收藏本版 |订阅

规范 今日: 1 |主题: 10178|排名: 2 

版主: 规范图集
  • 排烟口的长宽比有规定吗?
    排烟口的长宽比有规定吗? 老师们好,学生又来问问题了。今天遇到了另外一个问题,关于卖汽车的店,我按照大空间算的风口一个面积要1.6平方米,装饰为了达到效果非要我装在300mm的灯带里面,那一个风口的长度就是5.4m了,风口的尺寸就是5400*300,请问这样符合规范要求吗?头都要大了。 相关问题讨论: 1. 自然排烟窗口的 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 应急照明进线问题,请教!
    应急照明进线问题,请教! 请教下,这个应急照明配电箱图的进线,我的理解对吗,是不是这四路。如果是的话,请教下,这里面的消防联动线一般图纸平面绘制的时候没有,是不是必须单独一个回路,不能和烟感等信号线走一路,是否需要在接线端子箱增加模块? 相关问题讨论: 1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 2. 消防 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水池可以直接做在消防泵房上方吗
    消防水池可以直接做在消防泵房上方吗 请问一下,消防水池可以直接做在消防泵房上方吗 相关问题讨论: 1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救? 2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求? 3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 敞口式容器中产生可燃气体(氢气),通过负压抽风方式排出,为保证安全须控制敞口处的风速在多少m/s?
    敞口式容器中产生可燃气体(氢气),通过负压抽风方式排出,为保证安全须控制敞口处的风速在多少m/s? 敞口式容器中产生可燃气体(氢气),通过负压抽风方式排出,为保证安全须控制敞口处的风速在多少m/s? 相关问题讨论: 1. 关于敞口式容器中产生可燃气体(氢气,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 敞口式容器中产生 ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好 了,还是要*1.25?
    建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m(50m);这条中20m(22m)到底是已经规定好 了,还是要*1.25? 建规图集5.5.17图示7中:多功能厅、餐厅、营业厅等内部任一点距离疏散门的距离不超20m(22m),其疏散门外-疏散走道的距离为40m ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 是否可以上半部是防火卷帘下半部是实墙
    是否可以上半部是防火卷帘下半部是实墙 项目有个挑空区,甲方想弄个台面提供顾客倚靠观看一楼现场,但看台上方设有防火卷帘作为防火分隔,能不能将看台做成3h防火墙(半高),卷帘下降到其顶部的形式作为防火分区分隔 相关问题讨论: 1. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域? 3. 中 ...
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 中专职业艺术学校需要设置火灾自动报警系统么?
    中专职业艺术学校需要设置火灾自动报警系统么? 具体出自哪条规范? 相关问题讨论: 1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
    04 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 甲类厂房上自喷防火分区面积是否可翻倍
    甲类厂房上自喷防火分区面积是否可翻倍 老师们,您好。想请教一个问题,一个占地1900平的三层甲类厂房,走的精细化工。由于有甲类液体的设备罐子穿钢筋混凝土楼板,按层划分防火分区已经不可能。上了泡沫喷淋,一级耐火等级,是不是可以按6000平来算防火分区面积,是否可行? 相关问题讨论: 1. 防火分区面积的计算是否包 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 新旧消防泵年限如何应用
    新旧消防泵年限如何应用 消防泵新国标13.1 规定产品使用年限为20年,那么原有在用的消防泵是否适用该标准,如不适用,那么多少年报废? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求? 3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器?
    教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器? 教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器? 相关问题讨论: 1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求? 2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 自然排烟窗的尺寸满足消防救援窗的尺寸要求,是否可以兼用消防救援窗?
    自然排烟窗的尺寸满足消防救援窗的尺寸要求,是否可以兼用消防救援窗? 自然排烟窗的尺寸满足消防救援窗的尺寸要求,是否可以兼用消防救援窗? 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? 3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔属于违反了哪条条款
    中庭部位未按要求设置防火卷帘形成有效防火分隔属于违反了哪条条款 防火分隔 相关问题讨论: 1. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? 3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 喷淋管道保温问题咨询
    喷淋管道保温问题咨询 喷淋管需要要保温,保温材料只用保温棉,不采用外部保温铝皮可以吗? 相关问题讨论: 1. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置? 2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 3. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于疏散楼梯间的装修材料
    关于疏散楼梯间的装修材料 想问大神们一个问题,疏散楼梯间墙面装修材料要a级,那装修材料的粘合剂是不是也要求是a级呢? 相关问题讨论: 1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防维保记录咨询
    消防维保记录咨询 消防维保单位在检查测试中发现,安装的喷淋系统试试报警阀组旁的压力开关无启泵线,应为4根线但实际只有2根线。十几年前的老旧仓库,可能是施工时就忘记布线了。请问维保单位的月度维保记录中需要体现此问题吗?维保工作是只对现有设备设施进行维护保养,还是要把检查出的问题都记录在月度维保中? 相关 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 喷淋头离固定家具的距离
    喷淋头离固定家具的距离 请教网站的老师们,在二次装修中,酒店客房里面,墙边做了衣柜,请问喷淋头离墙的距离不大于1.8米是指离衣柜里面的墙体还是指衣柜门关上后离衣柜门的距离呢? 相关问题讨论: 1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统? 3. 喷淋系统的设计 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 防烟楼梯间
    防烟楼梯间 防烟楼梯间设置在什么场景下(民用建筑)? 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 正压送风机是否需要做连锁停。
    正压送风机是否需要做连锁停。 正压送风阀,是否需要做连锁停风机?如果需要做是否参考排烟风机的做法,在风机入口处或者穿越墙体等位置? 相关问题讨论: 1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? 2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上)
    KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上) KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均 ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 商场里面的小店地面用了B2级的材料可以吗?
    商场里面的小店地面用了B2级的材料可以吗? 《中华人民共和国消防法》第二十六条人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。这一条与设置自动喷水灭火系统,地面可以降一级,依据哪一条好?比如非高层商场里面的小店(有设自动喷水灭火系统和自动报警系统)地面用了B2级的材料可以吗? ...
    05 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部