  • 联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗
    联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗 联动测试时日常照明断电后,3秒左右又立即自动恢复供电正确吗?不应该是在配电室手动恢复供电吗?是双路供电原因吗? 相关问题讨论: 1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求? 2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? ...
    053 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗?
    消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗? 请问下,1. 水泵有同类各种规格的,风机\风口\阀门,也有各和种规格的,例如: 风机型号参数多时,厂家只提供某一检验报告,用此报告覆盖所有同系列风机,就是说大包小, 比如检验报告上风量是2万的,现场是1万\几千的, 大包小。这样方式可当证 ...
    049 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗?
    地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗? 各位老师如题求助 相关问题讨论: 1. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 2. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
    050 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 加油站无市政水网,自建室外消防栓系统
    加油站无市政水网,自建室外消防栓系统 请教:新建二级加油站,站房400平*3层。无市政水网,需要自建室外消防栓系统。目前拟采用地下水井+消防水池+消防水泵(房)+消防栓。能否改为地下水井+消防水池+取水口+消防栓。即提供水源而不提供水压力。节省投资和空间。 相关问题讨论: 1. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 2. ...
    047 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 养老院的自动喷水灭火系统喷头可以采用ZSTD-15/68℃的普通响应喷头吗?见详情如下
    养老院的自动喷水灭火系统喷头可以采用ZSTD-15/68℃的普通响应喷头吗?见详情如下 背景:4300平米的养老院,该项目建成后通过了住建部门的消防验收,后面发现原设计单位采用的自动喷水灭火系统喷头是ZSTD-15/68℃普通响应喷头。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第6.1.7条,养老院中的“老年人集体活动场所” ...
    047 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于地下车库利用负一层楼座疏散
    关于地下车库利用负一层楼座疏散 住宅建筑,地下车库利用住宅楼梯间进行疏散,那么住宅负一层疏散路径上的正压送风系统是否应启动 相关问题讨论: 1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用? 2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求? ...
    053 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 没有窗户的展览厅是否为无窗房间?
    没有窗户的展览厅是否为无窗房间? 展览厅约1600方,没有窗户,门也没有玻璃观察窗,是否算无窗房间?无窗房间是否废止了? 相关问题讨论: 1. 关于没有窗户的展览厅是否为无窗房间,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 没有窗户的展览厅是否为无窗房间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类 ...
    059 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防控制室问题
    消防控制室问题 根据建筑防火通用规范 GB55037-2022的4.1.8条3消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;然后消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。然后出现个情况,为了防洪架空10米,消防控制室是不是只能放架空层下,而不能为了防洪放架空层上 相关问题讨论: 1. 疏散人数的取 ...
    059 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗
    学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗 相关问题讨论: 1. 关于学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自的工程 ...
    061 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 老年人照料设施避难间设置
    老年人照料设施避难间设置 一高层老年人照料设施,其防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用,请问该合用前室能否兼做避难间使用??(合用前室有消火栓,卷盘 灭火器 可开启外窗等) 相关问题讨论: 1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? 2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注 ...
    065 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 联建楼需要增设喷淋系统和报警系统吗
    联建楼需要增设喷淋系统和报警系统吗 地上五层,地下一层,高22米,6000㎡,办公、洗浴、机房。需要增设喷淋系统和报警系统吗。依据是什么 相关问题讨论: 1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? 2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 3. 地下建筑的排烟设计有什么难点? ...
    062 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 户门疏散宽度
    户门疏散宽度 消防通用规范2022户门净宽要求7.1.42 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m住宅项目规范2025户门净宽要求4.1.14 新建住宅建筑户门通行净宽不应小于0.90m现在只能以0.9m进行设计和验收了吗? 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 地方标准和国家标准不一 ...
    067 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 大厦内店铺的配电间可以跨分区吗?
    大厦内店铺的配电间可以跨分区吗? 商场内服装店,一层、二层:上下两层间防火分区不连通、每层都是独立防火分区。请问:需要上下两层都设置配电间吗?还是说,只在某一层设置配电间就行。(一个配电间,两个配电箱分别给一层、二层独自供电是否可以?)(强电和消防电都能给个建议吗?)最好有相关规范条文。谢谢各位老师 ...
    059 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 厨房多大面积设置排烟口
    厨房多大面积设置排烟口 关于餐厅厨房的排烟,想请问一下网上的老师们,厨房面积是按照大于50m2设置机械排烟口呢?还是按照大于100m2设置机械排烟口呢?厨房算是公共建筑,那是按照大于100m2房间设置排烟口这条规定执行,还是按照大于50m2无窗房间设置排烟设置考虑呢? 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度超过规范限值时应该 ...
    067 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于能否将气体灭火控制器安装在消防控制室的问题
    关于能否将气体灭火控制器安装在消防控制室的问题 项目为一栋办公楼,采用一个品牌的报警设备,现场增加气灭系统,供应商提供了另一家品牌的气体主机及前端设备,并将气体主机安装在了消防控制室,请问各位大佬这样做符合规范要求吗? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 火灾报警系统的回路 ...
    088 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 气体灭火系统手动控制时按下手动启动按钮是否必须释放门禁?
    气体灭火系统手动控制时按下手动启动按钮是否必须释放门禁? 气体灭火系统手动控制时按下手动启动按钮是否必须释放门禁?需要给出规范条文。注意没有一烟一温。 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问 ...
    063 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位
    人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位 人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位 相关问题讨论: 1. 关于人员在气灭防护区内长时间工作,,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 人员在气灭防护区内长时间工作,在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过 ...
    063 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 丙类厂房一定要设消防喷淋吗
    丙类厂房一定要设消防喷淋吗 丙类厂房一定要设消防喷淋吗 相关问题讨论: 1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区? 3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
    060 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 钢制防火门是否可以贴木饰面
    钢制防火门是否可以贴木饰面 室内装修时,钢制防火门是否可以贴B1级木饰面 相关问题讨论: 1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? 2. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
    055 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题
    关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题 图纸设计说明写了普通风管需要3cm厚(耐火1小时)穿墙风管2米内需要6cm厚的防火包裹(耐火2小时)P3但是在图纸上P2只有2个区域标注了2小时耐火极限,其它地方P1没标注的按多长时间算呢?有几处P4是从竖井风管到电梯前室水平风管,这段是正常防火包裹还是 ...
    066 规范图集 发表于 2026-5-23 规范