幼儿园,共二层,有一个房间的一个疏散门和另一个房间的一个疏散门都通向一个连通室外的二层平台,此二层平台没有楼梯通向一层,请问这两个房间的疏散门上方可以设置安全出口标志吗?
幼儿园,共二层,有一个房间的一个疏散门和另一个房间的一个疏散门都通向一个连通室外的二层平台,此二层平台没有楼梯通向一层,请问这两个房间的疏散门上方可以设置安全出口标志吗?
幼儿园,共二层,有一个房间的一个疏散门和另一个房间的一个疏散门都通向一个连通室外的二层平台,此二层平台没有楼梯通向一层(只是一个 ...
厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
您好,各位老师,目前我们厂区配套的综合楼,消防建筑高度23.4米,耐火等级为二级,主要功能为检验实验室、值班室、控制室、办公室等厂区配套功能;目前消防验收文件明确为丙二类厂房;但是目前安全生产许可证取证审查时专家发现丙二类厂房性质不对,应该为民用建筑,作为整改项让我 ...
室外消火栓安装必须安装闸阀开关嘛。
室外消火栓安装必须安装闸阀开关嘛。
施工中发现室外消火栓未安装设置检查井及闸阀。
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
二氧化碳灭火器检查?
二氧化碳灭火器检查?
二氧化碳灭火器如何年检?
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
厂房使用功能
厂房使用功能
生产泡沫箱的丙类厂房使用功能应该写什么
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
关于气体灭火剂用量的计算
关于气体灭火剂用量的计算
根据规范公式,算出七氟丙烷的用量,是只需要这些用量吗?实际工程中需要在附加一些用量吗
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
泡沫箱怎么存放
泡沫箱怎么存放
存放泡沫箱怎样符合消防要求
相关问题讨论:
1. 关于泡沫箱怎么存放,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 泡沫箱怎么存放在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似泡沫箱怎么存放的工程案例可以分享?
...
消防水泵启动模式
消防水泵启动模式
想请教个问题,按规定消防水泵控制柜应始终打在“自动”状态模式,但有否担心存在有人误启动消防泵或其他异常情况下的非正常启动而值班人员未知,从而有打爆消防管道的风险?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 稳压泵的启停压力如何 ...
消防联动控制器置于手动,打开干式供水测主排水阀,为什么报警阀不动作,压力开关和水力警铃动作
消防联动控制器置于手动,打开干式供水测主排水阀,为什么报警阀不动作,压力开关和水力警铃动作
消防联动控制器置于手动,打开干式供水测主排水阀,为什么报警阀不动作,压力开关和水力警铃动作
相关问题讨论:
1. 关于消防联动控制器置于手动,打开干,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防联动控制器置于手动,打 ...
一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
公寓卫生间面积约3平米,淋浴和卫生间共用。
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
消防开业前问题
消防开业前问题
请问九小场所中的娱乐场所需要设置室外消火栓吗?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
校外培训机构是否需要办理安检
校外培训机构是否需要办理安检
校外培训机构是否属于公众聚集场所,是否需要办理安检?
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
...
厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
根据烟规4.3.4条: 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定: 1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;请教同一个防烟分区是否要也满足“沿建筑物的两条对边均匀设 ...
消防登高场地上方可否有配电房檐沟?檐沟下净高满足4m
消防登高场地上方可否有配电房檐沟?檐沟下净高满足4m
消防登高场地紧贴配电房,因此檐沟投影在场地内了,没查到相关的净高要求。
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
...
现场如何做以下测试流量计
现场如何做以下测试流量计
现场如何做以下测试?谢谢
相关问题讨论:
1. 关于现场如何做以下测试流量计,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 现场如何做以下测试流量计在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似现场如何做以下测试流量计的工程案例可以分享?
...
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?有没有相关的法规要求?
相关问题讨论:
1. 关于气体灭火可以在平台端远程发送灭,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 气体灭火可以在平台端远程发送灭在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似气体灭火可 ...
箱式变压器有关消防要求
箱式变压器有关消防要求
丙丁戊类车间内设置10kv以下箱式变压器消防各个方面应该的问题
相关问题讨论:
1. 关于箱式变压器有关消防要求,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 箱式变压器有关消防要求在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似箱式变压器有关消防要求的工程案例可以分享?
...
建筑分类求助
建筑分类求助
一栋综合楼下面1—6层出租给了医院其他楼层都是办公楼,现在这栋楼算公共建筑还是医疗建筑?
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
...
门后紧接设置楼梯的问题
门后紧接设置楼梯的问题
由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)
相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
末端试水装置排水管
末端试水装置排水管
末端试水装置排水立管是规范要求不小于DN75,那排水管管径要求多少?是不是也得不小于DN75
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...