防火隔墙设置
防火隔墙设置
一级耐火等级的丁类钢结构单层厂房,面积3843平,层高12m,南侧1000平(约)用作生产区(产品主要是刹车盘,主要工艺是清洗+喷涂,喷涂单元约20平),剩余部分作为仓储区使用。问:这个生产区域仓储区是否需要防火隔墙分隔,如分隔,应如何分隔?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙 ...
地下车库补风
地下车库补风
汽车库规范8.2.10,是不是说机械排烟的地下车库,当该防火分区有汽车出入口,可以利用出入口作为自然补风口?但是我有一个疑问,出入口处卷帘都是防火卷帘,着火时是不是就把该防火分区封闭了?还能用作自然补风么?
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算 ...
消控室布置
消控室布置
根据规范在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m 。操作面需要1.5m的操作空间,那么1.5-3米之间这段空间内布置其他设备或者布置监控工作台是否允许?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时 ...
半地下车库已有疏散出口,楼梯间通往住宅区域被规划车位
半地下车库已有疏散出口,楼梯间通往住宅区域被规划车位
询问是否有相关条令说明,半车库楼梯间通往住宅区域,入口处规划车位可否,符合相关的条令
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
...
电动排烟窗
电动排烟窗
电动排烟窗设计规范
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
是否必须需要有消防车进去
是否必须需要有消防车进去
这个是个改造项目,均为多层。改造成幼儿园的多功能厅,游泳馆等。问题:内部是否需要设置消防车进去。
相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
科研实验室门的设置
科研实验室门的设置
一个科研实验室需要设几个门 根据科研建筑设计标准 如下图条文解释意思说 一个标准单元也需要设置两个门 一个疏散门一个第二安全出口 有大神解惑吗感谢
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么 ...
关于七氟丙烷灭火系统瓶组维修期限和报废期限是否有条文的明确规定?
关于七氟丙烷灭火系统瓶组维修期限和报废期限是否有条文的明确规定?
关于七氟丙烷灭火系统瓶组维修期限和报废期限是否有条文的明确规定,如有出自哪一条文,谢谢。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
小商铺疏散照明怎么考虑
小商铺疏散照明怎么考虑
有一个商业步行街,全是2、3层小单体,各单体建筑面积大的400平小的就80平(2层),室外楼梯,每个单体里面几个小商铺,30平左右,这种疏散照明怎么考虑;
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火 ...
壁挂联动报警主机是否必须设置消防控制室?
壁挂联动报警主机是否必须设置消防控制室?
根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第3.41条规定,具备消防联动功能的火灾报警系统应设置消防控制室。但是现实中,大部分壁挂主机都设置与收银台、吧台、设备间(银行网店)等位置,由于二次改造一楼面积都比较小,很难实现消防控制室且直通室外的要求?设置在以上区域 ...
汽车电线组装厂房如何确定火灾危险性?
汽车电线组装厂房如何确定火灾危险性?
钢结构厂房,20000多平方,主要进行新能源汽车电线组装,应按可燃固体划分为丙类还是按车辆装配车间划分为戊类?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
防烟系统中前室2平方米及合用前室的3平方米是否指窗面积而非开启扇面积
防烟系统中前室2平方米及合用前室的3平方米是否指窗面积而非开启扇面积
根据建筑防排烟系统技术标准3.2.2条要求,前室可开启外窗不小于2平方米,合用前室3平方米。目前有部分图审认为,此面积应该为扣除窗户外框及内框的开启扇的净面积!请问专家,我们设计需要把窗户所有框全部扣除么?若要扣除,那设计中是否就要明确窗 ...
轻钢龙骨内隔墙能否代替防火墙分隔两个防火分区?
轻钢龙骨内隔墙能否代替防火墙分隔两个防火分区?
国标图集《轻钢龙骨内隔墙》产品代号KQ46,检测报告有隔热性和完整性大于4.0h。现有施工方用此产品代替甲类厂房区分两个防火分区的防火墙,可否?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 不同耐火等级对构件 ...
冷库的装卸口能算安全出口吗
冷库的装卸口能算安全出口吗
如下图所示,一个冷库,穿堂过后对应着多个装卸口,这些装卸口能算作安全出口吗?库房要求两个安全出口,这样能算符合要求吗?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
液氧储罐与其充装间的防火间距问题
液氧储罐与其充装间的防火间距问题
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)表4.3.3中提到的其他建筑是否包含氧气充装间?液氧储罐与充装间的距离是否可以按照工艺要求布置?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 爆炸危险区域的划分如何确定?
3. 防火间距是从建筑外墙还是从突出构件算起 ...
1、配电室烟感器线路穿管管线的材质选用什么材质/2、二氧化碳灭火器的检测周期是多久?
1、配电室烟感器线路穿管管线的材质选用什么材质/2、二氧化碳灭火器的检测周期是多久?
1、配电室烟感器线路穿管管线的材质选用什么材质/2、二氧化碳灭火器的检测周期是多久?
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算? ...
消防分机的作用
消防分机的作用
多幢建筑物设立消防分机的必要性
相关问题讨论:
1. 关于消防分机的作用,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防分机的作用在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防分机的作用的工程案例可以分享?
...
学生食堂设置喷淋的等级
学生食堂设置喷淋的等级
一个建筑面积大于三千平方,战地面积大于一千五百平方的食堂,设置场所火灾危险等级?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
柴油消防泵问题
柴油消防泵问题
石化标第8.3.8条中提到企业应设置柴油消防备用泵,若专门为消防泵设置柴油发电机行不行?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
工业辅助建筑防排烟设计问题
工业辅助建筑防排烟设计问题
《建规》8.5.2规定了厂房或仓库应设排烟的部位,8.5.3规定了民用建筑应设排烟的部位。那么,其他工业建筑,如化验中心、中心控制室、办公楼等,按哪条执行呢?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 厂房和仓库混建时 ...