预作用报警系统不带湿式报警阀
预作用报警系统不带湿式报警阀
看到一个公司生产的单体式预作用报警阀组,只有雨淋阀组,不带湿式报警阀。该预作用报警阀组不接气压维持装置,使用CARX排气阀,不用主机的电信号控制打开。请问各位老师预作用报警阀组中的湿式报警阀作用是什么?是否可以取消。
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2 ...
压力表检测
压力表检测
消防系统上压力表检测周期多久?(比如末端压力,水泵进出水管压力表,试验消火栓压力表)是不是强制检测?
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
...
过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
过道上的格栅通透率小于70%,设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
相关问题讨论:
1. 关于过道上的格栅设了上下喷,下喷需,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 过道上的格栅设了上下喷,下喷需在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似过道上 ...
喷头布置无法满足《喷规》7.2.1条时,如何处理?
喷头布置无法满足《喷规》7.2.1条时,如何处理?
本条文正文是宜条文,但是无法满足该条文喷头要求时,按条文解释:如有困难,则要求增设喷头。请问两个问题:1、增设的喷头是否在梁正下方即可?2、梁下增设的喷头距离其他喷头间距是否要满足7.1.2条?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新 ...
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
甲方强烈要求,我感觉好像不符合喷规第7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中 ...
工艺设备平台
工艺设备平台
磷酸铁锂厂房内,工艺设备的钢平台要设置消火栓保护吗?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
...
幼儿园独立疏散楼梯问题
幼儿园独立疏散楼梯问题
托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版)3.2.2四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定:2、应设独立的疏散楼梯和安全出口;如果建筑是3层,3楼是办公区域,2楼是幼儿园,请问幼儿园的两部疏散楼梯都要独立 ...
网吧包房门
网吧包房门
网吧包房门是否需要防火门
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
防火卷帘门咨询
防火卷帘门咨询
丙类库房有4个防火分区,采用防火墙和防火卷帘进行隔断,因客户租用其中一个分区,防火卷帘门长期处于下降到底状态当作防盗门使用,请问有何隐患?相关规范条款有要求吗?谢谢。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 中庭空间对防 ...
三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?
三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?
三级负荷外面就一路电源,小区里面的泵房需要从配电方里拉出两个回路到水泵房的末端配电箱吗?
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何 ...
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能 ...
楼层烟感线路报故障
楼层烟感线路报故障
顶楼楼层装修完烟感报故障 (暂时找不到原因,到底是线路 还是那根线接地,或是烟感故障导致)1.楼层主回路线连接好 主机反馈有60多个故障2.主线路回路线断开 主机反馈有30个故障。3.烟感电压只有13-15伏 不稳定 没有18伏电压4.主回路线路接好,走廊烟感正常。公司办公区烟感有点 电伏13-15 不稳定5. ...
10kV的预装式箱型变电站与丙类厂房的防火间距有要求吗?
10kV的预装式箱型变电站与丙类厂房的防火间距有要求吗?
10kV的预装式箱型变电站与丙类厂房的防火间距有要求吗?
相关问题讨论:
1. 厂房之间防火间距的折减条件是什么?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
...
歌舞娱乐场所无窗房间借助走道排烟
歌舞娱乐场所无窗房间借助走道排烟
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.4.12 3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。那么走道必须设置机械排烟吗?排烟口只有机械排烟才有吧?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取 ...
消防器材检查卡一定要放在消防设备上吗?有没有相关规范?
消防器材检查卡一定要放在消防设备上吗?有没有相关规范?
消防器材检查卡一定要放在消防设备上吗?有没有相关规范?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
加压送风井道
加压送风井道
改造项目,没有井道,前室加压送风的风管可以爬外墙吗?
相关问题讨论:
1. 关于加压送风井道,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 加压送风井道在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似加压送风井道的工程案例可以分享?
...
木质防火门
木质防火门
根据新防火门标准,还有甲级、乙级的木质防火门吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
烟尘(焦粉)除尘器与配套的配电室有无防火间距要求
烟尘(焦粉)除尘器与配套的配电室有无防火间距要求
我钢铁公司用于焦粉除尘电除尘器与配套的配电室挨着修建,消防安全验收不过关,请问除尘器与配套配电室有安全间距要求吗?该如何解决
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 相邻建筑高度不同时间距如何计算?
3. 厂房之间防火间距的折减条件是什 ...
消防设施年度测试
消防设施年度测试
计划下月做消防设施年度测试,考虑公司有些24h使用不宜断电的电气设施,所以测试时尽量不断电或减少少断电来范围来进行测试,但这样还是存在漏检风险,不知其他单位年度测试是怎样开展的?有什么好的建议。
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么 ...
格栅吊顶喷头
格栅吊顶喷头
格栅吊顶上下喷喷头都做在格栅吊顶内行不行,且下喷安装了集热盘
相关问题讨论:
1. 关于格栅吊顶喷头,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 格栅吊顶喷头在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似格栅吊顶喷头的工程案例可以分享?
...