游客中心消防
游客中心消防
景区的游客中心按照什么业态进行消防设计?没有宾馆和餐饮,只有休息和超市
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
...
吊顶房间计算防分区面积时如何取高度
吊顶房间计算防分区面积时如何取高度
请问各位,设有吊平顶的房间,计算防烟分区面积及长边长度时,房间高度应取吊顶后的还是原房间的高度。
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
请问工业瓶装液化石油气瓶组如何规定的?
请问工业瓶装液化石油气瓶组如何规定的?
请问工业瓶装液化石油气瓶组如何规定的?5.4.17条是民用建筑的规定5.4.17 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定: 1 应设置独立的瓶组间; 2 瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油气气瓶的总容积不大于1m³的瓶组间 ...
关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答
关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答
因建筑设计防火规范5.5.17已作废,此5.5.17表格是不是也作废了,疏散走道疏散距离在《建筑防火通用规范》内无明确要求问疏散走道疏散距离多少都可以了吗?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 疏散人数的取值标 ...
咨询“化学易燃物品的室外设备”具体定义限制及与液氨钢瓶与所属厂房(普通工贸企业)防火间距问题
咨询“化学易燃物品的室外设备”具体定义限制及与液氨钢瓶与所属厂房(普通工贸企业)防火间距问题
1、“化学易燃物品的室外设备”与所属厂房(普通工贸企业)防火间距问题,条文说明和图集矛盾,正确的理解是如下①还是②?①GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》3.4.6 厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房 ...
排烟系统的设置
排烟系统的设置
请问一类高公寓的房间内需要设置排烟系统吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
安全出口的概念
安全出口的概念
请问安全出口与出口的区别,谢谢
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
消火栓系统立管与水平支管相交处可以使用机械三通嘛?
消火栓系统立管与水平支管相交处可以使用机械三通嘛?
室内消火栓管道是否可以用机械三通连接?
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该 ...
借用疏散通道
借用疏散通道
请问相邻的额两个公众聚集场所能不能借用疏散通道?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
建筑内附带的后厨冷库
建筑内附带的后厨冷库
建筑内附带的后厨冷库门外侧需要在用防火门或卷帘与其他区域分隔开吗
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
...
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否 ...
应急照明控制器
应急照明控制器
只要设置了消防控制室就必须要有应急照明控制器吗?谢谢
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?
依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上; ...
一类高层公共建筑定性问题
一类高层公共建筑定性问题
建规第5.1.1条24米以上部分有建筑面积大于1000平米的商展电邮财以及其它多功能组合建筑,这个多功能组合部分需不需要在24米以上。比如1-3层位商场高度为20米,4-10层为办公。
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 超高层建筑 ...
湿式报警阀维保
湿式报警阀维保
湿式报警阀拆下维保需要四天,要不要备案处理?谢谢
相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
3. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
关于喷淋头距桥架,距风机控制柜的距离问题
关于喷淋头距桥架,距风机控制柜的距离问题
请问下喷淋头距桥架,距风机控制柜的距离要求,哪个规范或图集上有?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
关于丙类2项仓库的机械通风系统设置的要求
关于丙类2项仓库的机械通风系统设置的要求
丙类2项仓库、废弃物库房,高度21.6m,-1f~4层,设置自然排烟,同时也设置了机械通风系统,换气6次/h,自然补风,配电间、弱电间也设置了机械通风,换气5次/h,我在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015》没有查到机械通风系统设置的场所和相关要求,个人理解,好像丙 ...
安全疏散指示灯的安装
安全疏散指示灯的安装
各位老师:如图所示,疏散指示灯这样安装符合规范吗?规范灯具安装说不能安装在门、窗、可移动的物体上,这里的灯具包含疏散指示灯吗?或有没有其他规范要求?谢谢
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪 ...
丙类厂房食堂
丙类厂房食堂
丙类厂房内,与生产完全分隔的单独的防火分区可以设置食堂、厨房吗,食堂厨房与办公室位于同一楼层
相关问题讨论:
1. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
...