双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
排烟系统采用成本双面彩钢复合风管,铁皮厚度双面才0.2mm,满足规范要求吗
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
室外卸货区防火间距
室外卸货区防火间距
物流中心项目,贴临二层交易办公楼外设置单层卸货区,卸货区有钢结构顶棚(与办公楼同高),除贴临侧外其余三面均开敞。这种卸货区需不需要按停车场的防火间距6m?如不需要的话,办公区开向卸货区的门窗是否要设置防火门窗?
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 相邻建筑高度不同 ...
高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
大佬们求教。专家提出丙类仓库大于12米高宜设置两种及以上参数的火灾探测器,我现在设置了线型光束感烟探测器,水专业设置的消防水炮。水炮自带红外紫外探测装置,可以作为第二种火灾参数的探测器吗,我还需要单独设置火焰探测器吗 ...
4层教学楼楼梯间
4层教学楼楼梯间
4层教学楼楼梯间受造型影响不能出屋面可以吗
相关问题讨论:
1. 关于4层教学楼楼梯间,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 4层教学楼楼梯间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似4层教学楼楼梯间的工程案例可以分享?
...
消控室合并
消控室合并
相邻的两个酒店,原设计是2个控制室,可以合并为1个控制室吗?如果可以,需要报备吗
相关问题讨论:
1. 关于消控室合并,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消控室合并在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消控室合并的工程案例可以分享?
...
听说灭火器新规发布后,灭火器不再强制进行维修送检,这个规定在哪里呢?有规范支持吗?
听说灭火器新规发布后,灭火器不再强制进行维修送检,这个规定在哪里呢?有规范支持吗?
灭火器新规
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
...
《建筑防火通用规范》GB55037-2022中
《建筑防火通用规范》GB55037-2022中
《建筑防火通用规范》GB55037-2022中废止了消防车道宽度高度(4*4)要求,只是要求净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求;请问什么情况下才能满足安全、快速同行,有没有其它规范对此高度、宽度做出明确要求。
相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性 ...
消火栓能否跨防火分区进行保护?
消火栓能否跨防火分区进行保护?
消火栓能否跨防火分区进行保护?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
火灾报警控制器系统故障
火灾报警控制器系统故障
海湾消防控制器PK01H,出现系统故障,返厂维修后,厂家一直不明确告知损坏原因,2年内前后已经维修了10台,不了解这是为什么不能告知坏在哪里,这算不算行业惯例,还是只是企业行为。我这边查看了消防规范,根据 GB 4717-2005《火灾报警控制器》第 5.2.4.7条:“对于软件控制实现各项功能的控制 ...
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消 ...
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
1.相关标准《建筑防火通用规范》 GB55037-20227.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走 ...
消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵吸水母管低于吸水管行么?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
单层丙类厂房,办公区域贴邻厂房使用防火墙分隔,办公区域是二层,设置了三座封闭楼梯间并安装了乙级防火门,两座可以直通室外并贴邻外墙,另一座经过大厅通往室外并且贴邻车间防火墙,领导在问能否采用敞开楼梯间?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见 ...
消防水箱设置
消防水箱设置
20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
楼梯间转角平台应急照明灯
楼梯间转角平台应急照明灯
消防平面图中,楼梯间平面图吸顶应急照明灯只有1~2具,现场一层至二层实际转角平台有4个。现场安装是每个转角平台都安装,还是按照平面图安装。有没有消防规范涉及到这个条件。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区 ...
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
丙类厂房内安排一个房间作为丁戊类仓库,面积不大于100平米,在里面设置了几个办公桌,平时有两三个人进行办公,货架和办公桌没有任何防火设施,请问符合规范吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 不同耐火等级对构件 ...
干式变压器是否需要单独设置变压器室
干式变压器是否需要单独设置变压器室
建筑防火通用规范 GB55037-2022,条文解释4.1.4~4.1.6 ~干式或充装其他非可燃液体的变压器火灾危险性小,但工作时易升温,仍存在一定的火灾危险性,应设置在专用房间内,并使之具有良好的通风条件或采取相应的散热措施。这里的应设置在专用房间内是否指需要设置专用的变压器室?
相 ...
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
如图所示,一个丁类洁净厂房,共四层,其中二三层之间局部通高,每层层高3.8m。请教老师,这个通高部分是否需要设置机械排烟?鉴于此部分若设置机械排烟,排烟量大于其他任意两个防烟分区排烟量之和,若将局部通高按高大空间考虑,整体系统的排烟量,补风量都会很大,且补风量大于一层排 ...
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
两栋丙类厂房A/B,间距是符合要求的,安全出口数量也符合要求,只是有一个安全出口CD之间的通道设雨棚,可以设置吗?如果可以,有什么要求?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 多业态混合建筑的 ...