非消防电梯轿厢是否设置消防专用电话?
非消防电梯轿厢是否设置消防专用电话?
GB50116-2013第4.7.条“2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。”如果一栋高层建筑有消防电梯和非消防电梯,或是一片带有大底盘地库的住宅小区多层住宅的非消防电梯,这里“非消防电梯轿厢内部” ...
干式消火栓的联动
干式消火栓的联动
干式消火栓的消报是接到报警主机上还是直接接到快速启动装置
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
甲类库设置防爆空调,外机也是防爆的,可以布置在防爆区域内吗?
甲类库设置防爆空调,外机也是防爆的,可以布置在防爆区域内吗?
公司甲类库需要设置空调,分体式,防爆,空调是纯新风,空气不循环的,外机设置在室外。审图单位反馈空调外机不能设置在防爆区内,室外区域也是防爆区,外机是防爆的也不行,必须设置在非防爆区内,甲类库与其他建筑间距很远,没法布置,这怎么解?
相关问 ...
因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
项目现场层高较低,排烟管道设置完后,天花高度太低,装修设计不同意。现提出方案,管道从管井出来后,走一段之后上翻到屋面再绕下来到另一个防烟分区,请问这一段管怎么计算排烟量?(无穿越防火分区问题,管道上翻穿楼板 ...
建筑防火通用规范咨询
建筑防火通用规范咨询
你们好,我咨询的问题是GB55037-2022-10.1.9.3条建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口应设置疏散照明。有的图审人员认为只要面积大于200m2人员密集的场所就应该做疏散照明,而我认为还应该加一条件,就是对外营业或经常有外来人员的场所才需 ...
消防安全重点单位的消防安全评估报告
消防安全重点单位的消防安全评估报告
消防安全重点单位需要每年至少做一次消防安全评估是根据哪个规定或标准判定的
相关问题讨论:
1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
柴油发电机房的布置
柴油发电机房的布置
商场或者学校教学楼均属于人员密集场所,柴油发电机房布置在商场或教学楼内的上下左右均为设备用房或仓库位置,是否违反此条规范要求?
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
雨淋阀控制的洒水面积该如何理解
雨淋阀控制的洒水面积该如何理解
根据自动喷水灭火系统规范5.0.10条(2)雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。表5.0.1最大面积才260,那当水喷雾系统用在电缆隧道中,保护面积岂不是肯定会超
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推 ...
喷淋头的有效期
喷淋头的有效期
喷淋头的使用年限是多少年
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
急!求助北京地区一类高层旅馆建筑,客房卫生间需要设置喷淋吗
急!求助北京地区一类高层旅馆建筑,客房卫生间需要设置喷淋吗
通用规范对民用建筑设置自动喷水灭火系统是这样的,规定了一类高层需要设置喷淋,但是条文解释里又说,不宜用水扑灭或者可燃物较少的部位可不设置喷淋,但是由于北京实行备案检查,强条概率大大增加,想问一下各位,酒店客房卫生间需要设置喷淋头吗?
相关问 ...
防火门必须安装推杆锁吗
防火门必须安装推杆锁吗
那些位置
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回路点位编码问题
回路点位编码问题
回路编码可以间隔跳号编码吗
相关问题讨论:
1. 关于回路点位编码问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 回路点位编码问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似回路点位编码问题的工程案例可以分享?
...
工业建筑感烟探测器多少米设一个?每个保护面积多大?(非走廊)
工业建筑感烟探测器多少米设一个?每个保护面积多大?(非走廊)
工业建筑感烟探测器多少米设一个?每个保护面积多大?(非走廊)
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
...
应设疏散照明的安全出口含义
应设疏散照明的安全出口含义
《建筑防火通用规范》第10.1.9第1款规定,厂房、丙类仓库、民用建筑的安全出口应设疏散照明。问题:现有一单层小饭店,建筑面积仅有60平方米,设有一个安全出口,即直通室外的平开门。依照《建筑设计防火规范》及上述通用规范第10.1.9第3款,本不须设置疏散照明,那么还需要按照通用规范第10.1 ...
消控室水泵房等备用照明问题
消控室水泵房等备用照明问题
各位专家,我在工作中遇到了一类相同的问题,想请教大家:现在好多项目对消控室、水泵房内备用照明有疑义,争议点在《消防应急照明技术标准》3.8.2条规定。对于3.8条规定,我是这样理解的:1. 3.8.1条所说的需要备用照明和疏散照明,这个疏散照明就是指的咱们平时说的那个消防应急照明,有的是 ...
请问用于建筑外墙的实体墙能不能用防火岩棉板代替?
请问用于建筑外墙的实体墙能不能用防火岩棉板代替?
最近在做一个住宅项目,遇到一个难搞的甲方,提出了一个非常规的设想,由于建筑外立面方案做的全是落地窗,结构梁高只有600高,如果在玻璃内侧的结构梁上做600高砌体那么以后住户也会自行拆除相当于浪费这道墙的成本,如果做防火玻璃成本又太高,所以甲方提出了想在结构 ...
消防设备的归类
消防设备的归类
消防附属设备是指哪些设备?消防核心设备是指哪些设备?
相关问题讨论:
1. 关于消防设备的归类,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防设备的归类在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防设备的归类的工程案例可以分享?
...
吊顶内排烟
吊顶内排烟
各位老师,项目采用吊顶内排烟,吊顶用穿孔板,请问穿孔板除了满足开孔率大于25%,均匀布置外,对孔洞的大小是否有要求,最小要做到多少呢?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
油库的环形消防车道可以暂时截断一部分吗
油库的环形消防车道可以暂时截断一部分吗
我单位的油库防火堤内有四个700立方的油罐,因要在旁边建立一座撬装式加油站,要占用两米的防火堤外的消防车道,这样合规吗?不合规应该怎么预防?应该报当地消防救援机构吗
相关问题讨论:
1. 爆炸危险区域的划分如何确定?
2. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
3. 消防登高操 ...
喷淋管上可以连消火栓吗?
喷淋管上可以连消火栓吗?
今天看到一张图,感到很奇怪,消火栓接喷淋系统上的,有这样的做法?消防能验收过吗?
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...