厂房的火灾危险性分类
厂房的火灾危险性分类
一生产企业,生产噻虫嗪悬浮剂,噻虫嗪20%(丙类),助剂20%(丙类),水60%。(1批农药:20t噻虫嗪、20t助剂、60t水),人工加原辅料,这样的生产车间属于丙类车间还是戊类车间?判定的依据是什么?我个人看法应该是丙类车间,但有的专家说是丙类,有的专家说是戊类
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的 ...
因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
项目现场层高较低,排烟管道设置完后,天花高度太低,装修设计不同意。现提出方案,管道从管井出来后,走一段之后上翻到屋面再绕下来到另一个防烟分区,请问这一段管怎么计算排烟量?(无穿越防火分区问题,管道上翻穿楼板 ...
消防电梯是否可以安装梯控
消防电梯是否可以安装梯控
物业要管理租户对货梯(兼消防梯)使用,所以都会对货梯(兼消防梯)安装梯控,日常控制人员随意使用货梯,或者日常限制不到某些楼层。如果消防联动时候,这个货梯可以断开梯控的话,可以达到任何楼层,是否可以对消防梯安装梯控,有没有条问说明之类的解释
相关问题讨论:
1. 消防电梯井底的排水 ...
稳压泵设计流量
稳压泵设计流量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.3.3(1):“稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量”,但2024的教材上写的“不应小于正常泄漏量且应小于系统自动启动流量”。哪个是正解,或者他们说的是高位水箱的流量开关吗?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国 ...
请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
...
仓库用来存放制冷剂为丙烷、环戊烷之类的空调,那这个仓库有爆炸危险分区吗?
仓库用来存放制冷剂为丙烷、环戊烷之类的空调,那这个仓库有爆炸危险分区吗?
另外,这个仓库的防火算几类?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
防火卷帘专用烟温感能启动消防系统联动吗?
防火卷帘专用烟温感能启动消防系统联动吗?
请问各位大佬,消防卷帘专用烟温感,被触发后,卷帘会下降。那么消防系统也会被同时启动,联动水泵,风机,防排烟,应急疏散等消防设施吗?
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具 ...
人防里面消防管150的防护阀和防爆波阀可以用沟槽法兰刚卡连接吗?
人防里面消防管150的防护阀和防爆波阀可以用沟槽法兰刚卡连接吗?
人防里面消防管150的防护阀和防爆波阀可以用沟槽法兰刚卡连接吗?还是管道一定要焊接法兰?出自哪个规范
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为 ...
一层因排烟设置消防报警系统,全楼都要设置报警系统。
一层因排烟设置消防报警系统,全楼都要设置报警系统。
我记得山东有个什么文件规定的,现在找不到了,求大神帮忙。
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
...
防火门能双向开启吗
防火门能双向开启吗
防火门能双向开启吗
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
规范里提到的气体灭火剂灭火浓度需要达到的浓度是质量分数还是摩尔分数
规范里提到的气体灭火剂灭火浓度需要达到的浓度是质量分数还是摩尔分数
3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
管网式气体自动灭火系统如果现场无法设置储瓶间,灭火剂储存装置该如何布置?
管网式气体自动灭火系统如果现场无法设置储瓶间,灭火剂储存装置该如何布置?
根据4.1.1 条第4点 管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。是不是说如果现场条件无法设置储瓶间的话,灭火剂储存装置是可以直接布置在防护区附近公共区域如:走廊、车间、仓库、办公室吗?有相关的规范规定吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类 ...
层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
层显在大商内电影院走道内,检测该电影院时需要检层显吗
去检测了一家电影院,电影院在大商内,消控室物业管理。在检测时发现有层显。有的同事说层显应该物业管理,我们不用检测。有的同事认为,层显在检测区域内,且管控该区域的消防报警设施,应该检测。那位大佬能给个答案,最好有依据。谢谢
相关问题讨论:
1. 关于层 ...
A型,B型,系统图设计有错吗? 材料表、平面图标注与系统图不符???
A型,B型,系统图设计有错吗? 材料表、平面图标注与系统图不符???
材料表中,该 方框有叉的 说是B型 灯具,平面图中 该方框有叉的 标注是ALE1电箱, 系统上ALE1电箱系统上是220V转36V, 既然是36V了,不就是说是 输出电压是36V 的自带备用电池灯具(A型灯具) ??? 又哪来的B型灯具 (220V ) ...
商场市场使用明火问题
商场市场使用明火问题
求助商场市场内是否有禁止使用明火的相关规定。例如商场内金店用明火烧金饰品、市场内用明火烧猪毛等
相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
根据规范要求,常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器,如果安装顺序器遇到了门禁怎么办?
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
消火栓主泵出水管压力表稳压后突然回弹
消火栓主泵出水管压力表稳压后突然回弹
消火栓主泵出水管压力表0.75Mp稳压后突然回弹,压力上到0.8Mp。现场漏水问题已经处理,巡场没有渗漏。是什么原因呢?
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些 ...
该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?
该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?
食品厂内的仓库货物之间的间距为多少?该图另一侧靠墙,往外走横着的道才是过道,图中的货物存放间距有要求吗?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能 ...
办公楼喷淋设置问题
办公楼喷淋设置问题
请教多层办公楼,总面积大于3000,仅局部设置集中空调面积1000平,是仅在设置集中空调所在的防火分区设置喷淋,还是因为设置集中空调的面积没超过3000可不设置,如果设置的话,是只要总面积超3000,局部做集中空调的话,不管面积多大,都要在所在防火分区设置喷淋吗
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管 ...
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
不锈钢厨房油烟管道可不可以穿越前室和楼梯间?
相关问题讨论:
1. 关于油烟管道能不能穿前室和楼梯间?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 油烟管道能不能穿前室和楼梯间?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似油烟管道能不能穿前室和楼梯间?的工程案 ...