避难层可以设置乒乓球室吗?
避难层可以设置乒乓球室吗?
避难层可以设置乒乓球室吗?
相关问题讨论:
1. 关于避难层可以设置乒乓球室吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 避难层可以设置乒乓球室吗?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似避难层可以设置乒乓球室吗?的工程案例可以分享?
...
不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?
相关问题讨论:
1. 关于不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 不设置屋顶水箱,泵房内设稳 ...
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
规范7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;那么如果该场所三层,三层相加防火分区也不超,有三个楼梯间,两个是封闭楼梯间满足疏散要求,那么第三个不作为疏散楼梯的话设置成敞开楼梯行吗? ...
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
单联锁预作用系统为了加快管道充水的响应时间,所以现场设置烟感探测器,可以提前报警启动充水;但双联锁预作用系统最终是通过低压开关信号进行管道充水的,是否有必要现场一定要设置烟感探测器?谢谢!
相关问题讨论:
1. 关于双联锁预作用系统的探测器选型疑,现行规范中有没有最新的 ...
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
建筑的内走道经常采用防火玻璃隔断进行分隔出一个疏散走道,对这种情况规范有没有对防火玻璃的隔热性要求?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
...
消防水池取水口数量如何确定
消防水池取水口数量如何确定
如题
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力怎么计算呢?设计压力与水泵扬程有没有关系呢?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
...
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?
气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?有没有相关的法规要求?
相关问题讨论:
1. 关于气体灭火可以在平台端远程发送灭,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 气体灭火可以在平台端远程发送灭在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似气体灭火可 ...
电梯门口安装防火卷帘问题
电梯门口安装防火卷帘问题
丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什 ...
配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
如上2图: 配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话, 是否可算备用照明?
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电 ...
消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?
消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?
消防软管卷盘的压力等级现有0.8、1.0、1.6MPa,消防软管卷盘的使用是为了满足扑灭初起火灾,用卷盘灭火时是否需要启动消防泵?若一建筑地上高99m,最不利点消火栓静压0.15MPa,是否地下车库的需选择1.6MPa?若一建筑水泵扬程1.45MPa,建筑高度82m,1层静压不超过1MPa ...
海拔修正系数
海拔修正系数
气体灭火的海拔修正系数应该如何计算,比如在1300米,或者1400米,规范没有体现的地方应该如何计算
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
洁净生产车间排烟设计
洁净生产车间排烟设计
当丙类洁净厂房中,单个生产车间面积小于300平米是否需要设置机械排烟?是否只要是洁净厂房均需要设置机械排烟?
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
这样的疏散是否符合要求?
这样的疏散是否符合要求?
高层建筑,一二三层与主题疏散楼梯不共用,一二三层采用独立的疏散楼梯,在二层设科技类培训机构(最小年龄4岁左右),疏散是否符合要求。
相关问题讨论:
1. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
...
室外消防用水量能否与室内消防用水量分开储存?
室外消防用水量能否与室内消防用水量分开储存?
改造项目中,原有消防水池储水量满足室外消防用水量要求。原建筑未设置消防水泵房,现增加消防水池水泵房,现先消防水池能否只考虑室内消防用水量。
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有 ...
请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
...
关于石化企业在消防控制室内显示消防水池水位
关于石化企业在消防控制室内显示消防水池水位
某石化企业未在消防控制室内单独设置消防水池水位的显示装置,而是采用其内部管理系统软件,其中能显示消防水池水位和高低位报警功能,是否能将它视为满足《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第4.3.9条第二款:应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 ...
门后紧接设置楼梯的问题
门后紧接设置楼梯的问题
由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)
相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
灭火器超压不合格
灭火器超压不合格
灭火器指压力表指针超过绿区一点,指在黄色区域,判定为不合格的具体规范条文是那一条。
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...