袋型走道的界定
袋型走道的界定
这是一个KTV的二消图,红色的方框是两个安全出口的位置,绿色的是疏散走道。请问:这些画黄框的包间算是位于两个安全出口之间的房间吗?我觉得应该按位于袋型走道两侧或尽端的房间来执行,分析如下:首先,左侧部分虽然有两个安全出口,但是都是一个方向;其次下面的安全出口和上面的走道之间的净距离比较 ...
乙类厂房防火间距问题
乙类厂房防火间距问题
请问防火规范图集3.4.1的图示1没有标明的乙类厂房的防火间距应该怎么卡?不能贴近3.3.5规定的以外的那就是没有其他防火间距不限的情况?那为什么实施指南第81页的示意图上画着乙类?
相关问题讨论:
1. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 防火间距是从建筑外墙 ...
商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
通道为公共走道,围绕中庭环形,商铺位于走道外侧,走道内侧为中庭,上铺与走道接壤的玻璃隔墙是否需要满足 2小时耐火隔热需求?
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 中庭空间对防火分区划分 ...
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
自动灭火系统是越低的层喷头压力越大,越高的层喷头压力越小吗?(前提:满足设计要求≥0.05mpa)
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
未设置火灾报警的建筑
未设置火灾报警的建筑
未设置火灾报警的建筑,园区内未设置消防控制室。配电房设置了气体灭火报警,配电房是否需要设置消防电话
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
餐饮建筑消防设施
餐饮建筑消防设施
占地面积1200㎡餐饮建筑,总建筑面积500㎡,5栋单层独立建筑,每栋建筑面积100㎡,需要设置哪些消防设施?每栋必须增加室内消火栓吗?
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求 ...
各位专家,关于水喷雾和水喷淋系统有什么区别吗?
各位专家,关于水喷雾和水喷淋系统有什么区别吗?
各位专家,关于水喷雾和水喷淋系统有什么区别吗?我看规范中提到储罐冷区时,这两种系统总是并列提到。谢谢
相关问题讨论:
1. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
2. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?答:1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水 ...
一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?
一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?
如题,比如要求两股水柱,我1楼一个,2楼1个,1楼火点借助二楼的消火栓,符合要求么我自己问的有的人说多层可以,高层底部的商业网点不能有的人说多层高层都可以。请各位老师指导
相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要 ...
排烟防火阀停风机
排烟防火阀停风机
住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
...
关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
关于长期湿度大于95的空间设置何种探测器的问题
最近遇到一个生产制作预制菜的厂房,甲方告知里面从炒菜区到各种包装区或者洗菜区,都长期保持低温高湿的状态,湿度可以达到95,说上一个地方设置了烟感,但是没多久就因为水蒸气腐蚀导致设备损坏,我查了一下火警规范说湿度大于95度的场所宜设置温感,请问有没有朋友遇到类 ...
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
冷库设计标准2.0.1 冷库 cold store采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。从这条来看,该规范主要是针对仓储建筑,那么商店建筑内的附属冷库能否适用该规范的第9.5.2条: 冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。谢谢
相 ...
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...
两个防火分区相互借用安全出口
两个防火分区相互借用安全出口
住宅负一层储藏室建筑面积大于500㎡,划分为两个防火分区,每个防火分区一个安全出口,中间防火墙开了一个甲级防火门,两个防火分区互相借用安全出口,规范允许吗。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 高层建 ...
综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
根据GB55037-2022 《建筑防火通用规范》4.2.2及4.2.7:厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍。 实际工作中有很多建筑设计时为综合楼,投入使用后企业在多层建筑内低楼层设车间、仓库,高楼层设宿舍混用。这种情形是否符合“厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍 ...
排烟风机启停
排烟风机启停
按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数 ...
气体灭火管道属于压力管道吗?
气体灭火管道属于压力管道吗?
有管网的七氟丙烷灭火系统,压力4.2MPa(G),气体灭火管道是否属于压力管道?如果属于压力管道,是否需要办理使用登记?
相关问题讨论:
1. 关于气体灭火管道属于压力管道吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 气体灭火管道属于压力管道吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? ...
灭火器年检测
灭火器年检测
北京市灭火器多久检测及依据
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
两个防火分区互相借用安全出口
两个防火分区互相借用安全出口
住宅建筑地下一层储藏室面积超过500㎡,设置了两个防火分区每个防火分区一个安全出口,然后在中间防火墙上设置甲级防火门,两个防火分区相互借用安全出口,这样规范允许吗,如果可以这个借用的疏散宽度怎么计算。
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 新规范实施后 ...
线路敷设方式
线路敷设方式
请教各位一个问题,山体敷设火灾报警系统线路,不满足开挖条件,采用明敷方式可以吗?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...