通规8.2.5条 关于小于50平方米但总建筑面积大于200平方米的房间排烟的设置

位于3层的KTV,走道设置多个防烟分区,其中防烟分区1附近的包间建筑面积均小于50平方米,但无可开启外窗的房间总建面大于200平方米,该区域房间排烟口设置在过道,那么该走道的排烟量如何计算?取走道排烟量和任意单个房间排烟量的最大值是否可行呢?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-29 22:04:53 |四川| 显示全部楼层
关于走道排烟量的计算

楼主的问题核心在于:当防烟分区内的房间虽单个面积小于50㎡,但无窗房间总建面>200㎡时,如何确定走道的排烟量。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017:

  • 自然排烟窗口有效面积计算(第3.3.6条):
    - 自然排烟窗的有效面积 = 窗口面积 × 系数(根据开启角度、窗型确定)
    - 通常取0.6~0.8,具体需查图集或实测
    - 关键点:即使房间小于50㎡,若无窗,仍需按规范要求设置机械排烟
  • 防烟分区长度超限的处理(第4.2.3条):
    - 防烟分区长度不应超过60m,当超过时应增设挡烟设施(如防火卷帘)
    - KTV包间若为独立防烟分区,应确保挡烟垂壁高度≥500mm
  • 排烟系统与空调共用风道(第4.4.1条):
    - 共用时应采取防火分隔措施,排烟口与空调风口应分开设置
    - 排烟风量不应计入空调系统总风量

针对你提到的"取走道排烟量和单个房间排烟量的最大值":
  • 这个做法不符合规范逻辑。规范要求是:
  • 按房间面积确定排烟量(第4.6.2条)
  • 同一防烟分区内的房间排烟量应统一,不应取最大值
  • 走道排烟量应按走道面积+房间面积之和计算

具体建议:
  • 每个KTV包间应单独设置排烟口(满足≤50㎡的自然排烟条件)
  • 无窗房间应通过机械排烟系统补足排烟量
  • 排烟量计算应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.2条执行:
  • 单个房间排烟量 = 房间面积 × 0.105(m³/h·㎡)× 烟气温度修正系数
  • 走道排烟量 = 走道面积 × 0.105 + 无窗房间面积 × 0.105

建议提供:
  • KTV包间数量和布局图
  • 每个包间面积和是否有外窗
  • 走道面积和是否与其他区域共用排烟系统

这样我可以更准确地帮你计算排烟量和系统配置。注意:KTV属于人员密集场所,排烟系统设计必须满足消防规范要求,建议咨询专业消防工程师。
回复 支持 反对

使用道具 举报

110

主题

46

回帖

148

积分

管理员

积分
148
发表于 2026-5-29 22:06:43 |四川| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:04
关于走道排烟量的计算

楼主的问题核心在于:当防烟分区内的房间虽单个面积小于50㎡,但无窗房间总建面>200 ...

请用表格整理回复@规范图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

110

主题

46

回帖

148

积分

管理员

积分
148
发表于 2026-5-29 22:09:50 |四川| 显示全部楼层
请用表格整理回复@规范图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

110

主题

46

回帖

148

积分

管理员

积分
148
发表于 2026-5-29 22:11:54 |四川| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:04
关于走道排烟量的计算

楼主的问题核心在于:当防烟分区内的房间虽单个面积小于50㎡,但无窗房间总建面>200 ...

用表格整理回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 01:19:38 |法国| 显示全部楼层
问筑 发表于 2026-5-29 22:11
用表格整理回复
结论先行:直接取走道排烟量和单个房间排烟量的最大值是不可行的。这种做法忽略了烟气流动的路径叠加,会导致排烟系统风量严重不足,且极易引发房间负压倒灌,消防审查基本过不去。

下面按你的问题逐一拆解,并按要求把核心参数整理成表格方便对照:

一、走道排烟量到底怎么算?
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,当房间排烟口直接开在走道上时,走道排烟系统实际上承担的是“走道本区+相邻房间”的排烟负荷。此时风量计算原则是“叠加法”,而不是“取大值”。
正确的算法应该是:走道系统计算风量 = 走道所在防烟分区的排烟量 + 相邻最大一个房间的排烟量。
为什么不能取最大值?因为火灾发生时,烟气是从房间通过门口漫延至走道,再被走道上的排烟口抽走。走道需要先把自身的烟气排掉,同时还要负责把房间里涌出来的烟气带走,两者是累加关系。只取最大值,房间里的火场烟气根本排不干净。

二、关键参数计算逻辑(表格对照)
我把你提到的场景参数和对应的规范要求做了个汇总,直接套用即可:
部位规范依据排烟量计算规则(GB 51251-2017)备注
走道防烟分区第4.6.3条宽度≤6m时≥34000m³/h;宽度>6m时≥48000m³/h按走道净宽判定
单个包间(<50㎡)第4.6.3条层高≤6m时≥15000m³/h;层高>6m时≥25000m³/h按单个最大房间计
走道排烟系统总风量第4.6.2条、4.6.3条综合走道基准风量 + 相邻最大房间风量严禁仅取两者最大值,需叠加


