稳压系统隔膜式储水罐
稳压系统隔膜式储水罐
我们消防水稳压系统有一个隔膜式储水罐(里面有个膜气囊吧?),如图,到目前为止已使用十余年,考虑使用年限问题,万一里面的膜气囊老化破损该如何处理?不知这膜气囊在市场好买吗?方不方便配用?
相关问题讨论:
1. 关于稳压系统隔膜式储水罐,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 稳压系统隔膜 ...
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
根据《消防设施通用规范》建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地方标准 ...
架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
实际工程中,消控室静电地板内的电气线路基本都是直敷布线。与规范冲突。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
水池液位显示
水池液位显示
消防控制室设置的水池电子液位显示需要设置备电吗?
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
3. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
高层公共建筑月度检查
高层公共建筑月度检查
高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)第三十五条 高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查,高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查,并填写检查记录。防火检查应当包括下列内容:(一)安全出口和疏散设施情况;(二)消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况;(三) ...
半地下室概念模糊
半地下室概念模糊
三面开门,一面整层埋深,算半地下室吗
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
喷淋支管和桥架有接触
喷淋支管和桥架有接触
喷淋支管这种情况质检站今天过来提出喷淋支管从桥架上面过这种情况不行,需要整体整改,请问这种问题应该怎么解决?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
电气火灾探测器剩余电流报警功能如何测试?
电气火灾探测器剩余电流报警功能如何测试?
第一个问题:现在维保、检测大家测试电气火灾剩余电流报警功能的时候,如何测试的?第二:那咱们那个应急管理部的从业条件里面维保检测,没有要求配备剩余电流发生器,这样维保检测,剩余电流还没法测试呢?
相关问题讨论:
1. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
2. 消防维 ...
消防控制室设置位置的问题
消防控制室设置位置的问题
假设某个场所需要设置消防控制室,但是它所处的位置在一个多层建筑的三层,首层和地下一层都和它无关并且不允许它借用,而且首层和一层的场所不需要设置火灾自动报警系统。这种情况消防控制室设置在哪里?设置在它本层内行不行?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 地下车库 ...
直通室外是什么意思
直通室外是什么意思
消防上讲疏散门直通室外是什么意思?没理解。比如是消防控制室。
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
...
燃气标间不能设在厨房内?
燃气标间不能设在厨房内?
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 8.4.6-3 公共建筑燃气表应集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时,可与调压器同室布置;这个”单独的房间“我同事提出要根据建通规规7.1.2条需直通走道,不能是套间,即燃气表间门不能开在厨房内,必须开在走道或室外,这种理解是否正确
相关问题讨 ...
室内消火栓管径如何确定?
室内消火栓管径如何确定?
室内消火栓管径如何确定,20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150吗,超过多少的流量主管需要用DN150的管径,求解
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
商户自主设置消防自动报警设备
商户自主设置消防自动报警设备
各位老师,商圈内一栋4层的沿街商铺,在4层有一家旅馆,超300平,旅馆装修时自己设置了消防自动报警系统,供水系统没有接入主楼消防系统,请问这样符合要求吗?具体违反有哪些规范要求?谢谢
相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规 ...
干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?
干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?
干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?
相关问题讨论:
1. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
...
儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题
儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题
您好,1楼上20层住宅,楼下是4层商业综合体,3层有个儿童培训机构。按照高层公共建筑了吧?,应设置独立的安全出口和疏散?这个独立的问题是不是可以在3层南侧开个安全出口设置室外楼梯,二层和一层不能有出口和别人共用?共用的话是可以加防火门分开吗。北侧店门出来经过商 ...
消防泵房配电箱
消防泵房配电箱
电气消防泵房配电系统图是如图片所示,是不是未体现巡检柜(巡检功能),依据GB 50974-2014第11.0.16条和第11.0.18条规范强制要求消防水泵必须配备自动巡检功能,巡检周期不宜大于 7天,且应能按设定方案自动低频逐台运行(每次≥2分钟)。如果设计不增加,是不是影响验收。
相关问题讨论:
1. 消防配电线 ...
室内消火栓能上下层保护吗
室内消火栓能上下层保护吗
两层临街商铺,每层只设置一个消火栓,上下层共两个,保护半径不超,可以算两股水柱吗,这样设计合理吗
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?
七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?
七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?有没有规范要求一定要两个,或者说是按什么计算方式得出需要两个,有老师知道吗?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范 ...
2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?
2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?
2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?若设置灭火器如何设置?哪个文件规定的?
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何 ...
火灾显示盘显示问题
火灾显示盘显示问题
请问火灾显示盘中,“痧痧”代表什么意思
相关问题讨论:
1. 关于火灾显示盘显示问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 火灾显示盘显示问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似火灾显示盘显示问题的工程案例可以分享?
...