? 2. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置? 3. 地方标准和国家标准不一致 ...
    1221 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 干粉灭火系统的防护区是否需要设置泄压口?
    干粉灭火系统的防护区是否需要设置泄压口? 1、采用全淹没干粉灭火系统的防护区,如果外墙上有不大于15%的开口(包括排气扇),可以不用设置泄压口吗?2、如果设置了泄压口,启动干粉灭火系统前,需要关闭其他开口吗?3、既有泄压口,也有其他开口,是否有冲突? 相关问题讨论: 1. 关于干粉灭火系统的防护区是否需要设, ...
    1262 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 电缆层出入口配备防毒面具
    电缆层出入口配备防毒面具 过滤式消防自救呼吸器算防毒面具吗 相关问题讨论: 1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求? 3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
    1203 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔
    公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔 重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025第5.1条说公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔,可以直接判定重大火灾隐患,那么假如这条问题是由4.1消防技术标准修订引起的呢?还能判定吗? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 疏散门的 ...
    1377 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 坛装白酒火灾危险性?
    坛装白酒火灾危险性? 坛装白酒火灾危险性? 相关问题讨论: 1. 关于坛装白酒火灾危险性?,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 坛装白酒火灾危险性?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似坛装白酒火灾危险性?的工程案例可以分享? ...
    1269 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消火栓的进水方式
    消火栓的进水方式 验收一个办公楼,他的室内消火栓是上进水的。我感觉不对,但是找不到标准。有具体的规范要求不允许上进水吗(就是消火栓进水管在消防箱上侧,消火栓是倒着安装的) 相关问题讨论: 1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 规范中表述模糊的条 ...
    1253 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?
    建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗? 建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?新规范实施后,如何把握? 相关问题讨论: 1. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 2. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    1574 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 同一场所可以使用68度隐蔽式喷头与68度标准喷头吗?
    同一场所可以使用68度隐蔽式喷头与68度标准喷头吗? 同一场所可以使用68度隐蔽式喷头与68度标准喷头吗 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? ...
    1199 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取
    《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取 有个项目,液化烃罐区,储罐全部埋地、为全压力式储罐,单罐容积60m³×6座,30m³×2座。根据《石化规》8.10.2.3条“可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s”。但8.10.5条又描述了不同储罐容积对应的移动消防冷却水流量要求那上述项目中移动式消 ...
    1298 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 铝熔铸、电解生产区域属于什么性质类别
    铝熔铸、电解生产区域属于什么性质类别 结合当前铝生产企业的不断增加,生产工艺有熔铸、电解等,根据建筑防火规范常温下遇水或空气中水蒸气能产生可燃气体并引起爆炸的属于甲类。那熔铸、电解车间内铝液遇常温水会产生氢气并引发爆炸,是否判定为甲类生产性质类别。 相关问题讨论: 1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按 ...
    1328 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 请问两座相邻的丙丁戊类多层厂房,间距5m,较低一层外墙为防火墙,此防火墙上是否可以开设甲级防火门
    请问两座相邻的丙丁戊类多层厂房,间距5m,较低一层外墙为防火墙,此防火墙上是否可以开设甲级防火门 防火规范3.4.1条注释3中规定: 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水 ...
    1234 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 判断防烟分区净高的问题
    判断防烟分区净高的问题 下图这种情况,3层局部有隆起的采光窗,防烟分区的净高应该按到隆起采光窗的距离算,还是按到结构顶板的距离算 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? ...
    1269 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的?
    消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的? 消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的? 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? ...
    1288 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 土地性质为商业的办公建筑可否把部分楼层改做酒店?
    土地性质为商业的办公建筑可否把部分楼层改做酒店? 土地性质为商业的办公建筑可否把部分楼层改做酒店?需要办理什么手续? 相关问题讨论: 1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? 2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? 3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? ...
    1254 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 抗震支架固定
    抗震支架固定 请问厂房安装的抗震支架可以固定檩条上面吗 相关问题讨论: 1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? 2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
    1253 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
    一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题 请教一下,我现在有一个一类高层公共建筑,房间内自然排烟,公共走道为回字形疏散设置,在2个走道的尽端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗且符合《GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.2条要求,公共走道是否可以设置自然排烟系统,而不用设置机械排烟 相关问题讨论: 1. 规范 ...
    1221 规范图集 发表于 2026-5-22 规范