电气防火的问题
电气防火的问题
请教老师,低压开关不允许安装在可燃物上,是出自哪个标准规范?谢谢
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
...
整个回路都报故障
整个回路都报故障
烟感测试不报火警,一测试整个回路都报故障怎么回事?
相关问题讨论:
1. 关于整个回路都报故障,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 整个回路都报故障在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似整个回路都报故障的工程案例可以分享?
...
防烟机房、排烟机房内风管有耐火极限要求吗?
防烟机房、排烟机房内风管有耐火极限要求吗?
防烟机房、排烟机房内风管有耐火极限要求吗?
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...
教学楼和宿舍楼合建问题
教学楼和宿舍楼合建问题
教学楼和宿舍楼合建,中间用教师办公室连接,每层宿舍和教学楼都共用防火分区。问教学楼和宿舍楼是否一定需要独立疏散和独立防火分区?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件? ...
稳压泵远程启停和稳压泵主备泵自动切换
稳压泵远程启停和稳压泵主备泵自动切换
1、稳压泵好像大多数项目上都不能远程启停,规范也找不到依据.2、稳压泵主备泵自动切换,规范上也找不到依据。许多项目上验收也不做稳压泵主备泵自动切换验收。
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 高位消防水 ...
丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求
丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求
丙类厂房中为保证工艺要求,需加设房中房保温,建设该类型的隔断(隔断内会遮挡原有的消防设施)有哪些防火和消防设施的要求?
相关问题讨论:
1. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估?
2. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计 ...
关于商场动火的规范
关于商场动火的规范
各位老师,关于商场动火的一些要求、等级,有没有标准的规范呀?谢谢
相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
消防验收分几种类型?谢大神解答
消防验收分几种类型?谢大神解答
消防验收分几种类型?
相关问题讨论:
1. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
新通规适用问题
新通规适用问题
原建筑防火3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m²的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m²的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。通规:5.2 ...
消防泵房及稳压泵房需要张贴警示标识么 ?依据是什么?
消防泵房及稳压泵房需要张贴警示标识么 ?依据是什么?
现场检查中,消防水泵房及水池水箱未张贴任何标识,提出要求后甲方需要出示相关法律依据
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
灭火器维修更换的规范
灭火器维修更换的规范
灭火器产品维修、更换及售后服务的规范在哪里
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消控室位于地下一层,疏散门直通下沉式广场是否可行
消控室位于地下一层,疏散门直通下沉式广场是否可行
按规范消控室与水泵房疏散出口应直通室外或安全出口,直通下沉式广场是否可行。
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
相关问题讨论:
1. 关于带蓄电池的应急灯具是否需要消防,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 带蓄电池的应急灯具是否需要消防在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似带蓄电池的应急灯具是否需要消 ...
敞开楼梯间首层需要做挡烟垂壁吗?
敞开楼梯间首层需要做挡烟垂壁吗?
按照《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.2.3条 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施,那么敞开楼梯间首层楼梯间上方需要做挡烟垂壁吗?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 规范的强制性条文和推荐 ...
消防登高场地尺寸
消防登高场地尺寸
一座建筑高度为55米的办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80米乘20米,该消防登高操作场地的最小平面尺寸为?A.15*15 B.20*10 C.15*15 D.80*10
相关问题讨论:
1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
2. 消防电梯井底的排水设施如何设置?
3. 消防登高操作场地的长度 ...
灭火器配置注意事项
灭火器配置注意事项
商超,面积3000平,请问灭火器点位设置,保护面积以及保护距离等注意事项,谢谢您!
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
...
室外消防用水量等于30L/s的厂房是按二级负荷还是三级负荷设置?
室外消防用水量等于30L/s的厂房是按二级负荷还是三级负荷设置?
室外消防用水量等于30L/s的厂房是按二级负荷还是三级负荷设置?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
消防稳压罐需要每年强制送检吗
消防稳压罐需要每年强制送检吗
消防稳压罐需要每年强制送检吗
相关问题讨论:
1. 关于消防稳压罐需要每年强制送检吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防稳压罐需要每年强制送检吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防稳压罐需要每年强制送检吗的工程案例可以分享?
...
走道内窗耐火极也需要满足1h吗?
走道内窗耐火极也需要满足1h吗?
请问,疏散走道内隔墙上的内窗耐火极限是否也需要满足1h?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
为什么不换成收费模式?
为什么不换成收费模式?
为什么不换成收费模式?人多力量大,至少可以支持部分模块的运行吧
相关问题讨论:
1. 关于为什么不换成收费模式?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 为什么不换成收费模式?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似为什么不换成收费模式?的工程案例可以分享?
...