收藏本版 |订阅

规范 今日: 7 |主题: 10157|排名: 3 

版主: 规范图集
  • 请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。
    请教大家一个问题:关于预作用采用的喷淋头的问题。 请教大家一个问题:去检测时候发现一车库预作用系统喷淋头设置在排烟管道下方,并且采用了普通下喷,按规范要求预作用系统应采用直立性洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,指出后对方施工人员称:投标答疑时,风管下喷可采用普通下喷,请问这种说法是否成立?住建验收能通过 ...
    1233 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 连接正压送风口的短风管与主管该如何连接
    连接正压送风口的短风管与主管该如何连接 [图片]目前正压送风管比较常见的做法直接将短风管未端内折,然后使用铆钉或螺栓与主风管固定,最后直接将主风管切割开洞,上述做法均观感上粗糙且无法满足规范要求,如何做才合适,此处应该设置成品三通吗?,还是有其它相对规范的做法,望大家指点,谢谢。(短管为红色标志、主管 ...
    1245 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 小型档案室自动灭火
    小型档案室自动灭火 请问普通办公楼内20平米左右档案室自动灭火采用哪种形式最合适? 相关问题讨论: 1. 关于小型档案室自动灭火,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 小型档案室自动灭火在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似小型档案室自动灭火的工程案例可以分享? ...
    1251 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 通风空调系统
    通风空调系统 通风空调系统管道上的防火阀消防主机需要接受返回信号码 相关问题讨论: 1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? 2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误? 3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
    1246 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;公共建筑中的商业相邻铺之间的墙体宽度有限制吗?
    住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;公共建筑中的商业相邻铺之间的墙体宽度有限制吗? 1.住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;公共建筑中的商业相邻铺开口之间的墙体宽度有限制吗?2.附设在住宅建筑下的多层公共建筑(非商业服务网点)中的商业相邻铺开口之间的墙体宽度有限制吗? 相 ...
    1240 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 喷头末端支架
    喷头末端支架 喷头DN25支管小于750cm加不加支架 相关问题讨论: 1. 关于喷头末端支架,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 喷头末端支架在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似喷头末端支架的工程案例可以分享? ...
    1239 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量
    不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量 根据GB50160第8.5.6条条文说明中讲到出水带不多于7条为好,是不是要求我的工艺装置的室外消火栓不能超过7只,比如低矮的工艺装置的消防水量为150L/s,就不能设置10只室外消火栓,可以要用2只消防水炮和7只室外消火栓合用? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性 ...
    1257 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题
    关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题 众所周知,二次装修多数是附设在主体建筑内部的一个局部场所,多数装修也仅仅是针对场所内的消防设施设备进行移位、增减等小范围改动,未涉及到消防水电、防排烟等系统的公共端。在主体建筑消防验收合格,二次装修设计图审施工合格的前提下,消防检测应该如何把握边界,仅仅 ...
    1244 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 消火栓能否跨防火分区进行保护?
    消火栓能否跨防火分区进行保护? 消火栓能否跨防火分区进行保护? 相关问题讨论: 1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? ...
    1269 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 有没有1700*700不带卷盘的消防箱?
    有没有1700*700不带卷盘的消防箱? 高层住宅(最高26层)图纸消防箱内未配置软管卷盘,尺寸参考1800*700*200,应该用哪种消防箱箱体,消防水带直接放上层吗?无软管卷盘验收没问题吗? 相关问题讨论: 1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求? 2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯? 3. 超高层建筑的消防供水竖向分区 ...
    1239 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防上,首层的定义
    消防上,首层的定义 高层建筑,有地形高差,周围环绕消防车道,消防车道能到达建筑低处,但扑救面设置在高处。问题:如何定义首层。首层可以是低处标高吗 相关问题讨论: 1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定? 2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求? 3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定? ...
    1225 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
    花露水能存放到丙二类的仓库里吗? 花露水能存放到丙二类的仓库里吗? 相关问题讨论: 1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
    1207 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 相邻的两个防区的泄压口能互相排气不?
    相邻的两个防区的泄压口能互相排气不? 地下室配电房,外墙都是混泥土浇灌的,不好开孔,我想问下诸位老师,相邻的两个防区可以相互泄压吗? 相关问题讨论: 1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? 2. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求? ...
    1554 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗
    直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗 医院人密场所首层(电梯前室)直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求? 3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? ...
    1224 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 障碍物下方增设喷淋头
    障碍物下方增设喷淋头 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头请问:管道之间间隙宽度有没有要求? 相关问题讨论: 1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? 3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统? ...
    1210 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 是否增加消火栓
    是否增加消火栓 一层楼梯口有2个消火栓,二层就一个消火栓,请问二层是否需要增加 相关问题讨论: 1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? ...
    1298 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 钢结构仓库的耐火等级怎么确定
    钢结构仓库的耐火等级怎么确定 钢结构仓库,都未刷防火涂料。一个是用岩棉板做外墙及隔断,但所有钢结构柱、梁等外露,一个是普通铁皮板隔断。请问一下两个建筑的耐火等级分别是多少? 相关问题讨论: 1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算? 2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? 3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按 ...
    2401 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 室外消火栓的栓口高度是多少?
    室外消火栓的栓口高度是多少? 室外消火栓的栓口高度是多少?有说是0.64,有说是0.7,还有谁是按室内1.1的 相关问题讨论: 1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? 3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节? ...
    1235 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 丁类厂房可以生产五金电子产品跟塑胶类产品吗
    丁类厂房可以生产五金电子产品跟塑胶类产品吗 丁类厂房可以生产五金电子产品跟塑胶类产品吗 相关问题讨论: 1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? ...
    1597 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗?
    电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗? 电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗? 相关问题讨论: 1. 关于电梯的前室一定要设置门吗,不设,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 电梯的前室一定要设置门吗,不设在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似电梯的前室一定要设置门吗,不 ...
    1259 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部