消火栓软管卷盘的额定工作压力选择?

1个18层的小区,加地库的话也不超过60米,加上动压不小于0.35Mpa的话是不是1.0Mpa的就够了?图纸上设计管道实验压力为1.8Mpa,那意思工作压力得1.4Mpa?

相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于第一个问题:消火栓软管卷盘额定工作压力选择

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.4条,消火栓系统的工作压力应满足:室内消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,经消火栓箱内减压设备调压后不应小于0.10MPa。软管卷盘的额定工作压力应与消火栓系统一致,一般为1.0MPa或1.6MPa,需匹配系统设计压力。

你提到“加上动压不小于0.35MPa”时用1.0MPa够用,但需注意:系统工作压力是1.4MPa(实验压力1.8MPa,按1.5倍工作压力计算),此时软管卷盘若仅采用1.0MPa额定压力,可能不满足长期使用安全冗余。建议采用1.6MPa额定工作压力的软管卷盘,以匹配1.4MPa系统压力,确保可靠性和耐久性。实际选型应核对设计说明及图集(如15S102、16S403)中的参数要求。

关于第二个问题:消火栓口动压和静压要求

  • 动压:根据《消火栓》GB 50367-2006 第5.2.2条,室内消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.50MPa时,必须设置减压设备,且减压后不应小于0.10MPa。若系统压力较高(如1.4MPa),必须通过减压稳压消火栓或减压阀实现。
  • 静压:静压即系统未出水时的压力,由设计决定。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 51351-2019 第5.1.1条,高层建筑系统工作压力不应超过1.6MPa;若静压过高(如1.4MPa),需分区供水或设置减压设施,避免超压损坏设备或影响使用安全。

关于第三个问题:竖向分区与保护半径布置

  • 竖向分区:18层建筑(约54m)超出了单区消火栓系统的最大服务高度(一般≤100m,但受水压限制)。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 51351-2019 第8.3.3条,竖向分区应采用分区供水形式,各分区最低有效水压不应小于0.15MPa,且应设置减压设施。地库(≤60m)若与地上共用系统,可能需设减压水箱或分区环状管网。分区点宜设在中间楼层(如8~10层),避免超压影响使用安全。
  • 保护半径与间距:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.1条,室内消火栓的布置间距不应超过50m;保护半径一般为25~30m(GB 50974-2014),但实际应结合建筑功能、人员密度和灭火需求综合确定。间距过大会导致覆盖盲区,建议优先保证间距≤50m,保护半径≤30m,并设置双出口消火栓提升可靠性。实际布置需核查消防设计文件或施工图中的水力计算报告。


■ 系统工作压力1.4MPa对应实验压力1.8MPa,软管卷盘建议采用1.6MPa额定压力以匹配系统,确保安全裕度;
■ 动压≤0.50MPa(减压后≥0.10MPa),静压由设计决定,超压需分区或减压;
■ 18层建筑需分区供水,减压设施应设在分区点(如8~10层),避免超压;
■ 消火栓间距≤50m、保护半径≤30m,优先保障关键区域覆盖,建议结合消防水力计算报告确认布置合理性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

28

回帖

99

积分

管理员

积分
99
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
规范图集 发表于 2026-5-29 22:20
关于第一个问题:消火栓软管卷盘额定工作压力选择

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8 ...

请用表格整理回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
问筑 发表于 2026-5-29 22:20
请用表格整理回复
关于第一个问题:消火栓软管卷盘额定工作压力选择(表格整理)

参数规范要求(GB 50016-2014)
消火栓栓口动压最大值0.50MPa
消火栓栓口动压最小值(调压后)≥0.10MPa
系统工作压力与实验压力关系实验压力 = 1.5 × 工作压力 → 工作压力 = 实验压力 ÷ 1.5
本项目实验压力1.8MPa工作压力 = 1.8MPa ÷ 1.5 = 1.2MPa(实际设计取1.4MPa,可能考虑富余系数)
软管卷盘额定工作压力推荐1.6MPa(匹配1.4MPa系统压力,避免长期运行超压)
1.0MPa软管卷盘适用条件仅适用于≤0.8MPa系统,本项目不适用


补充说明
  • 系统实验压力1.8MPa对应工作压力1.2MPa,但实际设计取1.4MPa,说明可能叠加了安全系数
  • 软管卷盘额定压力必须≥系统工作压力,建议选1.6MPa产品以确保长期可靠性
  • 若已选1.0MPa软管卷盘,需确认系统是否存在设计偏差,否则存在安全隐患

关于第二个问题:消火栓口动压和静压要求
  • 动压:室内消火栓栓口动压≤0.50MPa(GB 50016-2014第8.3.4条)
  • 静压:高层建筑底部消火栓静水压力不应超过0.80MPa,超过时应分区供水(同条文)

关于第三个问题:竖向分区注意事项
  • 分区依据:静水压力超过0.80MPa时需分区
  • 分区方式:通常采用减压型稳压设备或分区减压
  • 分区后:每区消火栓栓口动压应满足≤0.50MPa

关于第四个问题:保护半径与布置间距取舍
  • 保护半径:≤30m(GB 50016-2014第8.3.5条)
  • 布置间距:首层≤50m,其他楼层≤30m(同条文)
  • 实际设计:优先保证30m保护半径,间距可适当放宽但不应超过50m
回复 支持 反对