标准规范问题
标准规范问题
我单位按原国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98建设火灾预警系统,并通过消防设计验收,现发现雨淋系统与《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中第4.2.3条1 .联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为 ...
推车式干粉灭火器软管的判卷方式
推车式干粉灭火器软管的判卷方式
推车式干粉灭火器软管的判卷方式
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
小区排油烟管道需要采用不燃材料吗
小区排油烟管道需要采用不燃材料吗
背景:住宅小区内某一户业主因开发商设计原因,厨房内油烟管道无法直接连接到楼栋排油烟管道井中,于是采用PVC管一端连接止逆阀,一端连接楼栋排油烟管道立井,有邻居投诉该段PVC管不符合消防规定,持续向消防部门投诉希望业主改善。问题1:请问针对该段PVC排油烟管,是否有相关规范要求 ...
走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
如题,图审提出设计清晰高度不应低于2.1m,烟规4.6.2 储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,即2.1m。因吊顶内空间不足排烟口无法设置在顶面,采用侧面排烟口,侧排中心距地2.3m,如果清晰高度设置在2.1m,经计算 ...
消防主机组网,报警主机与子系统在设置机型的区别。
消防主机组网,报警主机与子系统在设置机型的区别。
有三种情况(1)都设置为集中机的情况下可以进行那些调试?(2)一方设置为集中机,一方设置为区域机?(3)双方都设置为区域机?
相关问题讨论:
1. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错 ...
干式消火栓系统是否可以长期注水做湿式使用
干式消火栓系统是否可以长期注水做湿式使用
各位专家,请问干式消火栓系统是否可以长期注水做湿式使用,有没有哪项规定注明必须要使用干式或可以做为湿式使用,设计干式系统仅为防止冬季结冰。
相关问题讨论:
1. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓 ...
管网过滤器清洁周期有法规要求吗
管网过滤器清洁周期有法规要求吗
各位专家,自动喷水灭火系统官网上的过滤器有没有清洁周期要求,具体是哪一项规定。
相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
...
管路采样吸气式感烟火灾探测器
管路采样吸气式感烟火灾探测器
管路多长时间需要清洗和吹扫,是否有明文规定?且对过滤面是否有要求?多长时间需要更换?
相关问题讨论:
1. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
2. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
3. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
...
水喷淋与消防水炮系统能否合用
水喷淋与消防水炮系统能否合用
原建筑为丙类生产厂房,配备有室内消火栓与消防水炮灭火系统,在原有厂房基础上进行二次改造独立分隔出来800㎡丙类生产用途空间,因为分隔空间格局,吊顶影响无法采用消防水炮系统,增加喷淋系统在原有水池容量,消防水炮水泵参数满足喷淋系统设计参数的条件下,能否与水炮系统合用管道,水 ...
住宅首层门厅算不算裙房
住宅首层门厅算不算裙房
高层住宅首层门厅算不算裙房
相关问题讨论:
1. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
消防档案
消防档案
可依据什么来检查,消防档案缺少重点部位照片及设备情况
相关问题讨论:
1. 关于消防档案,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防档案在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防档案的工程案例可以分享?
...
系统零流量时压力值确定
系统零流量时压力值确定
临时高压消防给水系统,消防水泵零流量时的压力值检测确定?第一步:先关闭消防水泵出水管上的阀门 第二步:启动水泵后观看压力表的压力值。我的问题是:这样关闭出口阀门后,启动水泵会不会导致爆管??????
相关问题讨论:
1. 关于系统零流量时压力值确定,现行规范中有没有最新的调整或补充 ...
如何定义消火栓是否安装在门轴侧
如何定义消火栓是否安装在门轴侧
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.9条:室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧规范没有给出门轴侧如何定义,是否有栓口距离门轴的距离要求,还是只进行主观判断是否在 ...
单连锁预作用
单连锁预作用
单连锁预作用系统,在平常状态下系统测可以不充气吗?
相关问题讨论:
1. 关于单连锁预作用,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 单连锁预作用在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似单连锁预作用的工程案例可以分享?
...
分区供水的问题
分区供水的问题
自动喷水灭火系统分区供水:喷头处的工作压力>1.2Mpa,需要分区供水。请问“喷头”是指哪个位置的喷头???
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
...
戊类厂房顶棚是否能用泡沫夹心彩钢板
戊类厂房顶棚是否能用泡沫夹心彩钢板
单层的面积1500㎡以上的戊类厂房,顶棚是否可以继续使用泡沫夹心彩钢板呢?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
排烟设置问题
排烟设置问题
出入消防,问一个基础问题《烟规》8.2.2所列场所需要设置排烟设施,这里的排烟设施是自然排烟和机械排烟都可以吗?
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
...
消防风机配电箱有ip防护等级要求吗
消防风机配电箱有ip防护等级要求吗
消防排烟风机配电箱安装在排烟机房内有ip防护等级要求吗?
相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
室内消火栓打压问题
室内消火栓打压问题
消火栓泵或者是喷淋泵安装在负一楼,为什么不能打压至最不利点消火栓处或者是最不利点喷头处的压力满足该建筑压力要求??为什么一定要设置稳压系统呢??如果直接靠消火栓泵或者喷淋泵打压会有什么影响吗??
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓口动压和静 ...
新增小型泡沫系统是否能从消火栓管网上取水。
新增小型泡沫系统是否能从消火栓管网上取水。
既有建筑地下车库准备新增针对电动汽车位的泡沫灭火系统,泡沫系统自带泵组,系统用水量4立方,可以直接从消火栓管网上取水吗?
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细 ...