是否需专用通道
是否需专用通道
二楼开维保技术服务公司,一楼是商铺可以呜?
相关问题讨论:
1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
2. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
3. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
火灾报警控制器系统故障
火灾报警控制器系统故障
海湾消防控制器PK01H,出现系统故障,返厂维修后,厂家一直不明确告知损坏原因,2年内前后已经维修了10台,不了解这是为什么不能告知坏在哪里,这算不算行业惯例,还是只是企业行为。我这边查看了消防规范,根据 GB 4717-2005《火灾报警控制器》第 5.2.4.7条:“对于软件控制实现各项功能的控制 ...
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
水泵房,排烟风机房要不要设灭火器?规范在哪?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
请问一下,各位专家,火灾自动报警系统中探测器的信号线是用双绞线铺设,是否符合要求,铺设时没有穿管直接铺设在桥架里,现在频繁报故障,报完后一两分钟就回复了,请问专家这是什么原因造成的。
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 消防控制室的设备布 ...
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消 ...
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
1.相关标准《建筑防火通用规范》 GB55037-20227.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走 ...
消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵吸水母管低于吸水管行么?
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
大于400平方的电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
单层丙类厂房,办公区域贴邻厂房使用防火墙分隔,办公区域是二层,设置了三座封闭楼梯间并安装了乙级防火门,两座可以直通室外并贴邻外墙,另一座经过大厅通往室外并且贴邻车间防火墙,领导在问能否采用敞开楼梯间?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见 ...
消防水箱设置
消防水箱设置
20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
楼梯间转角平台应急照明灯
楼梯间转角平台应急照明灯
消防平面图中,楼梯间平面图吸顶应急照明灯只有1~2具,现场一层至二层实际转角平台有4个。现场安装是每个转角平台都安装,还是按照平面图安装。有没有消防规范涉及到这个条件。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区 ...
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
丙类厂房内安排一个房间作为丁戊类仓库,面积不大于100平米,在里面设置了几个办公桌,平时有两三个人进行办公,货架和办公桌没有任何防火设施,请问符合规范吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 不同耐火等级对构件 ...
干式变压器是否需要单独设置变压器室
干式变压器是否需要单独设置变压器室
建筑防火通用规范 GB55037-2022,条文解释4.1.4~4.1.6 ~干式或充装其他非可燃液体的变压器火灾危险性小,但工作时易升温,仍存在一定的火灾危险性,应设置在专用房间内,并使之具有良好的通风条件或采取相应的散热措施。这里的应设置在专用房间内是否指需要设置专用的变压器室?
相 ...
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
如图所示,一个丁类洁净厂房,共四层,其中二三层之间局部通高,每层层高3.8m。请教老师,这个通高部分是否需要设置机械排烟?鉴于此部分若设置机械排烟,排烟量大于其他任意两个防烟分区排烟量之和,若将局部通高按高大空间考虑,整体系统的排烟量,补风量都会很大,且补风量大于一层排 ...
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
两栋丙类厂房A/B,间距是符合要求的,安全出口数量也符合要求,只是有一个安全出口CD之间的通道设雨棚,可以设置吗?如果可以,有什么要求?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 多业态混合建筑的 ...
商业服务网点室内消火栓如何设置
商业服务网点室内消火栓如何设置
小于200平方的商业服务网店室内消火栓如何设置,是每个房间都要设置吗?参考那个规范条文。如每个房间均要设置是按防火分区还是按一直消防水枪一股水柱。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 餐饮场所的厨房 ...
中间仓库防火
中间仓库防火
各位,丙类中间仓库的1.5H楼板可以用吊顶代替吗,有地方明确过吗
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
如题,悬挂干粉灭火器能否代替喷淋、气灭等设备作为场所的自喷灭火设施?
相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
...
自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料
自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料
请问吊顶内的自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需要刷防火涂料,依据哪个规范?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规 ...