  • 1.成排管道下方设置喷淋的相关疑问;2.关于自喷规范7.1.4相关疑问
    1.成排管道下方设置喷淋的相关疑问;2.关于自喷规范7.1.4相关疑问 1.成排布置的管道如果孔隙率大于70%,符合自喷规范7.1.13,其下方可以不补充喷头?2.针对自喷规范7.1.4,洒水喷头必须正方形布置,否则算不合规? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见 ...
    010 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于全接液内浮顶储罐泡沫灭火
    关于全接液内浮顶储罐泡沫灭火 全接液储罐泡沫灭火如何考虑,是否要做泡沫堰板,查到的资料是全接液浮盘可以隔绝油气,泡沫灭火该怎么考虑呢?规范也没有这方面的内容 相关问题讨论: 1. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 爆炸危险区域的划分如何确定? ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 管道保温的疑问
    管道保温的疑问 各位专家帮我看下这样归纳是否有问题,感谢。给排水管道保温:车库区域:对于非寒冷地区:车库地下室区域不管有没有吊顶都要做防结露保温;对于寒冷地区:有采暖,做防结露保温;无采暖,要做防冻保温。地上区域:对于非寒冷地区:有空调,有/无吊顶,要做防结露保温;无空调,无吊顶,不需要做防结露保温 ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 疏散门安装插销符合消防要求吗
    疏散门安装插销符合消防要求吗 很多工厂讲疏散门上面安装了插销,逃生的时候拨开插销,这样符合法规要求吗 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 剧场观众席的排烟问题
    剧场观众席的排烟问题 1.  应该执行专项要求,13次/小时或者90M3/h ,结合高大空间计算取最大值;2.  楼座下观众席净高低,人员多,烟量大,疏散困难应该设置排烟口;3.  清晰高度应该按最高处观众位置计算,马道工作人员不算。请指正。 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 疏散楼梯间在平 ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 大型综合商业体,强电井、弱电井、空调机房(有设置喷淋)、消防风机房(有设置喷淋)还需要在单独配置灭火器吗?
    大型综合商业体,强电井、弱电井、空调机房(有设置喷淋)、消防风机房(有设置喷淋)还需要在单独配置灭火器吗? 大型综合商业体,强电井、弱电井、空调机房(有设置喷淋)、消防风机房(有设置喷淋)还需要在单独配置灭火器吗? 相关问题讨论: 1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题? 2. 商业建筑的消防水炮系统 ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜
    消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜 消防水泵控制柜、消防排烟风机控制柜设置在手动状态,多线盘能否远程启动相关水泵 相关问题讨论: 1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? 3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位
    柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位 现在在一个项目上遇到甲方要求讲柴油发电机房纳入消防维保日常维护保养内容中,现在想明白该区域是否应消防维保单位管理及维护保养 相关问题讨论: 1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准? 2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些? 3. ...
    06 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防泵房双电源柜操作请教!
    消防泵房双电源柜操作请教! 这是消防泵房的双电源柜,这个双电源切换具体是怎样操作的?尤其图中两个黄色圆圈所标识的分别是两个手动和自动切换的按钮和波动开关,一般电源柜里都是一个手动自动控制装置,这个却两处都有这个手动自动切换装置,不知道是怎么使用的? 相关问题讨论: 1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水 ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消火栓箱检查
    消火栓箱检查 关于长期不用的商场里的商铺,消火栓箱需要每月检查记录吗?公区是保持检查记录的。谢谢 相关问题讨论: 1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? 2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 非消防电梯迫降后断电问题
    非消防电梯迫降后断电问题 各位大佬,请教下消防联动下,电梯迫降后是否应该断电?断电会使电梯门自动关闭,如果采用延时断电多长时间更合适? 相关问题讨论: 1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? 2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定? 3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定? ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 疏散方向开启问题
    疏散方向开启问题 房间人数大于60人的房间,疏散门应向疏散方向开启,此疏散门可不可以设置成地弹门,可以向内向外双向开启的? 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水泵停泵应该怎么操作?
    消防水泵停泵应该怎么操作? 《消防设施通用规范》( GB55036-2022)只要求消防泵不应设置自动停泵,现场操作时,在判断需要停泵时能否直接在消防控制室直接远程手动停泵(此时消防泵控制状态为自动状态)?有专家认为在停泵时必须先将控制状态打到手动控制后(确认停泵条件),再手动停泵,是否有必要,规范里的没有相关 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于气压稳压管是否需要在顶部设置安全阀的疑问
    关于气压稳压管是否需要在顶部设置安全阀的疑问 依据规范“6.1.2.1气压水罐应安装压力监测和显示仪表和 6.3.7安全泄放阀配置气压水罐的稳压设备应设置安全泄放阀,其开启压力不应大于气压水罐设计压力。”要求,气压水罐这是压力表和安全泄放装置,目前消防稳压管只有压力表,但在整个稳压系统管路上有安全阀,是否还需要在 ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样?
    消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样? 消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样? 相关问题讨论: 1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 稳压泵的启停压力如何合理设定? ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗
    联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗 联动测试时日常照明断电后,3秒左右又立即自动恢复供电正确吗?不应该是在配电室手动恢复供电吗?是双路供电原因吗? 相关问题讨论: 1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求? 2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗?
    消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗? 请问下,1. 水泵有同类各种规格的,风机\风口\阀门,也有各和种规格的,例如: 风机型号参数多时,厂家只提供某一检验报告,用此报告覆盖所有同系列风机,就是说大包小, 比如检验报告上风量是2万的,现场是1万\几千的, 大包小。这样方式可当证 ...
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗?
    地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗? 各位老师如题求助 相关问题讨论: 1. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 2. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
    07 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 加油站无市政水网,自建室外消防栓系统
    加油站无市政水网,自建室外消防栓系统 请教:新建二级加油站,站房400平*3层。无市政水网,需要自建室外消防栓系统。目前拟采用地下水井+消防水池+消防水泵(房)+消防栓。能否改为地下水井+消防水池+取水口+消防栓。即提供水源而不提供水压力。节省投资和空间。 相关问题讨论: 1. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 2. ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条
    高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条 我院有一个酒店改造的项目与审图公司、建设方的咨询单位存在规范范围认定的问题,因此爆发激烈矛盾,因此希望得到最专业的条文解释和技术支持。项目概况,此项目为上海一个高层酒店的改造项目,原建筑建成与1996年,2010年做过一次装修改 ...
    06 规范图集 发表于 2026-5-23 规范