B型集中电源火灾状态下转换的意义?
B型集中电源火灾状态下转换的意义?
最近看灯规有一问不解,B型集中电源输入ac220v,正常输出ac220v,应急(包括火灾和非火灾状态下)输出有些也是同样ac220v,有些厂家是dc216v,数据来自19D702-7 应急照明设计与安装这本图集。根据消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20183.3.8.3集中电源的供电应符合下列规定 ...
小于50平方的房间设置机械排烟的问题?
小于50平方的房间设置机械排烟的问题?
老师,请教一下,怎么理解烟标4.4.12条第三点呢?1、规范说可将排烟口设置在走道上,假设有10个房间,每个房间计算出需4个排烟口,走道上需要设置40个排烟口吗?还是说,全部房间加起来一起算?2、如果走道也需要设置排烟,走道和房间的排烟管又怎么区分呢,防火阀又怎么设置呢?
...
井道设置风管
井道设置风管
请问排烟井设计有风管,18规范是强条,18规范之前也强条吗?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
配水立管与水平管连接问题
配水立管与水平管连接问题
刘老师,这么施工合格吗?规范上面吗说明配水立管与水平管连接不应用机械三通,进入到消防箱内的这段管道可不可以理解为配水支管?求解答。
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有 ...
自动喷水-泡沫系统后比例混合器的容量大小问题
自动喷水-泡沫系统后比例混合器的容量大小问题
各位前辈,我最近遇到一个水-泡沫联用系统的问题。设计时泡沫混合装置采用了机械泵入式,后来因为各种原因改为平衡式泡沫混合装置。后学习本网中关于《泡沫-水喷淋系统》的视频中提到,比例混合器后面的管网容量不宜太大(主要考虑2分钟内出泡沫液),那么这个容量的大小,一 ...
防烟排烟问题
防烟排烟问题
排烟口的最小风速有没有要求?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
如何理解“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”
如何理解“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”
如何理解《火灾自动报警系统设计规范》3.4.1“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”这句话?“保护对象”是指一栋建筑,还是可以多个建筑合用一个消防控制室?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合 ...
室外回廊部分是否需要做喷淋头及烟感
室外回廊部分是否需要做喷淋头及烟感
室外阳回廊部分是否可以不做烟感和喷淋头呢
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
三种建筑防火门有何区别
三种建筑防火门有何区别
1)住宅建筑与民用建筑和厂房建筑有何区别?2)住宅入户门与邻居是直角门,两邻间距10公分符合国家防火疏散门规范吗?3)34层楼国家标准应是多少米?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
普通高层居民楼的灭火器放置数量 法律规定
普通高层居民楼的灭火器放置数量 法律规定
因工作关系这几日一直在学习 《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》 ,其中6.1.3明确了:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。且该规范总则汇总中又有“反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃 ...
歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小
歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小
按照建筑设计防火规范8.5.3所说歌舞娱乐场所如果布置在地下室或四层以上的房间每个房间均需要设计排烟措施,如果无法设置自然排烟,只能做机械排烟,那么排烟量的大小需要满足15000m³/h么?因为娱乐场所的要求房间与其他的房间分隔开并采用已级防火门,这样的话一个房间就是一个防烟分区 ...
地库楼梯疏散
地库楼梯疏散
请问住宅小区地库疏散楼梯能否和住宅地下室储藏室楼梯合用
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
电气火灾监控、消防设备电源监控这些电气安全产品在未来5年的发展趋势是什么样的?
电气火灾监控、消防设备电源监控这些电气安全产品在未来5年的发展趋势是什么样的?
有没有能给出一定见解的专业人士,谢谢
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
...
消防水带报废标准
消防水带报废标准
消防水带报废标准
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
雨淋系统流量计算
雨淋系统流量计算
我公司一个8㎡房间(严重危险二级)需要安装一套雨淋系统,请问该雨淋系统的流量应当是:8×16=128升/分钟,还是260×16=4160升/分钟?注:16是喷水强度16升/每分㎡,260㎡是雨淋系统作用面积
相关问题讨论:
1. 关于雨淋系统流量计算,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 雨淋系统流量计算在施 ...
旅馆装修规范
旅馆装修规范
旅馆装修标准是什么。请问消防资源网怎么用啊?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
两个小型幼儿园在同一建筑,需不需要安装自动喷水灭火系统
两个小型幼儿园在同一建筑,需不需要安装自动喷水灭火系统
两个小型幼儿园,各四个班,分别位于同一建筑的一层、二层,达不达到安装自喷灭火系统的条件。同一幼儿园,八个班,平均分到两个建筑里,还需不需要安装自喷灭火系统。
相关问题讨论:
1. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
2. 喷淋泵启动后管网压力波 ...
火灾报警控制器信息显示
火灾报警控制器信息显示
火灾报警控制器手动状态,风机和水泵控制手动状态,如果现场启动水泵和风机,反馈信息会不会在火灾报警控制器上显示
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
消防泵吸水管路气囊问题
消防泵吸水管路气囊问题
消防泵吸水管路下游管路管顶低于上游管路,会形成气囊。如果在吸水母管上加装几个自动排气阀,能不能行?请专家指教。
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
疏散指示灯设置
疏散指示灯设置
某一类高层公共建筑,1层为超市,某设计单位进行消防改造设计时设计了地面疏散指示灯,请问规范要求必须强制设置吗?规范哪一条有此项规定?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?