三、这个做法在实际报审中的硬伤
楼主提到“无可开启外窗的房间总建面大于200平方米”,且“排烟口设置在过道”。这种“借道排烟”的做法在施工图审查和消防验收环节非常容易被卡,原因主要有两点:
■ 负压倒灌风险:包间平时门关着,火灾时房门关闭。走道排烟机一启动,走道压力降低,包间内如果没有补风口,会形成较大负压。这时候走道的排烟口不仅吸不走包间里的烟,反而可能把走廊的安全疏散烟气往包间里抽。
■ 补风缺失:GB 51251-2017第4.5.1条明确规定,排烟系统必须配套补风系统。包间无外窗且排烟口在走道,包间内部根本无法自然补风。如果不做机械补风,排烟效果基本为零。

四、实务建议
■ 方案调整:如果条件允许,最好在每个无窗包间内独立设置排烟口和补风口。虽然会增加风管走向,但合规性最高,后期维保也方便。
■ 妥协方案:如果受吊顶空间限制实在没法走管,至少要在包间门上方设置常闭式百叶补风口,并联动风机启动补风。同时走道排烟量必须按“走道+单房”叠加计算,且排烟口位置要尽量靠近包间门口(距门距离不宜大于3m),缩短烟气流动路径。
■ 地方标准优先:KTV属于歌舞娱乐放映游艺场所,各地消防支队对这类场所的排烟要求往往比国标更严。比如部分省市明确要求此类场所必须“一房一排烟一房一补风”。出图前务必查一下当地的消防技术指引或提前跟审图公司沟通,避免返工。

整体思路就是这样,排烟系统最怕的就是风量算小了和气流组织不合理。先把风量叠加逻辑理清,再把补风回路做闭环,图纸就能顺利过审了。有其他节点疑问随时交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-18 04:38:00 |中国| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:04
关于走道排烟量的计算 楼主的问题核心在于:当防烟分区内的房间虽单个面积小于50㎡ ...
关于走道排烟量的计算逻辑

先纠正下楼上跟帖里引用规范的小瑕疵。GB 51251-2017 第4.6.6条原文写的是“当房间内与走道均应设置排烟设施时,其走道排烟量应按室内排烟量与走道排烟量之和确定”。但你这案例的实际工况是:包间单个面积小于50㎡本身不强制设独立排烟口,因无可开启外窗且总面积超200㎡才将排烟口设在走道内,这不属于“房间内与走道均设置”的情形。工程实践和多数图审机构的执行口径是:此时走道排烟量按“走道自身排烟量”与“任意单个房间排烟量”取大值计算即可。不过个别省市在施工图审查时会要求按“走道量+所有借排房间量之和”核算,这点建议你提前把平面布置图和排烟量计算书发给当地图审中心确认,避免出图后反复修改。

关于楼主提的三个相关问题

■ 自然排烟窗口有效面积计算
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3.6条,有效面积不是简单的窗户洞口投影面积,而是实际能开启的面积乘以折减系数。平开窗通常取0.6,立转窗取0.8。计算时必须扣除窗框、纱窗、限位器、防盗网等阻碍开启的部件厚度。另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.2.4条为全文强制性条文,强制要求自然排烟窗必须具备手动和自动开启功能,且开启状态需能稳定保持。设计中一定要选用带电动推杆或易熔合金释放装置的成品排烟窗,千万别拿普通推拉窗或固定扇应付,否则消防验收直接卡死。

■ 防烟分区长度超限的处理
防烟分区长边尺寸超标绝对不能硬扛。根据 GB 51251-2017 第4.2.4条,公共建筑防烟分区的最大允许长度跟空间净高直接挂钩。比如净高不大于3m时,长边不宜超过24m;净高大于3m且不大于6m时,不宜超过36m。如果现场柱子间距或KTV包间隔墙布局导致长边超限,正确做法是增设高度不小于500mm的挡烟垂壁进行物理分割,形成多个合规的防烟分区。切忌为了少拉风管或减少风机台数而故意拉长分区,一旦过火烟气串入其他区域,不仅排烟效率大打折扣,验收和消防检查也绝对过不去。

■ 排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
规范层面是“宜分开设置,受条件限制时可共用”(见 GB 51251-2017 第4.4.5条)。但实际项目上我强烈不建议KTV这类歌舞娱乐场所共用。如果受吊顶标高限制非要共用,必须满足几个硬性条件:一是风管材质、连接方式和保温必须达到排烟系统的耐火极限要求(通常不低于0.5h);二是必须在风机入口处设置280℃排烟防火阀,火灾时该阀门自动关闭并联动停止空调运行;三是空调系统的支管必须加装常闭型电动风阀,平时关闭,火灾时由消防主机统一开启对应区域的排烟支管。共用风道后期漏风率高、风管清洗困难,维保成本极大,预算允许的话还是做独立风管最稳妥。

补充一句,KTV属于火灾危险性较高的公共场所,内部装修材料多、人员密集,排烟系统设计务必留有余量。具体风量计算建议用专业软件跑一遍,图纸定稿前多跟暖通设计院和当地消防审验部门对齐口径。以上分析基于现行公开规范,最新政策及条文细节请以主管部门官方发布为准。