消防管道套管
消防管道套管
室内消防管道的套管安装,管道穿越楼板、穿越墙壁,是只有地下室泵房的才需要安装套管,还是说整个楼栋的消防管道,穿墙、穿楼板处都需要安装套管?
相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
...
对于“一座仓库的最大允许占地面积” 的理解?
对于“一座仓库的最大允许占地面积” 的理解?
两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。对于“一座仓库的最大允许占地面积” 的理解 ...
喷淋水阀安全距离
喷淋水阀安全距离
热电分厂有个230立方的低浓度氨水罐(百分之6-百分之20)在围堰外有一个喷淋水阀门。前几天一个检查人员写了一条隐患说是阀门到罐体距离不足15米。请问这种氨水罐符合石油化工防火设计规范要求达到15米的安全距离吗?》
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管 ...
阀门锁定在常开位置
阀门锁定在常开位置
吸水管出水管上的控制阀应锁定在常开位置,是全部打开还是要用锁具锁在常开位置?
相关问题讨论:
1. 关于阀门锁定在常开位置,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 阀门锁定在常开位置在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似阀门锁定在常开位置的工程案例可以分享?
...
最新规范防火卷帘导轨必须是双导轨吗
最新规范防火卷帘导轨必须是双导轨吗
最新规范防火卷帘导轨必须是双导轨吗,特此请教
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
如何才算占用消防车通道?
如何才算占用消防车通道?
比如小区内消防车通道4米宽就可以,但是路有10米宽停上车以后道路还剩8米算不算占用消防车通道呢
相关问题讨论:
1. 关于如何才算占用消防车通道?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 如何才算占用消防车通道?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似如何才算占 ...
小店经营要配多上灭火器合适?
小店经营要配多上灭火器合适?
店铺大小五十多平方,要配多少个灭火器比较合适?
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
...
防排烟系统土建井道的风管内衬具体做法,将镀锌铁皮直接固定在土建井道内壁上可以吗?
防排烟系统土建井道的风管内衬具体做法,将镀锌铁皮直接固定在土建井道内壁上可以吗?
很多土建井道由于建筑结构原因,井道并不是方正的矩形,存在一头大一头小的形状,如果做镀锌铁皮风管不能做成异性,直接缩尺又缩小的过多,影响了风速,所以只能采取将镀锌铁皮直接固定在井道内壁上,保证风井截面积,但是规范又没有此 ...
双电源控制柜与水泵控制柜之间需要几路电源连接?
双电源控制柜与水泵控制柜之间需要几路电源连接?
双电源控制柜与水泵控制柜之间需要几路电源连接?
相关问题讨论:
1. 关于双电源控制柜与水泵控制柜之间需,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 双电源控制柜与水泵控制柜之间需在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似双电源控制柜与水泵控 ...
查验数量与设备
查验数量与设备
查验的时候,需要查验到具体数量的设备有什么那么多,查验的数量又是百分之多少。
相关问题讨论:
1. 关于查验数量与设备,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 查验数量与设备在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似查验数量与设备的工程案例可以分享?
...
消防自动喷水灭火系统为何不能与生活用水管网合建合用?
消防自动喷水灭火系统为何不能与生活用水管网合建合用?
消防自动喷水灭火系统为何不能与生活用水管网合建合用,初期火灾用水量少,如果及时发现,管网内的存水足够扑救初期火灾。建议修改现行建筑规范,融入科技喷头研发。
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中 ...
消防审查验收备案问题
消防审查验收备案问题
有一项工程,涉及多个主体,同时开工,同时竣工,主体按分类包括审查类和备案类,举个例子,一所学校,有教室、宿舍、餐厅、配套房,教室、餐厅、宿舍都已经达到了审查要求,配套房是备案类的,只占工程一小部分,能不能将该工程包括配套房统一报送为消防审查?
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否 ...
丁类厂房的高压配电室和变电所的照明负荷应该是几级
丁类厂房的高压配电室和变电所的照明负荷应该是几级
各位老师好,一个丁类厂房的高压配电室和变电所的照明负荷应该是几级啊,需要给他做应急照明吗
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
...
儿童游乐场所在符合儿童活动场所要求的同时,是否需要符合公共娱乐场所的要求?
儿童游乐场所在符合儿童活动场所要求的同时,是否需要符合公共娱乐场所的要求?
儿童游乐场所在符合儿童活动场所要求的同时,是否需要同时符合公共娱乐场所的要求?
相关问题讨论:
1. 关于儿童游乐场所在符合儿童活动场所,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 儿童游乐场所在符合儿童活动场所在施工和验收环节中需要注 ...
丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...
无源和有源信号
无源和有源信号
什么是无源干节点动作信号?什么是有源?
相关问题讨论:
1. 关于无源和有源信号,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 无源和有源信号在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似无源和有源信号的工程案例可以分享?
...
输煤皮带水幕系统喷头方向问题
输煤皮带水幕系统喷头方向问题
输煤皮带上设置水幕系统,采用开式洒水喷头。洒水的形式是水帘形式,喷头与顶板距离为0.6米,喷头与皮带的距离两米,布置喷头的方向是向上还是向下?
相关问题讨论:
1. 关于输煤皮带水幕系统喷头方向问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 输煤皮带水幕系统喷头方向问题在施工和验收 ...
火灾危险性类别判定
火灾危险性类别判定
工业建筑单层,面积为25514平方米,油漆工段面积为1484.8平方米,其他甲类区域为90.5平方米,丙类区域355平方米,都采取了防火墙与周围隔开;剩余均为戊类区域,整体生产的火灾危险性类别能按戊类对待吗?计算下来,油漆工段超过5%,其他甲丙类区域占1.7%,根据3.1.2条,没办法整体放宽啊?
相关问题 ...
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1 双路电源自动切换时间不应大于2s;
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定: 1 双路电源自动切换时间不应大于2s;
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射 ...
1301灭火装置厂家
1301灭火装置厂家
现在做1301灭火装置的厂家有哪些
相关问题讨论:
1. 关于1301灭火装置厂家,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 1301灭火装置厂家在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似1301灭火装置厂家的工程案例可以分享?
...