收藏本版 |订阅

规范 今日: 3 |主题: 10155|排名: 2 

版主: 规范图集
  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
    建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例 1、假设单层总面积2000平的多层丙类厂房,里面房间都是小于50平方,人员也不密集,按8.5.4条例需要设置排烟措施吗?2、建筑内部隔墙上开了窗算条文里的无窗还是有窗。 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 建筑分类的判定依据是按整体 ...
    015 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元
    地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元 地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元,用的是防火卷帘作防火单元分隔,请问各位老师,防火卷帘联动时怎么动作,是两步降还是全降,还是降至挡烟垂壁高度处 相关问题讨论: 1. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 2. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 3. 防火门常开和常闭的 ...
    016 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取
    《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取 有个项目,液化烃罐区,储罐全部埋地、为全压力式储罐,单罐容积60m³×6座,30m³×2座。根据《石化规》8.10.2.3条“可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s”。但8.10.5条又描述了不同储罐容积对应的移动消防冷却水流量要求那上述项目中移动式消 ...
    016 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防救援口是否需要遵循不小于20米的规定
    消防救援口是否需要遵循不小于20米的规定 建规条文7.2.5 有要求,救援串口间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,而22年的通用规范里已经没有提到这个了,是否还需要遵循这个不大于20米的要求? 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 既有建筑 ...
    018 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 防火卷帘长度
    防火卷帘长度 请教大咖们,单跨卷轴式防火卷帘的最大尺寸可以做到多少?验收时是否会存在问题? 相关问题讨论: 1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求? 2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题? 3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 请问,哪条规范要求室外消火栓箱内要配备两条水带
    请问,哪条规范要求室外消火栓箱内要配备两条水带 请问,哪条规范要求室外消火栓箱内要配备两条水带目前我只知道石油天然气工程设计防火规范里有要求,还有其他规范有吗?我们是化工厂,今天有专家检查说我们也要配备两条水带。 相关问题讨论: 1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? 2. 规范中表述模糊的条 ...
    013 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于幼儿园防火门的一些疑问
    关于幼儿园防火门的一些疑问 像我们南方的幼儿园都是半敞开的走廊,楼梯间有必要做电动防火门吗?如果需要,那电动防火门在联动时候,是联动关闭到本层和上下层还是只关闭本层呢?谢谢。 相关问题讨论: 1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求? 2. 防火玻璃能否替代防火墙使用? 3. 儿童活动场所能否设置在高层建筑 ...
    014 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 民用建筑必须要做外保温吗?
    民用建筑必须要做外保温吗? 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.7条规定了建筑内外保温应采用什么级别的保温材料,但未规定哪类建筑应做内外保温,请问民用建筑必须要做外保温吗? 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 规范的强制 ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 四楼台球室的防火设置要求
    四楼台球室的防火设置要求 2024年6月有一四层(共5层)建筑面积约600平方米,原为框架通廊式,现在一侧设置几个包间为棋牌室,在另一侧有外窗面积约300多平方米设置球桌(7个),两端各有一处出口。按照《建筑防火通用规范》4.3.7.2当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200m2,条文说明4.3 ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 棚类建筑室内消火栓
    棚类建筑室内消火栓 请教老师们:占地超过300㎡的棚类建筑,四周没有墙体,周围设有室外消火栓,棚内还需要设室内消火栓吗?谢谢 相关问题讨论: 1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? 2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求? 3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度
    住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度 住宅建筑楼梯间首层外门采用子母式门,有效宽度怎么计算?子门通过插销固定,没有安装闭门器,子门能计入疏散的有效宽度? 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯? 3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 烧烤店2层安全出口问题
    烧烤店2层安全出口问题 烧烤店二层90平方,有过一个疏散楼梯(安全出口)了,还需要设置另外一个吗。请教一下这里是或还是且,谢谢 相关问题讨论: 1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? 3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求
    歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求 歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? 3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 儿童游乐场
    儿童游乐场 各位老师,高层建筑商业内的儿童游乐场属于人员密集场所,那属不属于公众聚集场所和歌舞娱乐场所放映游艺场所呢? 相关问题讨论: 1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? 2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? 3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防管道卡箍连接处支架距离多远?
    消防管道卡箍连接处支架距离多远? 消防管道卡箍连接处支架距离多远? 相关问题讨论: 1. 关于消防管道卡箍连接处支架距离多远,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 消防管道卡箍连接处支架距离多远在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似消防管道卡箍连接处支架距离多远的工程案例可以分享? ...
    011 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 写字楼做商业业态,消防能过吗
    写字楼做商业业态,消防能过吗 写字楼做商业业态,消防能过吗 相关问题讨论: 1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? 2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? 3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
    013 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 请问变电所包含那些?是否包含变电房、配电房和配电间等?
    请问变电所包含那些?是否包含变电房、配电房和配电间等? 我依稀记得哪个规范有术语解释或者条文解释,但是现在没找到,请赐教。 相关问题讨论: 1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别? ...
    012 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?
    防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢? 在防火门规范“防火门 GB12955-2008 ”中,4.5.2 标记,示例1:GFM-0924-bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小 ...
    013 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 锅炉房、油浸变压器等设置在建筑内时能与人员密集场所贴邻吗
    锅炉房、油浸变压器等设置在建筑内时能与人员密集场所贴邻吗 建筑防火通用规范 GB55037-2022  4.1.4燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等附设在建筑内时应符合下列规定:1 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一 ...
    015 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了?
    记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了? 记得室外消火栓栓口高度有0.64m的要求,规范里怎么找不见了? 相关问题讨论: 1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? 2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题? ...
    015 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部