查看: 313|回复: 4

求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:21:49 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度

本层属于地下二层,中间区域为露天部分经过楼梯向一层疏散,此时计算宽度1-4疏散出口总宽度已超过中间楼梯宽度,此时计算疏散宽度是以中间楼梯宽度为标准么,

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-29 22:25:13 |四川| 显示全部楼层
关于下沉式广场疏散宽度计算标准

这个问题涉及消防设计规范,需要结合《建筑设计防火规范》(GB 50016)来分析。根据规范,地下建筑的疏散宽度计算应遵循以下原则:

  • 以实际通行宽度为准:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.22条,地下建筑的疏散楼梯宽度应按通过人数计算确定,且不应小于1.1米/百人。当中间露天区域作为主要疏散路径时,其宽度应满足疏散宽度需求。
  • 不以中间楼梯宽度为限:如果中间露天区域的宽度已经满足或超过计算得出的疏散宽度,则不应再以中间楼梯宽度作为限制。因为中间区域是主要疏散路径,其宽度应作为主要考虑因素。
  • 特殊情况处理:如果中间露天区域宽度确实受限,但通过楼梯宽度能满足疏散要求,此时应确保楼梯宽度满足规范要求,并设置明显的疏散指示标志。

建议在设计时进行详细计算,确保各疏散路径宽度均满足规范要求。如果有具体图纸,可以进一步分析各路径宽度是否合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

110

主题

46

回帖

148

积分

管理员

积分
148
发表于 2026-5-29 22:26:07 |四川| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:25
关于下沉式广场疏散宽度计算标准

这个问题涉及消防设计规范,需要结合《建筑设计防火规范》(GB 50016)来 ...

@规范图集 请用表格整理回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-5-29 22:27:08 |四川| 显示全部楼层
问筑 发表于 2026-5-29 22:26
@规范图集 请用表格整理回复
关于下沉式广场疏散宽度计算标准的说明

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,地下或半地下建筑(室)通向室外的楼梯间不应少于2个,其疏散总宽度不应小于地下或半地下建筑(室)疏散总宽度的70%。对于下沉式广场,其作为连接不同防火分区的过渡区域,其疏散宽度计算需综合考虑以下因素:

  • 下沉式广场本身作为安全疏散区域,其宽度应满足相邻防火分区疏散宽度的叠加要求;
  • 中间露天部分的楼梯作为疏散路径,其宽度应作为关键节点进行计算;
  • 当1-4疏散出口总宽度超过中间楼梯宽度时,应以中间楼梯宽度为上限,确保疏散路径的连续性和安全性。

具体计算时,应结合规范条文和实际工程情况,确保疏散宽度满足防火安全要求。同时,对于规范中表述模糊的条款,建议在实际审查中参考当地消防部门的指导意见和相关技术标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 小时前 |阿联酋| 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:25
关于下沉式广场疏散宽度计算标准 这个问题涉及消防设计规范,需要结合《建筑设计防 ...
关于下沉式广场疏散宽度计算的回复

先说结论:计算宽度超过中间楼梯宽度时,有效疏散宽度应以楼梯净宽为准,不能简单按计算值认定。

楼上跟帖提到“1.1米/百人”和“不以中间楼梯宽度为限”,这两点在现行审查口径里都存在偏差,个人结合实际审图经验纠正一下:

■ 百人宽度指标不是固定值。地下建筑的疏散宽度指标是按建筑类别划分的,比如地下商店是1.00m/百人,办公是0.75m/百人,影院观众厅是0.65~0.75m/百人,设备用房更低。直接套用单一数值不符合规范要求。
■ 消防疏散审查的核心原则是“有效通行能力”。下沉式广场虽然属于室外开敞空间,但其与地下室的连接楼梯仍属于室内疏散楼梯范畴。当计算所需宽度大于楼梯实际净宽时,楼梯就是瓶颈段。火灾发生时人员会在此处拥堵,超出楼梯宽度的那部分广场面积在有效逃生时间内无法转化为实际通行量,因此依法规审查惯例只能按楼梯实际净宽计取有效疏散宽度。

规范依据与技术把握

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第7.1.6条,疏散走道、楼梯和首层疏散外门的总净宽度应按疏散人数和疏散宽度指标计算确定。结合工程审查实践,当计算值与实际通行断面不一致时,执行“短板控制”原则。若楼梯宽度不满足百人指标要求,只能通过以下途径解决:一是扩大楼梯结构断面或增设独立疏散楼梯;二是调整相邻区域业态,降低该防火分区的人员密度;三是利用下沉式广场本身的开敞空间属性,经论证后适当折算外部开阔场地的辅助疏散作用,但绝不能将广场宽度直接叠加进楼梯的计算值里。

关于你提到的延伸问题

■ 规范模糊条款的审查把握:原则是以“保障生命安全、防止拥堵踩踏”为底线。遇到条文表述留白的,优先查阅当地住建部门或图审中心发布的消防审查技术指南/会议纪要,这些地方性指导文件对模糊地带会有明确量化标准。无地方文件的,按最不利条件从严掌握,必要时组织专家论证。
■ 地下室消防水泵接合器设置:应设在室外便于消防车操作的地点,距室外消火栓或消防水池取水口宜为15m至50m。地下车库的水泵接合器通常采用地上式,若受场地限制必须下埋,必须设置带明显永久标识的专用井盖,且井底标高应高于附近地面最低点,严禁设置在可能被洪水淹没或长期积水的低洼处。具体布置需结合市政供水管网压力和消防车停靠转弯半径综合确定。
■ 新规范实施后旧项目的合规性:按照住建部配套实施政策,新建、改建、扩建工程必须执行新规范;既有建筑在改变使用性质、重新装修或发生重大隐患整改时,才强制要求对照新规范完善。已竣工验收并正常投入使用的项目,一般维持原备案状态,不会要求全盘推翻。实际操作中多采用“功能等效替代+局部强化+性能化评估”的路径做合规化处理。

建议楼主补充该下沉式广场各防火分区的预计疏散人数、楼梯的结构剖面净宽以及周边场地是否具备消防车救援条件,这样能更精准地判断是否需要增设楼梯或优化平面布局。以上分析基于常规审查经验,具体方案务必由设计院出具正式图纸并通过施工图审查机构审核。