防排烟风管法兰连接问题
防排烟风管法兰连接问题
防排烟风管的薄钢板连体法兰连接和共板法兰连接有什么区别吗?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
【图】阀门开度问题
【图】阀门开度问题
1.图中阀门开度50°,按规定是否应在全开位2.消防系统中,常开阀门是否都应该是全开位,不得人为使用阀门调节流量
相关问题讨论:
1. 关于【图】阀门开度问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 【图】阀门开度问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似【图】阀门开 ...
消防主泵接入柴油发电机
消防主泵接入柴油发电机
请教一个消防主泵接入柴油发电机的问题。我公司原两台消防主泵,先撤下一台消防主泵,更换成一台柴油泵。原有一个消防主泵接入柴油发电机。现在一台电动消防主泵、一台柴油主泵,请问这台电动主泵可以取消接入柴油发电机系统吗。
相关问题讨论:
1. 关于消防主泵接入柴油发电机,现行规范中有没有 ...
多层丙2类仓库防火分区面积?
多层丙2类仓库防火分区面积?
检查了一家物流仓储企业,多层丙2类仓库防火分区面积达到8000平米(设喷淋和火灾报警),远超《建筑设计防火规范》的设定值,请问是否有特殊规范?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共 ...
消防配电问题
消防配电问题
请问一下,原有建筑无集中电源,(气体灭火系统)现在需要整改为集中电源,问:1.已有建筑中的电源为220v是否需要重新更换应急灯具及疏散指示牌2.为什么一定要改为集中控制3.更换为集中电源非集中控制型可以吗
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些 ...
在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
各位老师,在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
集中电源与自带电源
集中电源与自带电源
消防应急照明平时由市电供电,火灾时市电断电,双电源自动转换成EPS供电,这种形式属于集中电源系统吗?
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
...
厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
根据烟规4.3.4条: 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定: 1 当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;请教同一个防烟分区是否要也满足“沿建筑物的两条对边均匀设 ...
消防水池容量计算
消防水池容量计算
一个旅馆场所占了一栋建筑的一半,有消火栓系统仅旅馆使用,消防水池的容量可以按照旅馆场所的体积计算还是整栋建筑的体积计算
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
要怎么计算消防水池容量
要怎么计算消防水池容量
一个旅馆场所占了一栋建筑的一半,旅馆新增消火栓系统仅供自己使用,消防水池的容量可以按照旅馆营业场所的体积计算还是整栋建筑的体积计算
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
...
人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
地下防火单元可以采用人防工程防护密闭门吗?
相关问题讨论:
1. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
...
依据《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》出具的检测报告,哪位有标准格式?
依据《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》出具的检测报告,哪位有标准格式?
依据《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》出具的检测报告,哪位有标准格式?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把 ...
丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
丙类厂房,耐火二级设置消火栓系统,设置应急疏散系统。需要检测验收吗。
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
规范冲突以哪个为准?
规范冲突以哪个为准?
GB51309-2018第3.2.9(3)的规定与GB50016-2014(2018)第10.3.5(2)的规定不同,但都在用!应遵照哪个好?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
建筑中标准层各层防火分区面积是否包括疏散楼梯间建筑面积
建筑中标准层各层防火分区面积是否包括疏散楼梯间建筑面积
建筑中标准层各层防火分区面积是否包括疏散楼梯间建筑面积
相关问题讨论:
1. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
防排烟相关问题
防排烟相关问题
什么条件下需要设置补风机,有排烟就需要设补风吗?单独的排烟机房和补风机房内最大可以设几个风机?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
火灾自动报警规范,消防设施通规以及防排烟规范都提到消控室应能远程启动和停止风机,并将信号传输至消控室,有没有哪一本规范提到了送风机和排烟机远程启动不应停止的相关规范,想和各位老师交流下。
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 自然排烟 ...
机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
高层住宅楼梯间设置了机械加压送风系统且靠外墙,故在楼梯间设置了固定窗。又因固定窗无法满足日常通风需要,请问各位大佬,机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以 ...
货梯前装防火卷帘隔离
货梯前装防火卷帘隔离
货梯前装防火卷帘隔离,消防联动测试货梯需要联动迫降吗?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
低压消防给水系统的系统工作压力
低压消防给水系统的系统工作压力
《水规》8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。请问这个压力是市政管网的给水压力吗?如果是那一般市政供水的压力是达不到这个要求的。
相关问题讨论:
1. 关于低压消防给水系统的系统工作压力,现行规范中有没 ...