已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,是否可以?
已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,是否可以?
已建的五层商场,甲方想在第五层其中做300平米的成人培训机构,需要设计院出图做二次消防报审,是否可以?谢谢!
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
3. 餐饮场所的厨房排 ...
疏散距离按照厂房还是民用建筑计算?
疏散距离按照厂房还是民用建筑计算?
定义为丙类厂房,按照哪个标准计算疏散距离?如果按照厂房标准计算疏散距离,那么两个安全出口之间和袋形走道这个规定不用考虑了?
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 高位消防水箱的设置高度不够 ...
消火栓箱图集
消火栓箱图集
SG24A65-JSG16A65-J这个型号的图集在哪里可以找到
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
安全出口灯
安全出口灯
我们一般选用的安全出口灯都是可发光,正规的,安全可靠的款型,但现市面上有那种自身不能发光但自带荧光的安全出口贴,这种合规吗能用吗?
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
如图,图上的疏散通道上方敷设了引入车间的燃气管道,这样符合要求吗
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
商业综合体连廊
商业综合体连廊
商业综合体连廊区域向外搭建了一块区域,可以算作连廊部分吗?有什么规范明确提到了吗?
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
...
安全出口数量的要求
安全出口数量的要求
一公共建筑,一层和二层,一个疏散楼梯连通。不与三层以上共用楼梯。 1和2层是12岁以下小朋友的艺术培训机构,两层面积共150平左右。1层有一个安全出口直通室外。请问2层需要开通一个室外疏散楼梯吗?(就那种钢制的疏散楼梯直通室外地面的)
相关问题讨论:
1. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特 ...
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
使用建筑一二层,面积260平方米的浴室,所在建筑总高度18米,共6层,问该浴室安检需要室内消火栓吗?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
技校大型食堂
技校大型食堂
1000人以上的大型食堂和天燃气厨房需要配置那些系统?
相关问题讨论:
1. 关于技校大型食堂,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 技校大型食堂在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似技校大型食堂的工程案例可以分享?
...
每层200平7层楼,5、6、7层作宾馆12间房都需要那些消防设施。开业时需不需消防行政许可
每层200平7层楼,5、6、7层作宾馆12间房都需要那些消防设施。开业时需不需消防行政许可
每层200平7层楼,5.6.7层作宾馆12间房都需要那些消防设施。开业时需不需消防行政许可
相关问题讨论:
1. 关于每层200平7层楼,5、6、7,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 每层200平7层楼,5、6、7在施工和验收环节中需要注意哪些 ...
木质防火门
木质防火门
根据新防火门标准,还有甲级、乙级的木质防火门吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
配电小间需要设置那种级别防火门?
配电小间需要设置那种级别防火门?
配电小间需要设置那种级别防火门?
相关问题讨论:
1. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗 ?
机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗 ?
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。有哪条规定说 :机械加压送风系统时,(住宅、公共、工业建筑)消防电梯前室或合前室 也需 ...
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米
幼儿园教室外走廊宽度应该保证多少米,不影响消防
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗
商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗
商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗
相关问题讨论:
1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
...
厂房与预装式变电站的防火间距有何要求?
厂房与预装式变电站的防火间距有何要求?
厂房与预装式变电站的防火间距有何要求?
相关问题讨论:
1. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
水池与厂房的防火间距
水池与厂房的防火间距
某加压泵站,需要建设一座清水池,清水池不进人,平时存储自来水,可认为是构筑物。在清水池旁边,建设加压泵房,可认为是戊类。有一种理解认为:清水池是构筑物,不属于仓库,不需要按照仓库与戊类厂房的要求,控制清水池与泵房的防火间距; 另外一种理解认为:清水池存储自来水,危险性等同于戊 ...
低压压力开关设定值
低压压力开关设定值
消防泵出水环管,喷淋管出水环管上的低压压力开关联动启泵,压力设定值如何确定。
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
3. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
...
高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条
高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条
我院有一个酒店改造的项目与审图公司、建设方的咨询单位存在规范范围认定的问题,因此爆发激烈矛盾,因此希望得到最专业的条文解释和技术支持。项目概况,此项目为上海一个高层酒店的改造项目,原建筑建成与1996年,2010年做过一次装修改 ...