住宅地下单层车库自然排烟问题
住宅地下单层车库自然排烟问题
汽车库防火规范中,第三条怎么理解,外墙上宜均匀布置。如果设置在顶上,需要沿外墙均匀布置吗?按照2000平米一个分区,2%是不是可以只开两个4x5的采光井,加电动排烟窗,满足30米距离要求就可以了。那按照这种说法,只要在景观上处理一下,这个条件不难满足。但为什么这种方式没有实行。
...
酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?
酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?
酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
高多层厂房是否有天面疏散的要求
高多层厂房是否有天面疏散的要求
高多层厂房的楼梯是否要通天面,有没有相关的要求
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
稳压泵远程启动和自动切换
稳压泵远程启动和自动切换
1、稳压泵一般项目上都是现场启停和自动启停吧,稳压泵一般不能远程启停吧,规范上没查到,我做的项目上好像没有远程启停稳压泵功能。1、稳压泵主备泵自动切换,规范上没有查到依据。许多项目上验收也不做呀。
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些 ...
关于应急疏散标志灯规格的选择问题。
关于应急疏散标志灯规格的选择问题。
请问疏散标志灯大小规格的选择是根据场所的室内高度还是标志灯的设置高度来定?比如,室内高度4.6m,但疏散指示灯安装在墙上1m以下,安全出口指示灯安装在2.4m,需要选择大型或者特大型标志灯吗?
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 疏散门的开启方向和宽度 ...
停用的建筑可以拆除消防设施吗?
停用的建筑可以拆除消防设施吗?
公司有一个实验平台,主要是用来测验各种种类的煤燃烧的效能。实验平台配有一个水泵房,现在这个实验平台停止使用了,可以将水泵房也停用或者拆除吗?是否有那条标准可以解释。
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 消防 ...
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,架空管线等障碍物,那么多高的树木算妨碍?2,3米的树会影响吗?
相关问题讨论:
1. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
2. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
3. 消防登 ...
如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
这份图纸一层设计了2个防烟分区,被隔离门隔开的走道和上部区域没有设计防烟分区和排烟设施这样设计合理吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
防火等级提升
防火等级提升
要提升防火等级,一栋房子可以局部提升吗?比如说提升一层可以吗?有什么依据
相关问题讨论:
1. 关于防火等级提升,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 防火等级提升在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似防火等级提升的工程案例可以分享?
...
甲类仓库与事故水池的防火间距确定
甲类仓库与事故水池的防火间距确定
老师,我想请问一下甲类一项仓库与丙类事故水池的防火间距如何确定?谢谢!
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
火灾报警控制器时钟同步
火灾报警控制器时钟同步
消防火灾报警器如何与DCS时钟同步?火灾显示盘如何与火灾报警控制器时间同步?
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
...
关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
根据烟规3.1.1条,是通过建筑性质和高度来判断采用自然通风系统或者机械加压送风系统的。那在内区,无外窗的楼梯间是否可以在顶部加电手动通风天窗,作为满足自然通风条件的手段。如果是的话 ,5层及以下可以做敞开楼梯间,加天窗满足 ...
丙类多层厂房不设置弱电井可以吗
丙类多层厂房不设置弱电井可以吗
丙类多层厂房不设置弱电井可以吗
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
七氟丙烷气瓶为何使用间接测压
七氟丙烷气瓶为何使用间接测压
请问一下七氟丙烷气瓶为何使用间接测压的气压表,是规范里哪有规定吗?七氟丙烷能使用实时测压的气压表吗?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
钢结构防火涂料检测报告
钢结构防火涂料检测报告
办理消防验收时,被告知要求提供钢结构防火涂料的检测报告。本人查阅了法律和规范,涉及到钢结构防火涂料的资料应该有第三方检测机构出具的检验检测报告和施工记录等资料,这个提供检测报告的要求是根据什么,其文件出自哪里。还有,从借阅的检测报告模板来看,这个检测报告由有检测资质的消防技术 ...
事故风机需要消防控制嘛
事故风机需要消防控制嘛
事故风机需要消防控制嘛
相关问题讨论:
1. 关于事故风机需要消防控制嘛,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 事故风机需要消防控制嘛在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似事故风机需要消防控制嘛的工程案例可以分享?
...
厂房如何安装消防管道抗震支架
厂房如何安装消防管道抗震支架
高大钢构厂房内安装消防水平管道时,在厂房钢构立柱上焊接支架用来固定横干管,消防验收时要求安装抗震支吊架,现横干管距厂房顶棚垂直距离有几米,请问如何安装抗震支吊架?最好附现场图片或图集图片,谢谢!
相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防审查时设计变 ...
泡沫储罐和隔膜气压罐有使用年限的强制要求嘛?
泡沫储罐和隔膜气压罐有使用年限的强制要求嘛?
泡沫储罐和隔膜气压罐有使用年限的强制要求嘛?想知道有哪些标准要求
相关问题讨论:
1. 爆炸危险区域的划分如何确定?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
喷淋不设高位水箱
喷淋不设高位水箱
自动喷水灭火系统如果不设高位水箱是否可以?依据是什么
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
...