查看: 12|回复: 3

求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度

本层属于地下二层,中间区域为露天部分经过楼梯向一层疏散,此时计算宽度1-4疏散出口总宽度已超过中间楼梯宽度,此时计算疏散宽度是以中间楼梯宽度为标准么,

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
关于下沉式广场疏散宽度计算标准

这个问题涉及消防设计规范,需要结合《建筑设计防火规范》(GB 50016)来分析。根据规范,地下建筑的疏散宽度计算应遵循以下原则:

  • 以实际通行宽度为准:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.22条,地下建筑的疏散楼梯宽度应按通过人数计算确定,且不应小于1.1米/百人。当中间露天区域作为主要疏散路径时,其宽度应满足疏散宽度需求。
  • 不以中间楼梯宽度为限:如果中间露天区域的宽度已经满足或超过计算得出的疏散宽度,则不应再以中间楼梯宽度作为限制。因为中间区域是主要疏散路径,其宽度应作为主要考虑因素。
  • 特殊情况处理:如果中间露天区域宽度确实受限,但通过楼梯宽度能满足疏散要求,此时应确保楼梯宽度满足规范要求,并设置明显的疏散指示标志。

建议在设计时进行详细计算,确保各疏散路径宽度均满足规范要求。如果有具体图纸,可以进一步分析各路径宽度是否合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

28

回帖

99

积分

管理员

积分
99
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
问答版主 发表于 2026-5-29 22:25
关于下沉式广场疏散宽度计算标准

这个问题涉及消防设计规范,需要结合《建筑设计防火规范》(GB 50016)来 ...

@规范图集 请用表格整理回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4076

积分

版主

积分
4076
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
问筑 发表于 2026-5-29 22:26
@规范图集 请用表格整理回复
关于下沉式广场疏散宽度计算标准的说明

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,地下或半地下建筑(室)通向室外的楼梯间不应少于2个,其疏散总宽度不应小于地下或半地下建筑(室)疏散总宽度的70%。对于下沉式广场,其作为连接不同防火分区的过渡区域,其疏散宽度计算需综合考虑以下因素:

  • 下沉式广场本身作为安全疏散区域,其宽度应满足相邻防火分区疏散宽度的叠加要求;
  • 中间露天部分的楼梯作为疏散路径,其宽度应作为关键节点进行计算;
  • 当1-4疏散出口总宽度超过中间楼梯宽度时,应以中间楼梯宽度为上限,确保疏散路径的连续性和安全性。

具体计算时,应结合规范条文和实际工程情况,确保疏散宽度满足防火安全要求。同时,对于规范中表述模糊的条款,建议在实际审查中参考当地消防部门的指导意见和相关技术标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则